电力管道电缆敷设
原文标题:电力管道电缆敷设原则及电缆敷设问题解答
管道施工的17个避让原则
1、小管让大管:小管绕弯容易,且造价低。
2、分支管让主干管:分支管一般管径较小,避让理由见第1条,另外还有一点,分支管的影响范围和重要性不如主干管。
3、有压管让无压管(压力流管让重力流管):无压管(或重力流管)改变坡度和流向,对流动影响较大。
4、给水管让排水管:除了上述第3条原因外,通常排水管管径大,且水中杂质多。
5、常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管):高于常温要考虑排气;低于常温要考虑防结露保温。
6、低压管让高压管:高压管造价高,且强度要求也高。
7、气体管让水管:水流动的动力消耗大。
8、金属管让非金属管:金属管易弯曲、切割和连接。
9、一般管道让通风管:通风管道体积大,绕弯困难。
10、阀件小的让阀件多的:考虑安装、操作、维护等因素。【电力管道电缆敷设原则_直埋电缆敷设注意事项】
11、施工简单的避让施工难度大的:这是从避免增加安装难度方面考虑的。
12、工程量小的让工程量大的:这是从避免增加安装工程量方面考虑的。
13、技术要求低的管线让技术要求高的管线:这是从避免增加技术要求难度方面考虑的。
14、检修次数少的方便的让检修次数多的和不方便的:这是从后期维护方面考虑的。
15、非主要管线避让主要管线:这是从功能重要程度方面考虑的。
16、临时管线避让永久管线:这是从管线使用寿命方面考虑的。17新建管线避让已建成的管线:这是从减少造价、工程量和施工难度等方面考虑的。
一、直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用?
直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。
1.如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。
2.如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。
3.如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。
二、直埋电缆接地,如何找故障点?
用巡线电缆测试仪。
三、直埋电缆需要做电缆井吗?
电缆在6根及以下可不设电缆井,电缆较多设井,便于更换、增添电缆。市政10KV电缆进入厂区处不必设电缆井,从终端杆引下直埋至高压配电柜即可。
四、工地临时电缆如何敷设?
严禁直接贴地面敷设。此低压电缆采用直埋敷设。
五、穿管要注意什么?在什么情况下采用?
电缆穿管敷设,相比于直埋来说,更便于后期维护和增加线路。穿管敷设的电缆,可以考虑一些备用管,为日后线路维护和增容等做准备。
1. 穿管敷设时,在线路转弯角度较大、或者直线段距离较长的时候都需要考虑设置电缆井。
2. 电缆数量较少,线径较小的情况下,可以采用电缆手井。
3. 电缆较多,线径较大的情况下,需要考虑设置电缆人井。电缆井可以按照图集做法去做。除了图集做法,很多小的过路井也可以直接砖砌或混凝土浇筑,此时要考虑底部设置渗水孔。
4. 穿管的管材现在比较多的有铸铁管、钢管、聚乙烯管、尼龙管、碳素管等,可以根据需要选用。单芯电缆穿金属管时要注意涡流的影响。

六、排管要注意什么?在什么情况下采用?
排管敷设主要用于线路较多,路由比较集中的区域,相对来说,放管比较方便,且更节省材料。
七、室外排管敷设电缆,是一排管,一电缆,还是多电缆可共一排管?
每管宜只穿1根电缆。除发电厂、变电所等重要性场所外,对一台电动机所有回路或同一设备的低压电动机所有回路,可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆。详见GB 50217-2007 P32 5.4.4。

八、排管敷设深度不够,怎么办?
如在没有车辆通行的区域,埋深不小于0.5m(电缆规范要求0.5m,民规要求是0.7m,这里以电缆规范为准)。如果有较多车辆通行,则可以在排管上加保护板。或者改用厚壁钢管敷设或采用电缆沟。
如果地下室顶板只有70~80公分的覆土,井深要做到1.3m是要顶板降板的,不过这个意义不大,因为电缆井的排水问题很难解决,也很少有人重视。

九、强电排管与弱电管,敷设问题?
尽量不要排在一起,做小市政的时候尽量将强弱电管设置在道路的两侧。如果偶尔有交叉等,建议按照规范间距要求实施。
可以参考一下图集,比如地下通信线缆敷设05X101-2等。
十、室外电缆混凝土排管敷设?
1、可以根据需要设计非标井;
2、井孔内的排水,如果有条件设置排水泵的,应设置排水泵,如果没有办法设置排水泵的,在集水坑底部设置溢水孔,不要用混凝土封死,让水自然渗透也可以,不过要看当地的地下水水位的;
3、人孔井的间距通常我是按照50~70来考虑的;(电工天下 www.dgjs123.com)
4、个人认为,小市政的配电没有必要按照图集要求去做井,非标即可;
5、混凝土排管没有做过,但请参考GB50217-2007 P32 5.4.6条关于使用排管的注意事项要求。
十一、电缆沟敷设要注意什么?在什么情况下采用?
电缆沟敷设要注意,不同电压等级的电缆要分不同的支架设置,电缆沟本身要注意排水措施。并考虑防止老鼠等小动物进入的措施。
十二、多少根电缆才需要用电缆沟敷设?
根据“措施2009 6.10节 8根以下建议采用直埋,8~12根建议采用排管,12~18根建议采用电缆沟,18根以上建议采用电缆隧道。”这些都是建议性的,接合实际工程参考即可,没有那么固定。至于电缆沟和电缆隧道,并不是根数的区别,是维护和重要性的区别。
十三、电缆沟敷设的电缆载流量怎样计算?
1、按照桥架敷设来考虑,考虑到桥架在空气中,而电缆沟中有盖板,去降容系数0.96。
2、载流量的相关系数可以参考GB T16895.15-2002 《建筑物电气装置 第5部分 第523节 布线系统载流量》,个人认为,按照梯架的系数来考虑较合适。
十四、高压电缆敷设,电缆沟有深度要求吗?
没有什么要求,电缆沟深度是根据你的电缆数量及电缆种类的数量来决定,比如说有控制电缆,低压动力电缆,高压动力电缆,一般就会设置三层,一般每层之间的间距为250~300,这样来决定高度。
十五、母线槽能否沿电缆沟内敷设?
采用满足相应IP等级要求的密集型母线应该是可以的,比如西门子就有可以敷设在水下工作的母线。不过采用密集母线的成本会比较高,需要综合考虑选用干变和采用母线哪个更好一些,个人建议采用干式变压器,放在室内。
维护的工作量会小一些,而且故障率也会低一些。
十六、多少根电缆,在电缆沟内敷设可以不设支架?
一般都是要支架的,如果没有支架,电缆沟内电缆维护会比较麻烦。如果项目不大,且电缆数量不多,不设也无妨,不过散热条件会差一些,而且如果沟内有水的话对电缆也有影响。
十七、高、低压电缆能否共用电缆沟敷设?
可以共电缆沟敷设,具体要求可以看GB 50217-2007 P24 5.1.3、5.1.4条的要求。【电力管道电缆敷设原则_直埋电缆敷设注意事项】
十八、电缆沟与道路平行,敷设的间距是多少?
这个主要是考虑电缆沟盖板的受力,如果受力没有问题,也没有什么问题。一般设置在人行道上或者机动车不经过的地方。
十九、电缆在电缆沟内敷设时要用铠装电缆吗?
直埋电缆都没有强制要求采用铠装,电缆沟就更没有了。根据不同环境要求不一样,(假如本地区老鼠活动猖獗,建议铠装)一般没有强制要求。
二十、电缆沟内,强电电缆与弱电电缆,在同侧支架上分层敷设时,最小距离是多少?
把弱电的电缆用金属板隔开,同时把金属板接地!最好,在最上层的支架上垫铁板(或金属槽盒),铁板接地,弱电电缆放在铁板上(槽盒内)。
相关文章
  • 电缆敷设前进行哪些检查?

    电缆敷设前进行哪些检查?

    在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。

    时间:2022-04-24 05:40:27

  • 交联聚乙烯电缆的优点有哪些

    交联聚乙烯电缆的优点有哪些

    与油纸电缆相比,交联聚乙烯电缆的主要优点如下:1、易安装,允许最小弯曲半径小,重量轻;2、不受线路落差的影响;3、热性能好,允许工作温度高、传输容量大;4、电缆附件简单,均为干式结构。

    时间:2022-04-24 05:38:30

  • 电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求

    电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求

    有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。

    时间:2022-04-24 05:37:01

  • 电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

    电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

    有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-04-24 05:35:45

  • 电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作

    电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作

    分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。

    时间:2022-04-24 05:34:07

  • 电缆沟内敷设电缆的方法

    电缆沟内敷设电缆的方法

    有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。

    时间:2022-04-24 05:32:06

  • 电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求

    电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求

    有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。

    时间:2022-04-16 08:50:03

  • 导线固定管卡敷设方式与安装图解

    导线固定管卡敷设方式与安装图解

    导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。

    时间:2020-11-09 10:48:32

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有