电气设备灭火有哪些安全措施?

来源:电工天下时间:2019-12-04 09:21:42 作者:老电工手机版>>

有关电气设备灭火的安全措施,电气设备着火时灭火应采取的安全措施,灭火前的电源处理,发生电气火灾时,应尽可能切断电源,而后在扑救,以防人身触电,不切断电源灭火的安全保护措施。

电气设备灭火的安全措施

电气设备着火时灭火应采取以下安全措施:

一、灭火前的电源处理

发生电气火灾时,应尽可能切断电源,而后在扑救,以防人身触电。

切断电源时的注意事项:

1)停电时,应按规程所规定的程序进行操作,严防带负荷拉刀闸。在火场内的开关和刀闸,由于烟熏火烤,其绝缘性能可能降低或被破坏。

因此,操作时应戴绝缘手套,穿绝缘靴并使用相应电压等级的绝缘工具。

2)切断带电线路导线时,切断点应选择在电源侧的支持物附近,以防导线断落后触及人体或造成短路。切断低压多股绞线时,应分相剪断且应使用有绝缘手柄的电工钳。

3)在剪断电源时,火线和地线应在不同部位剪断,防止发生线路短路。

4)如果线路上带有负荷,应先切除负荷在切断现场电源。

5)夜间发生电气火灾、切断电源时,应考虑临时照明问题,以利于进行火灾扑救。

6)需要电力部门切断电源时,应迅速进行电话联系,向电力部门说清情况。切断电源后的电气火灾,多数情况下可按一般性火灾扑救。

二、不切断电源灭火的安全保护措施

发生电气火灾,如果由于情况危急,为抓住灭火时机,或因其他原因不允许和无法及时切断电源时,就要带电灭火。为防止人身触电,应注意以下几点:

1)扑救人员及所使用的导电消防器材与带电部分应保持安全距离。

2)高压电气设备或线路发生接地时,室内扑救人员不得进入距故障点4M以内的范围;室外扑救人员不得接近故障点8m以内的范围。若必须进入上述范围内,扑救人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。

3)扑救架空线路的火灾时,人体与带电线之间的仰角不应大于45度并应站在线路外侧,以防导线断落后触及人体。

4)应使用不导电的灭火剂灭火,例如二氧化碳、四氯化碳和化学干粉等灭火剂。因泡沫灭火剂导电,在带电灭火时严禁使用。

5)使用水枪带电灭火时,扑救人员应穿绝缘鞋,戴绝缘手套并应将水枪金属喷嘴接地。接地线可采用截面为 2.5至6mm2、长20至30m的编织软导线,接地极采用暂时打入地下的长1m左右的角铁、钢管或铁棒。接地线和接地体之间应连接可靠。有条件时带电灭火应穿均压服。

6)未穿绝缘鞋的扑救人员,要防止因地面有水而触电。

相关文章
  • 七氟丙烷气体灭火器的保质期是多少年?

    七氟丙烷气体灭火器的保质期是多少年?

    有关七氟丙烷气体灭火器的保质期,七氟丙烷气体灭火系统可分为管网式和独立柜式两种,七氟丙烷气体灭火系统保质期是多少年,七氟丙烷气体药剂的保质期比较长,据说是100年都没问题,而钢瓶的使用年限是30年。

    时间:2022-09-15 08:06:21

  • 干粉灭火器的使用方法图解

    干粉灭火器的使用方法图解

    干粉灭火器的使用方法,干粉灭火器怎么用,当被扑救可燃烧液体呈现流淌状燃烧时,使用者应对准火焰根部由近而远并左右扫射,向前快速推进,直至火焰全部扑灭,灭火器的干粉,每年都要更换。

    时间:2022-09-15 08:05:15

  • 干粉灭火器的适用范围_干粉灭火器的使用方法

    干粉灭火器的适用范围_干粉灭火器的使用方法

    有关干粉灭火器的适用范围,干粉灭火器的使用方法,干粉灭火器适用于可燃固体、可燃液体、可燃气体、电器着火等所引起的火灾,干粉是不导电的,可以用于扑灭带电设备的火灾,是一种高效灭火器。

    时间:2022-09-14 18:50:47

  • 电器火灾用什么灭火器好?

    电器火灾用什么灭火器

    有关电器火灾使用什么灭火器的问题,电气设备发生火灾时,不建议使用干粉灭火器,立即断电、隔离和采用合适的灭火设备,电器火灾多发的原因,以及企业电气防火与家庭电气防火知识。

    时间:2022-09-07 12:37:16

  • 手提式干粉灭火器的使用年限是多长时间

    手提式干粉灭火器的使用年限是多长时间

    干粉灭火器的有效期分为二个方面,一是灭火器筒体,干粉灭火器的强制报废年限是10年,即干粉灭火器筒体的有效期为10年;二是干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火规定:正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。

    时间:2022-05-20 11:41:39

  • 干粉灭火器怎么用,正确灭火方法看一看

    干粉灭火器怎么用,正确灭火方法看一看

    正确使用干粉灭火器的方法,具体参考如下:撕掉灭火器上的小铅块,拔出保险销。提起灭火器,一手握住开启压把,另一手扶住灭火器底部的底圈部分,用力握紧开启压把,把干粉射流喷向汽车引擎燃烧区。

    时间:2022-05-20 11:32:50

  • 低压电气设备安全操作的八项稳妥措施

    低压电气设备安全操作的八项稳妥措施

    低压电气设备安全操作的八项稳妥措施,常用的低压电气设备的安全操作措施,低压电气设备操作前,必须核对设备的名称编号正确,对设备进行绝缘测量和悬挂接地线时,必须验明设备确无电压。

    时间:2020-02-09 08:25:56

  • 电气设备防过热防火防爆措施详解

    电气设备防过热防火防爆措施详解

    电气设备防过热防火防爆措施,电气火灾和爆炸事故是指由于电气原因引起的火灾和爆炸事故,电气设备过热、电气防火和防爆的措施,防止电气火灾爆炸的其他措施,以及电气照明电气线路及加热设备的防火防爆措施。

    时间:2020-02-09 08:07:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有