互感器电表电度计算方法

来源:电工天下时间:2021-05-25 09:21:23 作者:老电工手机版>>

有关互感器电表电度的计算方法,电度表只接电流互感器,380V计量一般不使用电压互感器,电度表既接电流互感器又接电压互感器,6kv及以上的计量将使用电压互感器。

互感器电表电度的计算方法

如下图:

互感器电表电度计算方法

一、电度表只接电流互感器(380V计量一般不使用电压互感器)

只要知道电流互感器的变比,如:Kct =150/5=30,则该电度表的计算方法:

本月电度=(本月止度-上月起度)X Kct或本月电度=(本月止度-上月起度)X 30

二、电度表既接电流互感器又接电压互感器。(6kv 及以上的计量将使用电压互感器)

假如电流互感器的变比 Kct=300/5 =60 电压互感器的变比Kpt=10000/100=100

计算电度表的倍率:C=KctXKpt=60X100=6000

则该电度表的计算方法:本月电度=(本月止度-上月起度)X C 或本月电度=(本月止度-上月起度)X 6000

比如互感器是100/5,电度表显示数字是105。那么,就是100除以5=20, 再105乘以20=2100WH,而2100为实际用电量,即:2100(度)。不管互感器多大,都是以互感器的一次电流除以二次额定电流得出的商,再乘以电度表显示数字,其结果就是实际用电量。电流互感器代号缩写为CT。

电流互感器的倍率按第一条计算,电压互感器的倍率是初级输入电压除以100,举例某电压互感器一次侧电压110KV,110KV/100V=1100,此时按电流互感器一次侧匝数为2匝,倍率为40,则电表走一个字也就是一度电,实际用电量为1100x40=44000Kwh。

总结:电压互感器只有高压计量时才会采用,高压计量用的电度表统一为电流5A,电压100V.而低压计量(通常用230V/400V表示)是不会有电压互感器。

相关文章
  • 电表度数计算:上月减去本月用电度数吗?

    电表度数计算:上月减去本月用电度数吗?

    电表度数不只是电流和电压的乘积,而是再加上时间三者的乘积,得到的数值才是用电度数。电流和电压的乘积,只表示电器功率的大小,电流在单位时间内做的功,称作电功率,它是用来表示消耗电能快慢的物理量,用P表示,单位是瓦特。

    时间:2022-06-27 05:37:57

  • 家用电表怎么计算大小

    家用电表怎么计算大小

    家用电表大小的计算方法,家庭中安装的电表一般每220W标准电流量为1A,最大值允许60A,一般使用40A的电表。单相220V照明装置以每千瓦5安,三相380V动力用电以每千伏1.5安或2安计算为好。

    时间:2022-03-20 06:39:46

  • 如何看懂电度表上的数字

    如何看懂电度表上的数字

    电度表的读数方法不管是感应式电度表,还是电子式电度表,电表度数的读法是一样的,即当前电表的显示度数减去上次电表的度数,所得的差值就是这段时间内的用电量,俗称用了多少度电,在

    时间:2021-09-18 06:07:03

  • 更正系数退补电量怎么计算?

    更正系数退补电量怎么计算?

    有关根据更正系数计算退补电量的方法,更正系数退补电量怎么计算,更正系数退补电量的计算公式及使用说明。

    时间:2021-05-29 09:07:53

  • 电能表误差超差时电量退补怎么计算?

    电能表误差超差时电量退补怎么计算?

    有关电能表误差超差时电量退补的计算方法,电能表误差超差时电量退补怎么计算,退补电量与抄见电量的关系。

    时间:2021-05-29 09:07:48

  • 电能表停走应补电量怎么计算?

    电能表停走应补电量怎么计算?

    有关电能表停走应补电量的计算方法,电能表停走应补电量怎么计算,不了解的朋友参考下。

    时间:2021-05-29 09:07:47

  • 电能表潜动时应退电量怎么计算?

    电能表潜动时应退电量怎么计算?

    有关电能表潜动时应退电量的计算方法,电表潜动时应退电量怎么计算,电表潜动应退电量的计算公式,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2021-05-29 09:07:46

  • 单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解

    单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解

    有关单相电度表的接线方法,单相电表的接线方法比较简单,低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连。

    时间:2021-05-29 09:07:34

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有