来源:电工天下时间:2016-08-22 06:18:55 作者:老电工手机版>>

电缆桥架与管道平行架设的间距

电缆桥架与管道平行架设的间距要求:
1、电缆桥架与具有侵蚀性液体管道平行架设间距应不小于500mm。
2、电缆桥架与通常工艺管道(如压缩空气管道等)平行架设时间距应不小于400mm。
3、电缆桥架不宜在热力管道的上方平行装置,当无法防止需在热力管道上方平行装置时,间距应不小于1000mm,其间应采纳有用的隔热办法。
4、电缆桥架与热力管道平行架设,热力管道有保温层间距不小于500mm,无保温层时间距不小于1000mm。
5、电缆桥架不宜在运送具有侵蚀性液体管道的下方或具有侵蚀性气体管道上方平行装置。
当无法防止时,应不小于500mm。且其间使用防腐隔板离隔。