如何测量绝缘电阻?正确测量绝缘电阻的方法

来源:电工天下时间:2016-06-27 07:30:25 作者:老电工手机版>>
正确测量绝缘电阻的方法
绝缘电阻是指设备的带电部分的对地电阻而言的,为了在加压情况下设备不会因接地而使设备烧毁或损坏,这个电阻一般都很高,在兆欧级。
接地电阻是为了设备的安全运行和保护人的安全,需要将设备安全接地的。
但是,接地电阻是接在设备的非直接带电部分的,接地电阻就是设备的防护外壳与大地之间的电阻,这个值控制的比较小,一般是欧姆级,以便设备外壳能有效接地,保证设备外壳的电压在安全范围之类。
而我们使用的摇表是属于粗略测量用的,所加电压小,且受对地电容的音响,测量的误差范围大,只适用于兆偶级以上的设备。【如何测量绝缘电阻?正确测量绝缘电阻的方法】
如果测量小电阻,要求精度不高的可以使用万用表。要求高的一般使用电桥,测量范围将更小更准确。

怎样正确测量绝缘电阻?
在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。
它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。
其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。
为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。
判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。
而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。
兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。
兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠。但是如果使用不当,它将给测量带来不必要的误差,我们必须正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量。
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。
使用前,首先的各种准备:
1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。【如何测量绝缘电阻?正确测量绝缘电阻的方法】
4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其" 0"和"∞"两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在"0"位置,开路时应指在"∞"位置。
5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
兆欧表的接线柱共有三个:一个为"L"即线端,一个"E"即为地端,再一个"G"即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在"L""E"端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与"G"端相连接。
这样漏电流就经由屏蔽端"G"直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。
这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮"G",因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的"G"端相连。
当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意"L"和"E"端不能接反,正确的接法:
"L"线端钮接被测设备导体,"E"地端钮接地的设备外壳,"G"屏蔽端接被测设备的绝缘部分。
如果将"L"和"E"接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经"L"流进测量线圈,使"G"失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。
另外,因为"E"端内部引线同外壳的绝缘程度比"L"端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,"E"端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当"L"与"E"接反时,"E"对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性。
1、最好是三份都归档,这样资料才完整。
如果只归档工程竣工时测试的记录,实际上这时的测试已经是整个避雷装置的接地电阻(在利用结构主筋的情况下此时均已连通,无法知道各个测试点的接地电阻值),可知道避雷装置与引下线及基础接地体的连接有无问题,在基础工程结束时的测试只能体现基础接地体的情况,主体工程结束时的测试应该在屋顶进行测试,这样就知道引下线有无问题。
2、绝缘电阻测试,对于电线可在穿线及中间接头完毕后测试,并在电器安装完毕后补测以防后续施工的损坏;对于电缆应该在敷设前后均进行测试。
相关文章
  • 测量接地电阻时的合格值为多少?

    测量接地电阻时的合格值为多少?

    接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。

    时间:2022-04-17 09:10:56

  • 一条地线怎么测量接地电阻

    一条地线怎么测量接地电阻

    一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。

    时间:2022-04-17 09:01:00

  • 接地电阻的测量步骤

    接地电阻的测量步骤

    有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-06-23 09:17:11

  • 接地电阻测量仪如何测量接地电阻?

    接地电阻测量仪如何测量接地电阻?

    有关接地电阻的测量方法,使用接地电阻测量仪进行接地电阻的测量步骤,检查接地电阻测量仪外观应完好,断开被测试接地装置所连接电气设备的电源,根据被测接地装置所要求的接地电阻值选择接地电阻测量。

    时间:2020-05-08 10:06:17

  • 接地电阻怎么测量,接地电阻测量仪的用法

    接地电阻怎么测量,接地电阻测量仪的用法

    接地电阻怎么测量的方法,用接地电阻测量仪检测的操作步骤,接地电阻测试仪注意事项,接地电阻的测量方法,造成接地电阻测量结果不准确的因素,接地电阻的测量方法分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。

    时间:2020-05-08 09:48:24

  • 钳形地阻表与钳形电流表在测量接地电阻时的区别

    钳形地阻表与钳形电流表在测量接地电阻时的区别

    使用钳形地阻表测量接地电阻的方法,钳形电流表也可以测接地电阻,要求测量线分别为20m和40m,它与钳形地阻表有什么区别。

    时间:2020-05-08 09:47:29

  • 土壤电阻率怎么测试?接地电阻测量仪测量土壤电阻

    土壤电阻率怎么测试?接地电阻测量仪测量土壤电阻

    土壤电阻率的测试方法,接地电阻测量仪测量土壤电阻,选择具有四个接线端子的接地电阻测量仪并拆下仪表上 P2、C2端子上的连接片,准备四个接地测试插针及适当长度的测试导线,按步骤测量封电阻。

    时间:2020-01-07 10:41:32

  • 什么是爬电距离,爬电距离测量方法及测量过程

    什么是爬电距离,爬电距离测量方法

    究竟什么是爬电距离,当绝缘材料呈现带电现象时,此带电区的半径即为爬电距离,爬电距离与电气间隙的关系是什么,如何测量爬电距离。

    时间:2017-07-15 20:42:44

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有