有关三相三线两元件有功、无功电能表,以及电能表与电流互感器的正确接线图,并介绍了电能表接线的注意事项。

三相三线两元件有功、无功电能表附电流互感器的正确接线图

如下图:

<a href=/dnb/2757.htm target=_blank class=infotextkey>电能表接线图</a>

接线注意事项:

1、电流互感器极性接线正确;

2、有功、无功电能表的三相电压接在电源侧,即接在电流互感器前侧,不能接在电流互感器后侧,因为接在电流互感器后侧等于电能表的电压线圈串人一个电感线圈,使电能表产生负误差,亦即电能表变慢;

3、电流互感器负极不接地,因为电压是220/380V,不是高压,只是低压对地,是250V等级电压,所以可不采用接地保护。

相关文章
  • 家用电表工作电流5A或10A的含义说明

    家用电表工作电流5A或10A的含义说明

    家用电表工作电流5A或10A的含义说明,以10(80)A为例,10是指10A电流下电表不发热,电表能承受长期10A的电流环境。10A以上电表会发热,长期超过该电流,可能会因发热严重会烧表。

    时间:2021-12-30 08:22:32

  • 电流表不稳定对加热棒的影响有哪些

    电流表不稳定对加热棒的影响有哪些

    电流表不稳定对加热棒的影响有哪些,当电流表存在不稳定的现象时,如果电流表通过互感器连接,那么互感器接触不良电流波动,对加热棒没有影响。加热棒本身接触不良,电流表同样会出现电流波动。

    时间:2021-12-05 09:07:22

  • 电流表和电压表怎么改装

    电流表和电压表怎么改装

    电流表和电压表的改装方法电压表是测量电压的,电流表是测量电流的,电压表和电流表的内部构造基本相同,都是由一个表头和一个电阻构成,不同之处是表头与电阻的构成关系不一样。一

    时间:2021-09-11 09:01:31

  • 电流表的工作原理是什么

    电流表的工作原理是什么

    电流表的和电压表的工作原理一样,电压表和电流表都是由一个表头和一个电阻组成,表头由线圈、磁铁、指针等组成。当有电流通过表头时,指针在安培力的作用下发生偏转,如果此时表头

    时间:2021-09-11 07:41:57

  • 三线数显直流电压表改装成电流表的方法

    三线数显直流电压表改装成电流表的方法

    三线数显直流电压表改装成电流表的方法,可以改,但不建议这么做,改来改去无多大意义。若非要改装,也是可以损伤的,但这是一个费力不讨好的买卖。

    时间:2021-08-15 11:23:18

  • 三线数显直流电压表能不能改成电流表

    三线数显直流电压表能不能改成电流表

    三线数显直流电压表能不能改成电流表,由下图可知这是一个0.28寸三线直流电压表头,网购价格约为4.5元。在使用时需要外接叠层9V电池或5V、9Ⅴ、12Ⅴ、24V等供电,无需稳压。

    时间:2021-08-15 11:19:12

  • 单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解

    单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解

    有关单相电度表的接线方法,单相电表的接线方法比较简单,低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连。

    时间:2021-05-29 09:07:34

  • 机械式电度表如何接线,机械式电度表实物接线图

    机械式电度表如何接线,机械式电度表实物接线图

    手上有几块机械式电度表,现在用这种电度表的不多了,想研究下机械式电度表的接线方法,这里找到几个机械式电度表的接线图,分享给大家,需要的参考下。

    时间:2021-05-28 09:13:12

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有