浪涌保护器不接地线有什么危害?

来源:电工天下时间:2020-06-01 09:29:29 作者:老电工手机版>>

浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。

浪涌保护器不接地线的问题

浪涌保护器的原理,浪涌保护器等同于绝缘体,但在在雷击产生强感应电流的时候,变成导体,将过来的感应电流引入大地.所以,如果没有接地系统(或接地线),那么和没有安装浪涌保护器一样了。

如果没接好地线或者没有接地,肯定不管用。

浪涌保护器为什么接地?

浪涌保护器也就是俗称的避雷器,也叫做电压保护器,并不是四相与接地线直接相连,而是经过防雷模块后接地,该模块在工作电压下与大地是绝缘的,是不导电的,只有出现雷击的时候,由于过电压,避雷器瞬间导通泄放雷电流,以牺牲避雷器而保护相关电子设备,起到避雷的作用。

附1,防雷浪涌保护器接地问题

信号防雷器是从根本上防止雷电波从室外信号线进入系统的最好的保证。

计算机网络、过程控制系统、安全监控系统等重要设备、重要系统,在其信号进线端口和信号线外引端口应设置电涌保护器。

浪涌保护器不接地线

假设:从A到B的距离为100M;两接地间导线自感量为0.1μH/m;假设流过两点地线的雷电流为10kA ;放电时间为:10μS。根据V = l*L di/dt(其中:V=雷浪涌电压;L=信号线单位长度自感系数uH/M;l=信号线长度M ;di/dt=电流变化率A/s ),则:

V = 100*0.1*10-6* (10*103/10*10-6) V = 10,000V

此例说明了在外线超过100米的信号线有可能会出现10000伏或更高的感应电压。(www.dgjs123.com)因此当仪表信号线长度大于100米,或是垂直高度大于10米时,信号线两端应设浪涌保护器(如上图)。信号线小于100米时考虑给重要的仪表装浪涌保护器。即在压力、流量变送器、温度变送器信号输入端,重要I/O,RS232、RS485、FIELDBUS超过100米的网络连线两端均安装相应信号雷浪涌保护器。

浪涌保护器的安装:

首先,必须仔细勘测现场情况,经过仔细规划,根据设备尺寸大小、电源排的进线位置,相应规划出足够的空间,安排好位置。

安装过程中,不需要断电,但为了方便施工,可短时间部分停电,必须防止发生任何触电事故。

对用于不同回路的浪涌保护器进行分类、编号,以便日后查找和分析原因。

对于安装过程中发生的情况进行记录,以便进行日后分析。

浪涌保护设备的安装需要备齐相关安装附件、有关工具、材料(如35mm标准导轨、电钻、钳子、螺母、螺钉等固定附件若干)选择合格的电气工程技术人员,经过指导,仔细阅读设备安装使用说明书后才能进行。

根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)中第6.5.3——信号线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定: 

1、信号线路浪涌保护器SPD应连接在被保护设备的信号端口上。浪涌保护器SPD输出端与被保护设备的端口相连。

浪涌保护器SPD也可以安装在机柜内,固定在设备支架上或附近支撑物上。 电工天下

2、信号线路浪涌保护器SPD接地端宜采用截面积不小于1.5mm2的铜芯导线与设备机房内的局部等电位接地端子板连接,接地线应平直。

注意:避雷器的地线和地或者被保护设备的外壳之间要用跨接线连接起来。

如下图:

浪涌保护器不接地线

解读:

其实这个问题,个人认为,只要坚持就近接地就行,都认为在防雷器的旁边最近的地方有均压环,汇流排,铜接线排就认为是等电位接地点,就认为防雷器接地线到汇流排的距离,当然单个的接地点,单设的铜排尽管与总接地点,总汇流排有很远的距离,都认为接地点满足了最短距离。

当然其实严格的0.5米也很难实现,工程操作不易,做凯文接线也受到负载功率,接线难易等的制约,防雷器安装地点受实际环境的影响等等,个人认为,坚持就近接地就可以。

附2,浪涌保护器接线图安装方法及注意事项

浪涌保护器接线方式:

浪涌保护器不接地线

浪涌保护器的安装注意事项:

1、安装在低压主(分)配电柜或低压总开关柜内,并联在电源进线外,作为电源的第一级保护。

2、电源连接导线用不小于16mm2的多股铜线,接地线用不小于25mm2的多股铜线。连接线应尽量的短、直、粗,接地电阻:R≤4Ω。

3、模块结构防雷器前端应串联合适的熔断器或空开。

4、安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。

5、安装完毕后将模块插入到位,检查工作是否正常。

6、当模块故障显示窗口指示红色时,遥信端子输出告警信号,表示防雷器发生故障,应及时更换。

7、防雷器无须特别维护,只需定期检查其连接是否有松动,状态指示是否正常。

以上分析了浪涌保护器不接地线的危害,以及浪涌保护器的安装要求与注意事项,希望对大家有所帮助。

相关文章
  • 挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。

    时间:2022-08-22 06:05:03

  • 接地线能否接在避雷带上

    接地线能否接在避雷带上

    是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。

    时间:2022-08-21 21:19:17

  • 接地线被剪断后果是否很严重

    接地线被剪断后果是否很严重

    毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。

    时间:2022-07-27 06:06:32

  • 防雷器与浪涌保护器有什么区别?

    防雷器与浪涌保护器有什么区别?

    有关防雷器与浪涌保护器的区别,在配电柜中,浪涌保护器,也叫防雷器,起到保护配电柜的作用,防止配电柜在雷雨天气时遭到雷击。

    时间:2021-09-29 09:38:47

  • 浪涌保护器分级保护接线图与接线方法

    浪涌保护器分级保护接线图与接线方法

    有关浪涌保护器分级保护的接线图,浪涌保护器将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏,其分级保护的接线图。

    时间:2020-06-01 09:36:56

  • 浪涌保护器的安装接线图与浪涌保护器常识

    浪涌保护器的安装接线图与浪涌保护器常识

    有关浪涌保护器的安装接线图,电涌保护器的接入模式,并介绍了浪涌保护器的小知识:开关型浪涌保护器和限压型浪涌保护器的区别,与浪涌保护器相配合的微型断路器如何选型等。

    时间:2020-06-01 09:36:02

  • 浪涌保护器的技术参数及含义

    浪涌保护器的技术参数及含义

    有关浪涌保护器的各项技术参数与含义,包括最大放电电流、额定放电电流、标称电压、电压保护级别、最大纵向放电电流等,全面了解浪涌保护器的参数含义。

    时间:2020-06-01 09:32:37

  • 单相浪涌保护器安装接线图及接线方法

    单相浪涌保护器安装接线图及接线方法

    有关单相浪涌保护器安装接线图及接线方法,掌握下单相浪涌保护器的安装方法与接线操作,不了解的朋友参考下。

    时间:2020-06-01 09:31:54

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有