电气设备接地与接零的金属部分

一、电气装置的下列金属部分,均应接地或接零:
1、电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。
2、电气设备的传动装置。
3、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。
4、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。【电气设备接地与接零的金属部分】
5、交、直流电力电缆的接头盒,终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层,可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管。
6、电缆桥架、支架和井架。
7、装有避雷线的电力线路杆塔。
8、装在配电线路杆上的电力设备。
9、在非沥青地面的居民区内,无避雷线的小接地电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。
10、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分。【电气设备接地与接零的金属部分】
11、控制电缆的金属护层。
二、电气装置的下列金属部分可不接地或不接零:
1、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压为380V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳,但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地。
2、在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为110V及以下的电气设备的外壳。
3、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子的金属底座等。
4、安装在已接地金属构架上的设备,如穿墙套管等。
5、定额电压为220V及以下的蓄电池室内的金属支架。
6、与已接地的机床、机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳。
相关文章
  • 电气设备绝缘老化的影响因素

    电气设备绝缘老化的影响因素

    电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。

    时间:2022-09-18 07:44:49

  • 电气设备如何保证倒闸操作准确率?

    电气设备如何保证倒闸操作准确率?

    电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。

    时间:2022-09-15 08:03:29

  • 电气设备常用文字符号参考图解

    电气设备常用文字符号参考图解

    有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。

    时间:2022-09-15 06:41:40

  • 电气设备与电气照明节能措施详解

    电气设备与电气照明节能措施详解

    电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。

    时间:2022-09-15 05:54:58

  • 爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

    爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

    有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。

    时间:2022-09-14 18:50:58

  • 电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

    电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

    有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。

    时间:2022-09-14 18:50:23

  • 电气设备外壳不同防护等级标志说明

    电气设备外壳不同防护等级标志说明

    电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。

    时间:2022-09-14 18:50:12

  • 电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。

    时间:2022-09-14 18:50:06

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有