家庭装修电路布线的操作注意事项

来源:电工天下时间:2016-08-26 09:38:22 作者:老电工手机版>>

家庭装修电路布线的操作注意事项

1、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。 
2、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线( L )颜色应统一,零线( N )宜用蓝色,保护线( PE )必须用黄绿双色线。 
3、导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5M Ω 。 
4、各弱电子系统均用星型结构。 
5、进线穿线管 2~3 根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家 用信息箱到各个户内信息插座。
所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管)。 
家庭装修电路布线
6、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。 
7、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 
8、暗管直线敷设长度超过 30 米,中间应加装过线盒。 【家庭装修电路布线的操作注意事项】
9、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ≤ 15 米,且该段内不得有 S 弯。
连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 
10、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。 
11、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 
12、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。 
13、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ,交叉距离不应小于 100mm 。 
14、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。
相关文章
  • 一次回路和二次回路是什么,二次电路图与二次接线图有什么区别

    一次回路和二次回路是什么,二次电路图与二次接线图有什么区别

    有关电气一次回路与二次回路的知识,介绍了一次回路和二次回路的划分方法,以及二者的主要发特点,还介绍了二次电路图与二次接线图,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-11-18 10:07:39

  • 家庭插座开关安装高度与安装要求

    家庭插座开关安装高度与安装要求

    家庭插座开关安装高度与安装要求,家庭插座开关安装多高,有哪些要求,插座开关的安装高度,包括墙壁插座安装高度,墙壁开关安装高度,两孔插座怎么接线,三孔插座怎么接线,三相四线制四孔插座接线等。

    时间:2020-02-28 09:33:23

  • 网络布线的二种方式_网络布线的接线方法

    网络布线的二种方式_网络布线的接线方法

    有关网络布线的二种方式,网络布线的接线方法,网络布线分为有线布线与无线布线二种,网络有线与无线布线时确定网口位置,接线,确定模块,安装模块及品牌选择的方法。

    时间:2020-02-02 13:30:58

  • 电工家装金属煤气钢管怎么连接布线?

    电工家装金属煤气钢管怎么连接布线?

    有关电工家装金属煤气钢管的连接布线方法,家装金属煤气钢管的连接布线内容,包括管间连接、管盒连接、接地连接与焊接地线等,家装金属煤气钢管的正确接线方法图解。

    时间:2020-01-07 06:46:38

  • 家庭电路施工安装图说明

    家庭电路施工安装图说明

    有关家庭电路施工安装图解,掌握家庭主要电路的施工安装方法,非常详细的家庭电路安装图文教程,需要的朋友参考下。

    时间:2020-01-07 06:32:37

  • 直流母线电压监视装置电路图及原理分析

    直流母线电压监视装置电路图及原理分析

    直流母线电压监视装置电路图及原理,直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低,直流母线电压监视装置电路图中,KV1是低电压监视继电器,KV2是过电压继电器。

    时间:2019-11-19 09:04:23

  • 综合布线系统预埋暗管的五项保护规定

    综合布线系统预埋暗管的五项保护规定

    【综合布线系统预埋暗管的五项保护规定】在综合布线系统中进行预埋暗管的操作,是一项技术活,暗管的敷设与预埋,需要掌握一定的技术要领,电工天下小编整理了综合布线系统

    时间:2017-06-09 12:43:08

  • 家庭电路主要电气设备设计图解

    【家庭电路主要电气设备设计图解】

    家庭电路主要电气设备设计图解如何进行家庭电路设计,包括配电箱,空气开关, 漏电断路器 等电气设备的电路设计,掌握正确的家庭电路设计方法很重要,这里电工天下小编整理

    时间:2017-06-09 12:38:40

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有