几种常见的三相四线制互感器无功电能表误接线的情况,包括三相电流互感器二次极性全接反、两相电压元件接错、两相电流元件接错、三相电压A、B、C依次错接成B、C、A相等。

三相四线制互感器无功电能表误接线

在电能计量中,互感器错接线会造成有功电能计量不准,实际上互感器错接线也会对无功电能计量造成影响,从而使得用户的计量不准。现将常出现的互感器错接线对无功电能计量的影响试举几例。

一、三相电流互感器二次极性全接反

功率表达式为:Qa=IaUbccos(90°+φa)

Qb=IbUcacos(90°+φb)

Qc=IcUabcos(90°+φc)

三元件功率和为:Q=Qa+Qb+Qc

=IaUbccos(90°+φa)+IbUcacos(90°+φb)+IcUabcos(90°+φc)

=-(IaUbcsinφa+IbUcasinφb+IcUabsinφc)

当三相电路平衡时,Ua=Ub=Uc

Ia=Ib=Ic

φa=φb=φc

则Q=-3IaUbcsinφa

实际无功功率Q′=3IaUbcsinφa

所以,无功电能表反转,无功电能表反计量数值与正常计量数值基本相等。

二、两相电压元件接错

假设A、C两相电压元件接错,则各元件所计功率表达式为:

Qa=IaUbacos(150°-φa)

Qb=IbUaccos(90°+φb)

Qc=IcUcbcos(30°-φc)

当三相电路平衡时,三元件功率之和为:

Q=Qa+Qb+Qc

=IaUbacos(150°-φa)+IbUaccos(90°+φb)+IcUcbcos(30°-φc)

=IaUba(cos150°×cosφa+sin150°×sinφa-sinφb+cos30°×cosφc+sin30°×sinφc)=0

所以,当两相电压元件接错时,无功表不转。

三、两相电流元件接错

假设A、B两相电流元件接错,则各元件计量功率表达式为:

Qa=IbUbccos(30°+φa)

Qb=IaUcacos(150°+φb)

Qc=IcUabcos(90°-φc)

当三相电路平衡时三元件功率之和为:

Q=Qa+Qb+Qc

=IbUbccos(30°+φa)+IaUcacos(150°+φb)+IcUabcos(90°-φc)

=IcUbc(cos30°×cosφa-sin30°×sinφa+cos150°×cosφb-sin150°×sinφb+sinφc)=0

当两相电流元件接错时,无功表不转。

四、两相电流元件与电压元件同时接错

假设A、C两相电流元件与电压元件同时接错,则各元件计量功率表达式为:

Qa=IcUbacos(90°+φa)

Qb=IbUaccos(90°+φb)

Qc=IaUcbcos(90°+φc)

当三相电路平衡时,各元件功率之和为:

Q=Qa+Qb+Qc

=IcUbacos(90°+φa)+IbUaccos(90°+φb)+IaUcbcos(90°+φc)

=-3IcUbacosφa

当两相电流元件与电压元件同时接错时,无功表以正常转速相同的速度反转。

五、三相电压A、B、C依次错接成B、C、A相

则各元件计量功率表达式为:

Qa=IaUcacos(150°+φa)

Qb=IbUabcos(150°+φb)

Qc=IcUbccos(150°+φc)

当三相电路平衡时,各元件功率之和为:

Q=Qa+Qb+Qc

=IaUcacos(150°+φa)+IbUabcos(150°+φb)+IcUbccos(150°+φc)

=3IaUcacos(150°+φa)

实际无功功率为Q′=3IaUcasinφa。

因为cos(150°+φa)始终在二、三相限,所以无功表反转。

六、三相电压A、B、C依次错接成C、A、B相

则各元件计量功率表达式为:

Qa=IaUabcos(30°+φa)

Qb=IbUbccos(30°+φb)

Qc=IcUcacos(30°+φc)

当三相电路平衡时各元件功率之和为:

Q=Qa+Qb+Qc

=IaUabcos(30°+φa)+IbUbccos(30°+φb)+IcUabcos(30°+φc)

=3IaUabcos(30°+φa)

实际无功功率Q′=3IaUabsinφa。

分析可知当φa>30°时无功表少计量。

φa<30°时无功表多计量。

φa=60°时无功表不转。

φa>60°时无功表反转。

七、总结

以上介绍了无功表的几种误接线,其实三相四线制无功表的误接线情况多样,但只要按上述方法掌握用向量图分析,无论何种误接线,都可大体分析出表计的计量情况,从而正确计算用户的无功当量,避免计量失准。

相关文章
  • DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

    DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

    DDSu1225型单相电子式电能表具有Zigbee通信功能,可以实现远程抄表监控,具有正向、反向计量功能,可测量总有功功率、电流、电压、功率因数,DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法如下。

    时间:2022-07-30 07:04:23

  • 三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

    三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

    有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 一文看懂三相四线电表的二种接线方法

    一文看懂三相四线电表的二种接线方法

    有关电表的接线方法,三相四线电表怎么接线,应采用哪一种接线方法,是直接接入还是经互感器接入,这里分享了三相四线电表的二种接线方法,供大家学习参考。

    时间:2021-10-14 10:23:56

  • 单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解

    单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解

    有关单相电度表的接线方法,单相电表的接线方法比较简单,低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连。

    时间:2021-05-29 09:07:34

  • 机械式电度表如何接线,机械式电度表实物接线图

    机械式电度表如何接线,机械式电度表实物接线图

    手上有几块机械式电度表,现在用这种电度表的不多了,想研究下机械式电度表的接线方法,这里找到几个机械式电度表的接线图,分享给大家,需要的参考下。

    时间:2021-05-28 09:13:12

  • 测量电阻电压表与电流表如何接线?

    测量电阻电压表与电流表如何接线?

    在测量电阻时,电压表与电流表应该如何接线,电压表与电流表接线的两种接法,用于测量小电阻接线,测量大电阻接线时的不同场景,需要的朋友参考下。

    时间:2021-05-28 09:13:09

  • 单相电度表如何接线,单相电度表接线图

    单相电度表如何接线,单相电度表接线图

    一个单相电度表的接线图,1;3是电表进线,2;4是电表出线就是负载。2;4的用电量才是电表电量,学习下单相电度表的接线方法,需要的朋友参考下。

    时间:2021-05-28 09:13:05

  • 单只电能表配电箱线路的接线方式

    单只电能表配电箱线路的接线方式

    单只电能表配电箱线路的接线方式,在单个电能表与配电箱的连接线路中,电能表线圈1端接进线的电源火线,2端经控制开关接用户负载的火线,3端接进线的零线,4端经控制开关接用户负载的零线。

    时间:2021-05-28 09:12:47

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有