电能表型式的选择要求

来源:电工天下时间:2020-06-21 12:00:35 作者:老电工手机版>>

有关电能表选择的相关知识,不同的用电环境,对电能表的型式要求不同,不同型式的电能表,其规格参数之间相差很大,这里总结了电能表型式的6条选择要求,供大家学习参考。

电能表型式的选择要求

电能表是一种计算用电量的仪表,其单位是“kW·h”,称为度,功率为1kW的用电设备工作1h所用电量为1kW·h(度)。

电能表铭牌上有额定电压、额定电流、标定电流(额定最大电流)、电源频率、准确度等级、电能表常数等参数。

举例:一单相电能表的铭牌上标参数:—220V、5(20)A、50Hz、1.0级、720r/kW·h,说明这块单相电能表的工作电源电压为220V、标定电流为5A(额定最大电流20A)、电源频率为50Hz、准确度等级为1.0级(误差小于±1%)、在额定电压每走一度铝盘转720圈。

电能表型式的选择要求

电能表型式的选择要求:

1、单相电路应选用单相电能表。

2、三相三线制(两元件)电能表是用来计量三相三线制供电电路的,如果将三相两元件电能表用于三相四线制电路中,在三相负载不平衡,或L2相与地之间接入单相负载时,将会少计量。

三相四线制电路中,三相负载总是不平衡的,三相两元件电能表不能用于三相四线制电路中。

3、三相四线制电路中,只能用三相四线制电能表(三相三元件电能表)或三只单相电能表组合计量。

4、电能表不宜在小于额定电流的5%和大于额定最大工作电流下工作,负载变化较大的应选择宽负载电能表。

5、电能表的额定电压应与电路电压一致,如三相三线电能表有380V和100V的,应根据安装地点的电压来选择电能表的额定电压。

6、电能表和电流互感器配合使用时,由于电流互感器的二次额定电流一般都是5A,所以电能表的额定电流也应为5A。

总结:

电能表分单相电能表、三相四线有功电能表、三相三线有功电能表及无功能电能表等几种,市场上销售的电能表有机械式和电子式两种。

机械式电能表具有高过载、价格低等优点,但受温度、电压、频率等因素影响较大;电子式电能表具有精度高、线性好、工作电压宽等优点,电子式电能度已逐步取代机械式电能表,在选购电能表时,优先选择电子式电能表。

以上就是电能表型式的几点选择要求,希望对大家有所帮助。

相关文章
  • DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

    DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

    DDSu1225型单相电子式电能表具有Zigbee通信功能,可以实现远程抄表监控,具有正向、反向计量功能,可测量总有功功率、电流、电压、功率因数,DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法如下。

    时间:2022-07-30 07:04:23

  • 三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

    三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

    有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 电能表潜动的四个条件

    电能表潜动的四个条件

    有关电能表的知识,在电能表的使用过程中,有时会出现潜动现象,那么造成电能表潜动的原因是什么,电能表潜动需要满足的条件有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-05-29 08:25:59

  • 三相三线有功电能表的正确检查方法

    三相三线有功电能表的正确检查方法

    有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-02 10:59:04

  • 一文看懂计量电能表的发展过程

    一文看懂计量电能表的发展过程

    一文看懂计量电能表的发展过程,最初的电度表利用感应电动原理来工作,有点像电动机,机械式电度表由电压线圈与电流线圈、转盘、齿轮传动装置、计数轮以及外壳等组成。

    时间:2022-03-17 08:49:04

  • 单相电能表防止窃电的常用方法

    单相电能表防止窃电的常用方法

    单相电能表防止窃电的常用方法,单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量有十分重要的作用。该连片处于电能表接线端子处而难以密封,可以对电能表进行改装,以防止某些窃电行为的发生。

    时间:2022-01-04 06:23:59

  • 电能表误差超差时电量退补怎么计算?

    电能表误差超差时电量退补怎么计算?

    有关电能表误差超差时电量退补的计算方法,电能表误差超差时电量退补怎么计算,退补电量与抄见电量的关系。

    时间:2021-05-29 09:07:48

  • 电能表停走应补电量怎么计算?

    电能表停走应补电量怎么计算?

    有关电能表停走应补电量的计算方法,电能表停走应补电量怎么计算,不了解的朋友参考下。

    时间:2021-05-29 09:07:47

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有