底盘拉线盘怎么吊装,底盘拉线盘吊装方法

来源:电工天下时间:2022-09-14 18:49:37 作者:老电工手机版>>

有关底盘拉线盘的吊装方法,底盘拉线盘怎么吊装,底盘、拉线盘的吊装如有条件时可用吊车安装,在没有条件时,一般根据底盘、拉线盘的重量采取不同的吊装方法,底盘拉线盘过程的注意事项分享。

底盘拉线盘的吊装方法

底盘、拉线盘的吊装,如有条件时可用吊车安装。在没有条件时,一般根据底盘、拉线盘的重量采取不同的吊装方法。

操作方法:

首先将底盘、拉线盘移至坑口,两侧用吊绳固定,坑口下方至坑底放置有一定斜度的钢钎或木杠,在指挥人员的统一指挥下,用人缓缓将底盘、拉线盘下方,至坑底后将钢钎或木杠抽出,解出吊绳再用钢钎调整低盘,拉线盘至中心即可。

重量大于300kg以下重量的底盘、拉线盘一般采用人力的简易方法吊装。

-- 分隔线

以下是水泥底盘、卡盘及拉线盘的常识,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理,供大家学习参考。

附1,什么是水泥底盘、卡盘及拉线盘?

水泥底盘顾名思义就是水泥三盘中最下面的部分,其承受力为水泥杆向下的压力,故对底盘也应该是在平面侧布置钢筋。

其中水泥底盘规格都有:DP-6、DP-8、DP-10、DP-12、DP-14。

其中底盘的中间圆形凹槽的直径为φ400-φ600不等,足以满足一般的和加强型的水泥电线杆。

水泥卡盘承受的是倾覆力,受拉方向随风向的改变而改变,所以在任何方向都应设置钢筋。卡盘一般分为如下几类:KP-8、KP-10、KP-12、KP-14、KP-16。

水泥拉线盘承受的是上拔力,应在平面侧布置钢筋,其规格一般分为:LP-6拉线盘、LP-8拉线盘、LP-10拉线盘、LP-12拉线盘和LP-14拉线盘。

其中LP-8的水泥拉线盘比较常用,适用于常规的水泥电线杆配套使用。而一些高强度电杆则使用LP-10或者更大规格的拉线盘。

际2,水泥底盘、卡盘对水泥电线杆的主要作用

在中国杆塔网购买了水泥电线杆还需要购买水泥底盘和卡盘,说这是一套,有谁知道底盘和卡盘有什么作用?

水泥底盘主要的作用:

稳定电线杆,防止水泥电线杆下沉,水泥底盘硬干放在电线杆的最下面,这样可以给水泥电线杆起到支撑的作用,水泥底盘是建立在承受杆体传下的压力,在实施的过程中应该先挖好基坑,这样才能够让水泥地盘的坑底凭证,卡盘其实就是抱住水泥电线杆的,是为了加强周围泥土对水泥电线杆挤压的面积,可以保证电线杆垂直,防止电线杆出现倾斜乃至倒塌,是为了增强抗倾覆能力的,卡盘的位置一般在电线杆迈入地底下的一半的位置,一般是在电线杆立起之后,在四周填满土,与线路平行,并且和线路电线杆两侧交替埋设。

附3,35kv线路电杆的埋深与拉线盘的埋深为多少?

(杆长/10)+0.7,但一般都采用经验记算公式.即:六分之一杆长。

特殊情况根据土质,线路等级等因素不同而不同,尽量采用此工程设计单位给的数据。

相关文章
  • 干粉灭火器的使用方法图解

    干粉灭火器的使用方法图解

    干粉灭火器的使用方法,干粉灭火器怎么用,当被扑救可燃烧液体呈现流淌状燃烧时,使用者应对准火焰根部由近而远并左右扫射,向前快速推进,直至火焰全部扑灭,灭火器的干粉,每年都要更换。

    时间:2022-09-15 08:05:15

  • 干粉灭火器的适用范围_干粉灭火器的使用方法

    干粉灭火器的适用范围_干粉灭火器的使用方法

    有关干粉灭火器的适用范围,干粉灭火器的使用方法,干粉灭火器适用于可燃固体、可燃液体、可燃气体、电器着火等所引起的火灾,干粉是不导电的,可以用于扑灭带电设备的火灾,是一种高效灭火器。

    时间:2022-09-14 18:50:47

  • 电气工程管内穿线施工方法详解

    电气工程管内穿线施工方法详解

    在电气工程中穿线时,把绝缘导线穿入管内敷设,称为管内穿线,这种配线方式安全可靠,一般用于各类建筑物中,针对该工法介绍下电气工程线管穿线施工工艺,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-08-05 11:46:06

  • 干粉灭火器怎么用,正确灭火方法看一看

    干粉灭火器怎么用,正确灭火方法看一看

    正确使用干粉灭火器的方法,具体参考如下:撕掉灭火器上的小铅块,拔出保险销。提起灭火器,一手握住开启压把,另一手扶住灭火器底部的底圈部分,用力握紧开启压把,把干粉射流喷向汽车引擎燃烧区。

    时间:2022-05-20 11:32:50

  • 电缆沟内敷设电缆的方法

    电缆沟内敷设电缆的方法

    有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。

    时间:2022-04-24 05:32:06

  • 电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求

    电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求

    有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。

    时间:2022-04-16 08:50:03

  • 弱电工程中线缆接头的绝缘包扎方法

    弱电工程中线缆接头的绝缘包扎方法

    弱电工程中线缆接头的绝缘包扎方法,最简单的方法:先绞接再搪锡,然后用高强度绝缘带包扎。这种接头方法,要求进行接头时,线缆主线导体至少裸露6~10cm,副线在主线上缠绕6-8圈左右。

    时间:2021-12-08 06:14:46

  • 带开关插座的接线方法图解

    带开关插座的接线方法图解

    带开关插座的接线方法,带开关插座的正确接线图,开关带插座的接线方式一般类同,插座的安装要求,明装插座安装的距地高度一般在1.5--1.8m,暗装的插座距地不能低于0.3m,强电与弱电插座的距离要保持在30cm以上。

    时间:2020-11-23 09:49:48