电能表的分类方式_电能表的定义及铭牌名称及型号

来源:电工天下时间:2016-08-11 14:29:15 作者:老电工手机版>>

电能表的分类方式_电能表的定义及铭牌名称及型号

为满足不同的电能测量需要,有多种类型的电能表,其类别可按不同情况划分为:
1)按结构及工作原理分:
 1)感应式电能表。
 2)电子式电能表。
 电子式电能表进一步又可分为全电子式电能表和机电脉冲式电能表。【电能表的分类方式_电能表的定义及铭牌名称及型号】
2)按准确度等级分:
 普通级:0.2S,0.2,0.5S,0.5,1.0,2.0,3.0级,用于测量电能。
 精密级:0.01,0.05级,主要作为校验普通级电能表的校验基准。

3)按用途分:
1)有功电能表。
用于测量有功电量。
2)无功电能表。
用来计量发、供、用电的无功电能。
3)最大需量表。
一种既积算用户耗电量的数量,还指示用户在一个电费结算周期中,指定时间间隔内平均最大功率的电能表。
4)费率电能表。
复费率电能表是按指定时段分别按要求计量各时段的用电量及总用电量的电能表。
5)多功能电能表。
除了计量有功(无功)电能外,还具有分时、测量需量等两种以上功能,并能显示、储存和输出数据的电能表。
4)根据接入电源的性质可分为:交流电能表和直流电能表。
5)按照表计的安装接线方式可分为:
直接接人式和间接接入式(经互感器接入);其中由于测量电路的不同,通常又分为单相电能表、三相三线电能表和三相四线电能表。
6)按平均寿命的长短,单相感应式电能表又分为:
普通型和长寿命技术电能表。按照规程规定,普通型感应式电能表在使用5年后就要进行抽检,当抽检不合格时就要进行轮换。
而长寿命技术电能表是指平均不修理的有效使用时间在20年及以上的感应式电能表。【电能表的分类方式_电能表的定义及铭牌名称及型号】

电能表的定义及分类
定义
电能表是用来测量电能消耗量和消耗速度的仪表,俗称电度表、火表。
分类
按用途:工业与民用表、电子标准表、最大需量表、复费率表
按结构和工作原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)
按接入电源性质:交流表、直流表
按准确级:常用普通表:0.2S、0.5S、0.2、0.5、1.0、2.0等
标准表:0.01、0.05、0.2、0.5等
按安装接线方式:直接接入式、间接接入式
按用电设备:单相、三相三线、三相四线电能表
电能表的铭牌名称及型号: 
第一部分:类别代号:D :电能表
第二部分:组别代号:
第一字母 S:三相三线 T:三相四线 X:无功 B:标准 Z:最高需量 D:单相
第二字母F:复费率表 S:全电子式 D:多功能 Y:预付费
第三部分:设计序号:阿拉伯数字 (电工天下 www.dgjs123.com)
第四部分:改进序号:用小写的汉语拼音字母表示
第五部分:派生号 T:湿热和干热两用 TH:湿热带用 G:高原用 H:一般用 F:化工防腐用;K:开关板式 J:带接收器的脉冲电能表
还标有①或②的标志,①代表电能表的准确度为1%,或称1级表;②代表电能表的准确度为2%,或称2级表。
还标有产品采用的标准代号、制造厂、商标和出厂编号等。
电能计量单位
有功电能表kW · h
无功电能表kvar · h
字轮计度器窗口(液晶显示窗口):
整数位和小数位不同颜色,中间小数点;各字轮有倍乘系数(无小数点时)多功能表液晶显示有整数位和小数位两位。
准确度等级:
相对误差,用置于圆圈内的数字表示标定电流和额定最大电流:
标定电流(额定电流):标明于表上作为计算负载的基数电流值:I b
额定最大电流:电能表能长期正常工作,误差和温升完全满足要求的最大电流值:Imax额定电压:
单相电能表标注:220V
三相表有三种标注法:
a.直接接入式三相三线:3×380V
b.直接接入式三相四线:3×380/220V
电能表常数:电能表记录的电能与转盘转数或脉冲数之间关系的比例数:r/kWh; imp/kWh
额定频率:50Hz
相关文章
  • 三相四线电度表的型号

    三相四线电度表的型号

    三相四线电度表的型号,三相四线电度表共有二种型号,一是直接接进出线计量的,二是通过互感器计量的,根据用电量的大小,选择合适的电表。

    时间:2021-05-26 09:16:56

  • 电度表的分类_电度表的型号含义

    电度表的分类_电度表的型号含义

    电度表的分类,电度表作为测量电能的专用仪表,电度表的分类、型号及标牌标志符号的含义是什么,常用电度表的分类,电度表的型号及标牌符号的含义,一起来了解下。

    时间:2021-05-26 09:16:53

  • 电能表的工作原理与分类划分

    电能表的工作原理与分类划分

    有关电能表的工作原理,电能表按原理划分为感应式与电子式两种,按测量电能的准确度等级划分,一般有1级和2级表,并介绍了电能表的使用注意事项,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2021-05-25 09:21:29

  • 电度表型号大全_电度表基本电流与额定电流

    电度表型号大全_电度表基本电流与额定电流

    电度表的常见型号,电度表型号及含义是什么,电度表型号用字母和数字的排列来表示,电度表的基本电流和额定最大电流,以及三相四线电度表的读法,供大家参考。

    时间:2021-05-25 09:20:59

  • 电子式电能表的工作原理与结构分类

    电子式电能表的工作原理与结构分类

    有关电子式电能表的工作原理,电能表的工作原理图,电子计量模块结构功能的三个部分,分别为电压与电流输入回路、乘法器、变换器(电压—频率转换电路)。

    时间:2020-12-24 06:22:36

  • 单相插卡电表的分类与功能

    单相插卡电表的分类与功能

    单相插卡电表的分类与功能,包括电能卡、电量显示、数据保护、负荷控制、用户抽检功能等,以及便携式抄表器的技术参数,便携式抄表器的使用方法。

    时间:2020-07-30 09:39:56

  • 电度表型号有哪些,常用电度表的型号含义说明

    电度表型号有哪些,常用电度表的型号含义说明

    在电能表的铭牌上有很多名词:单相、三相、有功、无功等,还会有电表的型号信息,一起来看下。

    时间:2020-07-11 08:16:46

  • 机械式电度表的小知识:电表型号与电表结构原理

    机械式电度表的小知识:电表型号与电表结构原理

    现在用机械式电度表的不多,主要是用电子式的电度表,这里只为普及下电表知识,来为大家说一说机械式电度表的小知识,包括机械式电表的工作原理,电表的型号与结构等知识。

    时间:2020-04-03 09:01:23

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有