强电基础知识:什么是强电,强电的分类与用途

来源:电工天下时间:2017-04-11 17:14:51 作者:老电工手机版>>

有关强电的入门知识,强电之于弱电,工作电压在交流220V以上为强电,以下为弱电,本文介绍了强电的鉴别,强电的分类,强电的用途,并简单说明了强电与弱电的区别。

强电基础知识:

1、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。

2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。

3、暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。

4、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过4根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。

5、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。强电基础知识,有关强电的小知识。

6、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。

7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。

8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。

9、安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。

10、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。

11、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。

12、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。

13、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。

14、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。

15、电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm。

强电概念相对于弱电而言,工作电压在交流220V以上为强电,以下为弱电,如家庭中的电灯、插座等,电压在110~220V。

关于强电知识的内容:

一、强电的介绍

强电这一概念是相对于弱电而言。强电与弱电是以电压分界的,工作电压在交流220V以上为强电,以下为弱电。

强电一般指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110~220V。家用电气中的照明灯具、电冰箱、电视机、音响设备(输入端)等用电器均为强电电气设备。

强电范畴:电力工程(10KV以上)供配电工程(10KV/380V/220V)均属于强电。强电设备有:高压断路器、高压柜、变压器、插座等等。这些设备的特点是工作电压在220V以上。

二、什么是强电箱?

强电箱,就是配电箱了。配电箱里面的电压一般为380/220V,用于电能配送,下面可带照明灯、风机、水泵等各种电气设备。民宅入户的开关箱就是配电箱的一种。

三、什么是配组?

配组就是:将电池容量相近,电池电压相近的几块电池串联使用。

四、强电的鉴别

1、强电不等于动力用电。强电很多都用于动力,比如电机、空调和电梯,但强电也用于电脑、电视等设备的供电。再比如电动车的动力是12V蓄电池,也不能叫强电。

2、不能以频率或交直流来分界。比如800KV直流输电,必须属于强电。

3、不能以电流大小来分界。很多高压设备的工作电流可以很小,而通信电源却是低压大电流。

五、强电的分类

电子类人们习惯分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。

一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管。

六、强电的用途

在电力系统中,36v以下的电压称为安全电压,1kv以下的电压称为低压,1kv以上的电压称为高压,直接供电给用户的线路称为配电线路,如用户电压为380/220v,则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电(因它是家庭使用最高的电压)。

强电一般是指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110V~220V。家用电气中的照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等用电器均为强电电气设备。

智能化系统为建筑设备监控系统、安全防范系统、通讯网络系统、信息网络系统、火灾自动报警及消防联动等系统,以集中监视、控制和管理为目的构成的综合系统;家庭内各种数据采集、控制、管理及通讯的控制或网络系统等线路,则称为智能化线路(也就是家庭装修中所说的弱电)。

弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。

七、强电与弱电的区别

强电一般指的是建筑电力安装,照明、插座、配电房,根据各国的标准不同,基本上施工的都是110V或220的电力设备、管线安装。

弱电是指消防、智能化等工种,一般安装的设备用电基本是低压电,包括,消防、网络、广播、楼宇对讲、监控安防、楼宇自动控制等。

相关文章
  • 弱电工程包括哪些项目

    弱电工程包括哪些项目

    首先,需要弄明白什么是弱电工程,才能搞清楚弱电工程的包含项目有哪些,弱电和强电从原理作用上很容易区分,一般强电用于动力能源,弱电用于信号通讯,下面具体来看下。

    时间:2022-06-09 05:38:03

  • 弱电线与强电线的距离

    弱电线与强电线的距离

    有关弱电与强电的知识,强电线与弱电线的区别有哪些,强电线与弱电线的间距是多少,以及在弱电强电施工时的注意事项有哪些,下面一起来了解下。

    时间:2022-02-07 09:26:20

  • 弱电工程中线缆接头的接线盒法

    弱电工程中线缆接头的接线盒法

    弱电工程中线缆接头的接线盒法,接线的基本要求为:接线盒、接线柱内只允许一根导线连接,每一根电线都要串线管保护。由于弯曲与移位的需要,筒灯的尾端需要用蛇皮管保护。

    时间:2021-12-08 06:17:28

  • 弱电工程中线缆接头的压线帽接线法

    弱电工程中线缆接头的压线帽接线法

    在弱电工程施工中,对线缆接头的处理方法,标准的线缆接头法是压线帽接线法。这种方法是最安全、最标准,也是最实用的线缆接头方法。

    时间:2021-12-08 06:16:16

  • 弱电工程中线缆接头的绝缘包扎方法

    弱电工程中线缆接头的绝缘包扎方法

    弱电工程中线缆接头的绝缘包扎方法,最简单的方法:先绞接再搪锡,然后用高强度绝缘带包扎。这种接头方法,要求进行接头时,线缆主线导体至少裸露6~10cm,副线在主线上缠绕6-8圈左右。

    时间:2021-12-08 06:14:46

  • 强弱电开关插座布置及多联开关的连接

    强弱电开关插座布置及多联开关的连接

    有关强弱电开关插座布置及多联开关的连接,强弱电开关插座布置注意事项,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启,多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。

    时间:2020-02-28 09:38:53

  • 电气设备及配电装置常用知识详解

    电气设备及配电装置知识

    有关电气设备及配电装置常用知识,包括电弧、去游离的主要方式、低电压开关、高压断路器、高压断路器的基本要求等,隔离开关的基本要求,以及户外配电装置的特点、配电装置的基本要求等。

    时间:2016-10-20 14:29:15

  • 家装弱电施工流程_弱电布线方式

    家装弱电施工流程

    家装弱电的施工流程,弱电施工是必须按照一定确定的流程,才能顺利并且有条不紊的完成整个过程,包括配置弱电箱集中管理,弱电箱的安装,弱电布线方式,以及确定走线并开槽与穿线封槽的方法。

    时间:2016-08-20 08:43:08

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有