消防电源与应急照明系统的构成与功能

来源:电工天下时间:2016-10-12 19:42:24 作者:老电工手机版>>

消防电源与应急照明系统的构成与功能

一、消防电源
在火灾发生后,一切救助活动,如消防人员照明和排烟等都需要用电。
所以,在消防报警系统中需要有一个专用的供电系统,该系统即使在火灾发生时也能正常地独立地工作,能够确保消防报警系统工作时所需要的用电。
这样的一个供电系统要求达一级负荷供电,通常采用柴油发电机组作为备用电源。【消防电源与应急照明系统的构成与功能】
1、电源插座
消防电源插座有二种:
·三相用插座
·单相用插座
不管是三相的还是单相的插座,它们都被设置在每层专供消防设备使用的电源配电箱内,全部的器件和导线等都应采用耐火、耐热阻燃型。配电干线不宜与其它系统的配电线路同槽(管)敷设。
2、监控点及功能
消防电源系统的监控点及其功能如下:
·消防电源低压配电柜断路器状态
·消防电源低压配电柜断路器故障
·低压配电柜电压、电流
二、应急照明系统
当火灾发生时,电线可能被烧断,有时,火灾就是由电线的短路等原因引起,为了防止灾情的蔓延扩大,必须人为地切断部分电源。
这种情况下,为了保证人员能安全顺利地疏散和要害部门能够继续工作以及组织救援工作,在消防联动控制系统中,除了之前介绍的几种联动功能外,系统设计中应考虑应急照明和疏散指示标志灯以及事故报警通信等问题。
 
应急照明系统
1、应急照明
消防应急照明系统通常采用火灾应急照明灯。
照明设备所使用的电源由柴油发电机组提供,在应急照明配电箱中设有市电和柴油发电机组供电电源的自动切换装置以便在市电被切断的情况下及时提供发电机电源(或蓄电池电源),保证备用电源立即供电。 
应急照明灯的工作方式可分为专用和混合用二种。【消防电源与应急照明系统的构成与功能】
专用的应急照明灯平时是关着的,火灾事故发兰后立即自动启开发光。
混合用照明灯与正常的照明灯没有什么二样,平时它作为工作照明的一部分提供照明。
混合用照明灯一般装有照明开关,必要时,即火灾发生时强行使它发光。
应急照明分为事故照明与疏散照明指示标志灯,一般在市电停运时使用。
为了保证应急照明灯迅速发光,通常采用白炽灯为宜。
一般在高层楼宇的疏散楼梯、防烟楼梯间的前室、消防电梯及其前室、配电室、消防控制中心、消防水泵房、自备发电机房等重要地方与部分设置火灾事故工作照明灯,并应该保证其亮度达到继续工作所需要的亮度在商场营业厅、展览厅、多功能厅、娱乐场所等人员密集的地方以及疏散走道等地方设置火灾事故疏散照明灯。
应急照明系统
疏散指示标志灯通常安装在疏散通道、通往楼梯或通向室外的出人口处,并采用绿色标志,安装在门的上部。
2、应急照明监控功能
应急照明监控点及监控功能:
·各防火分区或各楼层应急照明电源供电状态
·各防火分区或各楼层应急照明电源供电控制
由于应急照明系统在火灾发生后所扮演的重要角色,对它的可靠性的要求显得特别重要。
因此,在消防监控中心应该设置应急照明电源的手动控制开关,以便在必要时由人工来启动应急照明电源的开关。
相关文章
  • 电气设备与电气照明节能措施详解

    电气设备与电气照明节能措施详解

    电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。

    时间:2022-09-15 05:54:58

  • 二三眼插座电源线接线图

    二三眼插座电源线接线图

    二三眼插座电源线接线图,二三眼插座电源线的接线方法,单相用电产品,移动式的电源插座,采用三芯插头和相同配套的单相三眼插座,三眼插座会设计专用一种保护接零(地)插孔,三眼插座在接线时要与接地的插孔进行相接。

    时间:2020-05-22 13:41:22

  • 电源插头线与插座接法注意事项

    电源插头线与插座接法注意事项

    有关电源插头线与插座接法注意事项,电源插头线与插座的正确接线方法,如何避免电源插座的触电事故,选购值得信赖的安全插座,电工天下小编为大家介绍下电源插头线和插座的正确接法。

    时间:2020-02-28 09:55:11

  • UPS不间断电源工作模式,UPS电源的工作原理

    UPS不间断电源工作模式,UPS电源的工作原理

    有关UPS不间断电源工作模式,UPS电源的工作原理,一般UPS有3种基本工作模式:市电模式、旁路模式、电池模式,UPS3种基本工作模式的相互切换,都是通过控制面板上的功能按钮来实现。

    时间:2020-02-09 08:04:26

  • 新旧国标照明计算调整对比说明(图文)

    新旧国标照明计算调整对比说明(图文)

    有关新旧国标照明计算的调整说明,包括室形指数,照度标准等级,一般照明的照度要求等内容,感兴趣的朋友可以看下。

    时间:2020-01-03 15:31:49

  • 智能消防系统中火灾探测技术

    智能消防系统中火灾探测技术

    有关智能消防系统中火灾探测技术,智能化的消防系统会给建筑物内,需要更准确可靠的火灾探测技术,更早期的火灾报警,更有效的能延缓火势蔓延的自动化灭火装置,以创造更好的逃生环境。

    时间:2019-11-09 05:35:00

  • 智能照明控制系统与智能照明节能控制(多图)

    智能照明控制系统与智能照明节能控制

    智能照明控制系统图文分析,智能照明节能控制。

    时间:2017-08-17 07:34:34

  • 电气建筑照明施工设计要求图解

    电气建筑照明施工设计要求图解

    【电气建筑照明施工设计要求图解】如何进行电气建筑照明施工设计,电工天下小编为大家介绍,照明施工设计标准,照明设计施工图的绘制标准,以及照明施工图组成,竣工图和工

    时间:2017-06-07 18:24:23

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有