电气设备重复接地的7点要求

来源:电工天下时间:2016-10-14 08:44:06 作者:老电工手机版>>
电气设备重复接地的要求
1、在中性点直接接地的低压线路中架空线末端、长度超过 200m 的架空线分支处和分支线末端、没有分支线的每隔1km 的直线段其零线应重复接地。
2、高低压线路共杆架设时,在共杆架设段的两端终端杆上,低压线路的零线应重复接地。此时如低压线引出支线长度超过 500m 时,在分支处零线也要重复接地。
3、设有专用芯线作零线或利用电缆金属外皮作零线的低压电缆线路也要重复接地,其要求与架空线相同。
4、为等化电位及减少接触电压,车间内金属结构和地下管道等应当用接地线连接起来组成环形重复接地,但整个车间还应有必要的集中重复接地装置。
5、线路引入车间及大型建筑物的第一面配电装置处 (进户处)应重复接地。
6、采用金属配管线时,金属管与保护零线连接后做重复接地;采用塑料管配管时,另行敷设保护零线并做重复接地。
7、当工作接地电阻不超过 4Ω 时,每处重复接地电阻不得超过 10Ω;在配电变压器容量为 100kVA 及以下、变压器低压侧中性点工作接地电阻允许不超过 10Ω 的场合,每一重复接地电阻允许不超过 30Ω,但不应少于三处。
相关文章
  • 电气设备绝缘老化的影响因素

    电气设备绝缘老化的影响因素

    电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。

    时间:2022-09-18 07:44:49

  • 电气设备如何保证倒闸操作准确率?

    电气设备如何保证倒闸操作准确率?

    电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。

    时间:2022-09-15 08:03:29

  • 电气设备常用文字符号参考图解

    电气设备常用文字符号参考图解

    有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。

    时间:2022-09-15 06:41:40

  • 电气设备与电气照明节能措施详解

    电气设备与电气照明节能措施详解

    电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。

    时间:2022-09-15 05:54:58

  • 爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

    爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

    有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。

    时间:2022-09-14 18:50:58

  • 电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

    电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

    有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。

    时间:2022-09-14 18:50:23

  • 电气设备外壳不同防护等级标志说明

    电气设备外壳不同防护等级标志说明

    电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。

    时间:2022-09-14 18:50:12

  • 电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。

    时间:2022-09-14 18:50:06

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有