高强度螺栓连接方式与高强度螺栓施工质量

来源:电工天下时间:2016-08-25 06:46:22 作者:老电工手机版>>

高强度螺栓连接方式与高强度螺栓施工质量

高强度螺栓的连接形式和方法
1)摩擦面抗滑移系数试验和复验结果应符合设计要求。
2)高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后,48h内应按以下要求进行终拧扭矩检查:
①检查数量。
按节点数抽查10010,且不应少于10个;每个被抽查节点按螺栓数抽查10%,且不应少于2个。
②检查方法。
分扭矩法检验和转角法检验两种,原则上检验法与施工法应相同。
扭矩法检验:在螺尾端头和螺母相对位置画线,将螺母退回600左右,用扭矩扳手测定拧回至原来位置时的扭矩值。
该扭矩值与施工扭矩值的偏差在10%以内为合格。【高强度螺栓连接方式与高强度螺栓施工质量】
转角法检验:检查初拧后在螺母与相对位置所画的终拧起始线和终止线所夹的角度是否达到规定值。
在螺尾端头和螺母相对位置画线,然后全部卸松螺栓,观察与原画线是否重合。终拧转角偏差在100以内为合格。
③检验用的扭矩扳手其扭矩精度误差应不大于3%。
3)扭剪型高强度螺栓的连接副终拧后,除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头者外,未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%。
对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧矩检查。
4)螺栓施拧顺序和初拧、复拧扭矩应符合设计要求和国家现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》JGJ82的规定。
5)观察、检查高强度螺栓施工质量:
①高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为2-3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。
②高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁,不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物飞焊疤、
氧化铁皮、污垢等.除设计要求外,摩擦面不应涂漆。
③高强度螺栓应自由穿入螺栓孔。高强度螺栓孔不应采用气割扩孔。机械扩孔数量应征得设计同意,扩孔后的孔径不应超过1.2倍螺栓直径。
6)螺栓球节点网架总拼装完成后,高强度螺栓与球节点应紧固连接,高强度螺栓拧入螺  栓球内螺纹长度不应小于螺栓直径,连接处不应出现间隙、松动等未拧紧情况。
(1)高强度螺栓的连接形式
高强度螺栓的连接形式有:摩擦连接、张拉连接和承压连接三种。(电工天下 www.dgjs123.com)
1)摩擦连接是高强度螺栓拧紧后,产生强大夹紧力来夹紧板束,依靠接触面间产生的抗剪摩擦力传递与螺杆垂直方向应力的连接方法。
2)张拉连接是螺杆只承受轴向拉力,在螺栓拧紧后,连接的板层间的压力少,外力完全由螺栓承担。
3)承压连接是在螺栓拧紧后所产生的抗滑移力及螺栓孔内和连接钢板产生的承压力来传递应力的一种方法。
(2)摩擦面的处理是指采用高强度摩擦连接时对构件接触面的钢材进行表面加工。经过加工,使其接触表面的抗滑系数达到设计要求的额定值,一般为0.45~0.550摩擦面的处理方法有:喷砂(或抛丸)后涂无机富镑,砂轮打磨,钢丝刷消除浮锈,火焰加热清理氧化皮,酸洗等。
 (3)摩擦型高强度螺栓施工前,钢结构制作和施工单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数实验和复验,现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验。【高强度螺栓连接方式与高强度螺栓施工质量】
 试验基本要求如下:
 1)制造厂和安装单位应分别以钢结构制造批为单位进行抗滑移系数试验。制造批可按照分部(子分部)工程划分规定的工程量每200t为一批,不足200t可视为一批。选用两种或两种以上表面处理工艺时,每种处理工艺应单独检验,每批三组试件。
 2)抗滑移系数试验用的试件应由制造厂加工,试件与所代表的钢结构件应为同一材质、同批制作、采用同一摩擦面处理工艺和具有相同表面状态,并应用同批同一性能等级的高强度螺栓连接副,在同一环境条件下存放。
 (4)高强度螺栓连接安装时,在每个节点上应穿入的临时螺栓与冲钉数量由安装时可能承担的载荷计算确定,并应符合下列规定。
 1)不得小于安装孔数的1/3;
 2)不得少于两个临时的螺栓;
 3)冲钉穿人数量不宜多于临时螺栓的30%,不得将连接用的高强度螺栓兼作临时螺栓。
相关文章
  • 电气工程管内穿线的质量标准

    电气工程管内穿线的质量标准

    在进行电气工程施工时,穿线时要遵守什么样的质量标准,需要视项目类型区别对待,三相或单相交流单芯电缆,不能单独穿于钢导管内,一般项目盒内穿线时要注意的问题很多,下面具体来看下。

    时间:2022-08-05 12:07:21

  • 导线接头怎么连接,不同导线接头的连接方式

    导线接头怎么连接,不同导线接头的连接方式

    有关导线接头的连接方法,在对导线进行剥削操作时,常用的方法有单层剥法和斜削法,对单芯铜导线的直线连接时有绞接法和缠绕卷法,单芯铜线的分支连接、铜导线在连接盒内的连接时,方法有所不同。

    时间:2022-08-05 11:56:10

  • 电气工程管内穿线施工方法详解

    电气工程管内穿线施工方法详解

    在电气工程中穿线时,把绝缘导线穿入管内敷设,称为管内穿线,这种配线方式安全可靠,一般用于各类建筑物中,针对该工法介绍下电气工程线管穿线施工工艺,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-08-05 11:46:06

  • 电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作

    电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作

    分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。

    时间:2022-04-24 05:34:07

  • 电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求

    电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求

    有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。

    时间:2022-04-16 08:50:03

  • 硬塑料管配线安装连接方法及步骤

    硬塑料管配线安装连接方法及步骤

    有关硬塑料管配线安装连接方法及步骤,用硬塑料管进行配线安装时,其连接的方法有插入法和套接法两种,直接插入法的操作步骤分为四步,套接法适用于各种管径的硬塑料管连接,分为三步进行。

    时间:2020-11-09 10:50:30

  • 金属线槽与电缆桥架的施工要求

    金属线槽与电缆桥架的施工要求

    有关金属线槽与电缆桥架的安装及施工要求,在线槽与桥架的施工过程中,需要注意的事项有哪些,在设置电缆桥架与线槽的有哪些保护要求,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-06-03 11:40:32

  • 空气型封闭式高强度母线槽的三大特点

    空气型封闭式高强度母线槽的三大特点

    空气型封闭式高强度母线槽的三大特点,空气型封闭式高强度母线槽有哪些特性,包括空气型封闭式高强度母线槽的主要用途及其适用范围,空气型绝缘母线槽的构造及其使用环境,以及空气型绝缘母线槽的技术性能等。

    时间:2020-06-03 09:12:08

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有