成套电气报价预算的案例分析

来源:电工天下时间:2016-08-24 14:31:55 作者:老电工手机版>>

成套电气报价预算的案例分析

一、对电气成套设备的初步认识
作为一个电气成套设备的报价员,首先懂得什么叫电气成套设备。
电气成套设备是指由壳体、母线、一二次元件、辅材等组成的完整设备,它运行在电网中起着接受和分配电能的作用,同时对电力设备起着控制和保护作用。
电气成套设备主要分为:0.4kV、0.69KV、1.2KV低压开关柜;3.6KV、7.2KV、12KV、24KV中压开关柜(目前发展趋势)、40.5KV高压开关柜,动力箱(柜)、照明箱、控制箱(柜、台)、保护屏、直流屏等。
产品型号主要有如下三大类:
1、低压类:PGL(不推荐使用)、GGD(安全可靠且性价比高,所以被广泛应用)、BFC(不推荐使用)、GCL(K)(不推荐使用)、GBD、GCS(森源设计)、MNS(ABB技术);
2、中高压类:GG-1A(F)(不推荐使用)、XGN2-12(不推荐使用)、KYN1-12(不推荐使用)、JYN2,6-12(不推荐使用)、HXGN-12(F)、XGN15-12(SF6)、KYN18-12、KYN28-12(目前市场上主流产品)、KYN□-24(正在成为发展趋势)、JYN1-40.5(不推荐使用)、XGN□(JGN□)-40.5(不推荐使用)、KYN61-40.5(目前市场上主流产品)、KYN96-40.5;
3、箱变类:YBM□-12(24、40.5)/0.4、ZGS9(11)-12(40.5)/0.4、10KV中压开关站、35KV高压开关站。
二、学习与掌握电气成套设备的基础知识
作为一个电气成套设备的报价员必须能够看懂并理解一次系统图、二次原理图、平面布置图,及三者之间的相互关系。这需要报价员平时多看多学多问。
在电气成套设备中把母线、隔离开关(高压)、刀开关(低压)、断路器(空气开关)、电压互感器、电流互感器、电力变压器、交流接触器、保护继电器(热继电器)、避雷器等组成的设备叫一次设备。
由它们按照原理关系所组成的回路称为一次回路或一次方案图。
为使一次系统能安全可靠、稳定地运行,随时监视一次系统运行状态,同时能随时控制一次系统所必须配备许多其他电器元件及设备,如:测量仪表(电流表、电压表、功率因素表、功率表、频率表等)、控制信号元件(信号灯、按钮、万能转换开关等)、继电保护装置等。
由它们按照原理关系所组成的回路称为二次回路或二次方案图。
三、了解电气成套设备的价格组成
1、一二次元器件价格;
2、辅材价格,包括:二次线、端子、线鼻、线夹、绕线管、号码管、字码、扎带、标准件等;
3、母排价格,母排用量按一次方案图预算;
4、壳体价格,比如:GGD:1800.00元/台;KYN28-12:6500.00元/台;HXGN-12:2500.00元/台;KYN61-40.5:16500.00元/台;GCK、GCS、MNS需按一次方案由专业壳体厂家进行报价;箱式变电站、非标箱(柜)按箱体尺寸计算。
5、包装及运输费用;
6、企业综合费用,包括管理费、人工工资、税金及利润等;
7、其它费用,比如投标时若中标需向招标公司交纳一定的费用。
四、平时加强对元器件的价格资料收集整理,及时掌握元器件价格的变动情况
五、报价过程及应注意事项
1、对图纸进行全面的消化:
根据用户提供的图纸,首先将图纸的目录进行核对、然后分配归类。按照图纸设计说明及技术要求(对有招标文件而言,还需结合招标文件技术要求)理解本工程的设计意图,考虑核算可变方案所需的价格,同时应重视平面布置图(平面布置图上反映柜与柜之间有无母线桥架及母线桥架长度)。
2、相关注意事项:
①、就高压柜而言,为了满足五防要求,进线柜需配带电显示器(强制型:DXN-10、24/35Q)及电磁锁,出线柜需配带电显示器(提示型:DXN-10/35T)及接地开关联锁装置。
②、两路电源进线时考虑备自投装置,两路电源进线与母联之间考虑电气及机械联锁装置(三合两)。
③、六氟化硫环网柜与KYN28-12中置柜一般需配温湿度控制器及加热器。(电工天下 www.dgjs123.com)
④、对相间及相间对地距离不能满足带电要求时需采取母排硫化处理或采用异形母排或母排套热缩套管,接头也应用绝缘罩包覆。
⑤、了解低压塑壳断路器附件的意义,如下表:
序号
附件代号
含义
序号
附件代号
含义
1
3300
普通型
11
3380
带分励线圈及二组辅助触头
2
3300P
带电动操作机构
12
3370
带辅助触头及欠压线圈
3
3300Z
带手动操作机构
13
3308
带报警触头
4
33002
电动机保护型
14
3318
带分励线圈及报警触头
5
3310
带分励线圈
15
3328
带辅助触头及报警触头
6
3320
带辅助触头
16
3338
带欠压线圈及报警触头
7
3330
带欠压线圈
17
3348
带分励线圈、辅助触头及报警触头
8
3340
带分励线圈及辅助触头
18
3368
带二组辅助触头及报警触头
9
3350
带分励线圈及欠压线圈
19
3378
带辅助触头、欠压线圈及报警触头
10
3360
带二组辅助触头
⑥、了解低压抽出式开关柜结构(抽屉柜抽屉安装总有效高度≤1800.00mm),详见下表:
开关柜型号
抽屉模数
GCK
GCS
MNS
1/2单元
1/2×2×9层(或1/2×2×8层)
1/2×2×11层
1/2×2×9层
1/4单元
/
/
1/4×4×9层
1单元
9层(1单元高度为:200.00mm)
或8层(1单元高度为:220.00mm)
11层(1单元高度为:160.00mm)
9层(1单元高度为:200.00mm)
1.5单元
6层(1.5单元高度为:300.00mm)
1.5单元高度为:240.00mm
6层(1.5单元高度为:300.00mm)
2单元
4层(2单元高度为:400.00mm)
或4层(2单元高度为:440.00mm)
2单元高度为:320.00mm
4层(2单元高度为:400.00mm)
3单元
3层(3单元高度为:600.00mm)
3单元高度为:480.00mm
3层(3单元高度为:600.00mm)
注:1、以常用塑壳断路器而言,63A抽屉模数为1/2或1/4,100A(125A)、160A、225A(250A)为1模数或1.5模数,400A为2模数或3模数,630A为2模数或3模数,当630A做成抽屉有困难时可改为固定插拔式安装。
2、GCS、MNS有经济型与标准型之分;GCK、GCS、MNS还可做成固定分隔式。
3、抽屉柜单元抽屉有效安装尺寸:
160mm:160.00mm-41.00mm=119.00mm;
200mm:200.00mm-41.00mm=159.00mm;
220mm:220.00mm-41.00mm=179.00mm;
240mm:240.00mm-41.00mm=199.00mm
320mm:320.00mm-41.00mm=279.00mm
400mm:400.00mm-41.00mm=359.00mm
600mm:600.00mm-41.00mm=559.00mm
⑦、GGD壳体电气元件有效安装尺寸:
600mm柜宽:600.00mm-5×2-25×2-30×2=480.00mm
800mm柜宽:800.00mm-5×2-25×2-30×2=680.00mm
1000mm柜宽:1000.00mm-5×2-25×2-30×2=880.00mm
1200mm柜宽:1200.00mm-5×2-25×2-30×2=1080.00mm
⑧、低压柜母线的计算:变压器上进线及联络柜三相主母排单拼大约16米
(柜宽为800mm时)。当进线柜带计量时,由于计量互感器及计量表计占用一定的空间致使刀开关及颇为空气开关安装位置都要下移,故母线长度还应加长每相约0.6m;当母线长度大于6m时,母线之间需考虑搭接头;当母线为双拼或三拼时,还需考虑垫块;当进出线电缆较多时应考虑横排出线。
六、熟悉并掌握常用技术数据
1、母排理论重量及载流量选用表
a)、接触面搪锡或镀锡。
b)、环境温度:铜母线为40℃,铝母线为35℃,最高工作温度为85℃。
c)、周围环境温度不等于40℃的校正系数见下表
周围环境温度℃
10
15
20
25
30
35
40
45
50
温度校正系数
1.29
1.25
1.20
1.15
1.11
1.05
1.0
0.94
0.88
d)、周围环境温度不等于35℃的校正系数见下表
周围环境温度℃
10
15
20
25
30
35
40
45
50
温度校正系数
1.22
1.18
1.14
1.09
1.05
1.0
0.95
0.89
0.84

 

相关文章
  • 电气设备绝缘老化的影响因素

    电气设备绝缘老化的影响因素

    电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。

    时间:2022-09-18 07:44:49

  • 电气设备如何保证倒闸操作准确率?

    电气设备如何保证倒闸操作准确率?

    电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。

    时间:2022-09-15 08:03:29

  • 电气设备常用文字符号参考图解

    电气设备常用文字符号参考图解

    有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。

    时间:2022-09-15 06:41:40

  • 电气设备与电气照明节能措施详解

    电气设备与电气照明节能措施详解

    电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。

    时间:2022-09-15 05:54:58

  • 爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

    爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

    有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。

    时间:2022-09-14 18:50:58

  • 电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

    电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

    有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。

    时间:2022-09-14 18:50:23

  • 电气设备外壳不同防护等级标志说明

    电气设备外壳不同防护等级标志说明

    电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。

    时间:2022-09-14 18:50:12

  • 电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。

    时间:2022-09-14 18:50:06

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有