使用单相电气设备必须一防触电,二防火灾。
1、单相电气设备防触电可分为五类。
如0级电器是依靠基本绝缘来防止触电:基本绝缘是指加在带电部件上,提供基本保护以防止触电的绝缘,它的外壳可以用绝缘材料制成,也可以用金属材料制成。
使用绝缘材料时,其外壳本身构成全部或部分基本绝缘。使用金属材料时,其外壳与其内部带电部件之间有基本绝缘隔开。
该级电器上的不带电金属部件与电网的保护导体之间没有电气连接。
当发现有绝缘材料外壳的该级电器上有保护接地(零)端子时,则属于Ⅰ级结构;他还可以有双重绝缘或加强绝缘的Ⅱ级结构部件;也可以在超低安全电压下工作的Ⅲ级结构部件。
0Ⅰ级电器也是依靠基本绝缘来防止触电的,且可以有双重绝缘或加强绝缘的部件,以及在安全电压下工作的部件。
注意,该级电器的金属外壳上装有接地(零)的端子,只不过不提供带有保护芯线的橡皮套软线。
Ⅰ级电器除依靠基本绝缘外,还有一个附加的安全措施,保证当基本绝缘失效后,可能意外带电的金属部件不致带来触电的危险。
保护接零的作用是一旦在发生漏电时实现速断,并能降低这些金属部件上可能出现的对地电压。
保护接地的作用是当发生漏电时,在电源相电压作用下,故障电流通过其接地电阻和电源中性点工作接地电阻构成回路。当故障泄漏电流满足:
  
单相电气设备防触电防火
时,保险丝可以在限定时间内熔断,切断电源,起到保护作用。式中Ire为熔断器的额定熔断电流,U为电源相电压,R0为工作接地电阻,Rd为保护接地电阻。
假如发生触漏电时不能满足上式条件,保护的有效性将会显著降低直至失去保护作用。
注意,Ⅰ级电器也可以有双重绝缘或加强绝缘的Ⅱ级结构部件,还可以有在超低安全电压下工作的Ⅲ级结构部件。
Ⅱ级电器具有双重绝缘和加强绝缘的安全防护措施。
按其外壳构成,可将其分为三种类型:
①是绝缘外壳的Ⅱ级电器,除铭牌、螺钉、铆钉等微小金属物件外,所有金属部件都在基本上连成一体的绝缘外壳内,该外壳构成补充绝缘或加强绝缘的一部分或全部。
②是基本上连成一体的金属外壳,其内部有采用双重绝缘也有采用加强绝缘的。
③是兼有上述两种类型外壳的综合型Ⅱ级电器。
Ⅱ级电器可以有超低安全电压下工作的Ⅲ级结构部件;其绝缘应符合加强绝缘的条件。
Ⅲ级电器完全依靠超低安全电压供电,其电器内不得产生比超低安全电压高的电压。即工频有效值42、36、24、12和6伏的额定值。
凡手提照明灯、危险环境和特别危险场所的携带式电动工具,如无特殊的安全结构或安全措施,应采用42伏或36伏电压;金属容器内,隧道内、矿井内等工作地点狭窄、行动不便,及周围有大面积接地导体的环境,应采用24伏或12伏电压。
注意,当电器采用24伏以上安全电压时,必须采取直接接触电击的防护措施。
安全电压电源必须使用隔离式变压器供电。
2、采取可靠有效的单相电气设备保护接地或保护接零措施
如上所述Ⅱ级、Ⅲ级以及0级电器没有保护接地或保护接零的要求,Ⅰ级和0Ⅰ级电器必须考虑电器的保护接地或保护接零。
保护接地与三相电气设备相同,但由于单相电气设备有工作零线,其保护接零与三相设备的保护接零不完全相同。比如在中性点不接地系统,一般采取保护接地措施。此时,电网中性线只起工作线的作用。
为了减轻短路或过载造成火灾的危险,相线和中性线可以装开关和熔断器;对于双线制供电线路,中性线上可同时安装开关和熔断器;但是,对于目前企业中仍较普遍使用的三相四线制线路(农村居民生活中也很普遍),为了避免一相负载过大或短路影响其它两相的正常运行,中性线上只能装设开关,而不得装设任何形式的熔断器。再如在中性点接地系统中,采用保护接零。如果电器有保护接零要求,则必须保证其连接良好可靠有效。
此时,不论是双线制供电或三相四线制供电,零线上均不得装设任何形式的单极开关和熔断器。而且应保证电器上的保护零线应与接零干线直接连接,而不得接向零支线,避免由于工作零线断线导致设备外壳带电。在有爆炸和火灾危险的环境中,为了减轻过负荷的危险,相线和零线上都应装有熔断器。遇此现象,应单独另设保护零线,使单相电气设备外壳接在保护零线上。
3、单相电气设备防火
一些地区、行业和部门,电气火灾已占火灾总数的五分之一至三分之一。如电气设备运行中的危险温度引燃源、电热器具和照明灯具引燃源、电火花和电弧引燃源等,都是引发电气火灾的事故的诱因。
在城乡居民生活和一些企业中,用电线路年久失修、绝缘老化造成短路着火现象较常见;还有用电量增加,线路超负荷运行;维修不周,导致接头松动;电器积尘、受潮;热源接近电器、电器接近易燃物或通风、散热失效等都是导至电气火灾的重要原因。近年来,在生活及生产环境中大量的铜、铝线连接不使用连接器而是直接缠绕在一,引发了许多起线路着火事故。
据有关资料显示,由于各种短路引起的单相设备电气火灾占其全部电气火灾的20%以上。其中,相当一部分是由于电气线路安装方式不合格、不规范、间距不够或位置选择不当造成的。
由于电气安全检查疏漏,电气连接处接头松动引发单相电气设备着火约占全部电气火灾的10%左右。此外电炉、电灯如离易燃物太近,都难免不引发火灾事故。
预防各种单相电气设备火灾事故,需要多方面措施:如严控该类大量电器的规范化安装,利用温控安全技术使其温度和温升不超过允许值;掌握其在规定的电压和规定的工作方式下运行;注意不在短时间内频繁地起动电器:保持运行中的电器通风孔畅通;散热装置良好。
使用电器后应及时切断电源,特别是对于无自动断电装置的单相电气设备,应作到操作者离开使用现场前即切断电源;用后需移动位置的电炉、电熨斗、电烙铁等温度高、热量大的电器,必须待其完全冷却后再置于存放位置。
对于许多电器,要坚持做好日常维护和定期清扫内外部积尘,这不但有利于防止漏电,还可有效预防积尘受潮(或导电性粉尘)酿成短路火灾事故。
各种导线连接应符合安全技术条件,使其能够始终保持接触紧密;固定连接处定期检查不得松动,并保持有足够的触头压力;插接头的连接件也不得松动且经常保证足够的压力;使用电器过程要不断观察各接头部位的温度不能有明显的升高。
相关文章
  • 电器火灾用什么灭火器好?

    电器火灾用什么灭火器

    有关电器火灾使用什么灭火器的问题,电气设备发生火灾时,不建议使用干粉灭火器,立即断电、隔离和采用合适的灭火设备,电器火灾多发的原因,以及企业电气防火与家庭电气防火知识。

    时间:2022-09-07 12:37:16

  • 电气设备防过热防火防爆措施详解

    电气设备防过热防火防爆措施详解

    电气设备防过热防火防爆措施,电气火灾和爆炸事故是指由于电气原因引起的火灾和爆炸事故,电气设备过热、电气防火和防爆的措施,防止电气火灾爆炸的其他措施,以及电气照明电气线路及加热设备的防火防爆措施。

    时间:2020-02-09 08:07:43

  • 电气设备如何防止触电?

    电气设备如何防止触电?

    有关电气设备防止触电的保护措施,电气设备在使用中如何防止触电事故的发生,分为保护接地与保护接零等措施,分享保护接地与保护接零的原理图,防止电气设备触电的措施。

    时间:2020-02-02 07:54:26

  • 单相交流电功率计算公式,电功率计算公式的表达式

    单相交流电功率计算公式,电功率计算公式的表达式

    本文介绍了单相交流电功率计算公式,如何来计算单相电阻类与单相电机类的电路功率大小,电功率的计算公式比较简单,为方便理解还提供了几个电功率计算公式的表达式,供大家学习参考。

    时间:2019-11-10 07:02:22

  • 智能消防系统中火灾探测技术

    智能消防系统中火灾探测技术

    有关智能消防系统中火灾探测技术,智能化的消防系统会给建筑物内,需要更准确可靠的火灾探测技术,更早期的火灾报警,更有效的能延缓火势蔓延的自动化灭火装置,以创造更好的逃生环境。

    时间:2019-11-09 05:35:00

  • 电气设备如何防火?常见电气设备的防火措施

    电气设备如何防火?常见电气设备的防火措施

    有关常见电气设备的防火措施,电气设备如何防火,安装电动机要求符合防火安全的要求,变压器大多是油浸自然冷却式,如何防止这类变压器的火灾,包括低压配电盘、照明及电加热设备的防火措施。

    时间:2019-11-09 05:32:24

  • 防爆电气设备选用的一般要求_火灾危险区域电气设备的选用原则

    防爆电气设备选用的一般要求

    有关防爆电气设备选用的一般要求,火灾危险区域电气设备的选用原则,火灾危险环境中的表面温度较高的设备,应远离可燃物,防爆电气设备应有防爆合格证,正常运行时有火花和外壳表面温度较高的电气设备,应远离可燃物质。

    时间:2016-10-14 15:48:29

  • 消防控制系统的组成_消防控制系统火灾报警控制

    消防控制系统的组成

    有关消防控制系统的组成,消防控制系统火灾报警控制,典型的消防系统控制图与工作原理,在消防报警系统中,需配备有任何联动控制功能的报警控制系统,火灾自动报警设备与灭火及避难诱导设备。

    时间:2016-10-12 19:08:17

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有