电网如何减少雷击闪络的危害

来源:电工天下时间:2016-09-04 15:39:08 作者:老电工手机版>>

电网如何减少雷击闪络的危害

县乡电网遭雷击而发生闪络跳闸的相关影响因素较多,为确保线路安全运行,必须按电网所处地区雷电活动情况,因地制宜采取综合保护措施来减少雷击闪络的跳闸事故,为电网安全可靠运行打下基础。
1.电网设计时应注重防雷保护措施
(1)防直击雷的措施
电网中架空送电线路,其最有效的保护方式,是采用接地的架空避雷线,而且避雷线的保护角愈小,其遮蔽效果也越好。
为此,在变电所进出线段应设计架设1~2km的架空避雷线。对35kV系统而言,大多是采用中性点不接地的小电流接地系统,这种接地方式可允许单相接地故障的短时运行。
因而在线路设计时,应把无架空避雷线的部分线路,尽量设计为导线的三角型排列,使最上面一相导线起到避雷线作用。
而架空避雷线进线段应设计为水平排列的门型杆塔。【电网如何减少雷击闪络的危害】
因双避雷线对雷电流有分流作用,起到降低雷击时杆顶电位的作用,从而使雷击跳闸率减少。
(2)防感应雷的措施
在变电所进线段避雷线的设计上,不能将进线的避雷线引到变电所出线的龙门架上,只能引到线路的终端杆塔处。
同时还要加强线路的绝缘强度,因而设计师每串绝缘子应多加一片,用以加强绝缘。
另外,在线路设计中还要着重降低杆塔的接地电阻,可通过延伸接地极或使用长效化学降阻剂等措施来降低接地电阻。
降低杆塔的接地电阻,可降低雷击时杆塔顶端的电位,使之不易发生线路绝缘的反击。对电网中的大跨度杆塔的保护角和转角杆的跳线,在设计时应采取屏蔽保护措施。
对35kV输电线路的个别薄弱杆塔,设计时应考虑加装保护间隙,或设法增强绝缘强度,以免雷击损坏事故的发生。
由于大跨度杆塔的档距大,地势较高,也是线路耐雷薄弱环节,对此在线路设计时应提出加强防雷的保护措施,以提高线路的耐雷水平。
2.投运线路的防雷保护措施
(1)架设屏蔽
输电线路的变电所进出段上架设避雷线,其主要作用是减少雷电直击导线。
从投运线路杆型来看,其杆型是套用标准设计的,这在多雷活动区其保护角一般偏大,屏蔽性能相对较差。
为此,对已投运线路可在杆塔顶端加装屏蔽针,以加强塔头的屏蔽保护作用。【电网如何减少雷击闪络的危害】
对转角杆塔,其转角外侧跳线也应加装横向屏蔽针进行保护。同时对加装屏蔽针的杆塔,还要注意降低杆塔的接地电阻(R<10Ω)
(2增加分流
输电线路的杆塔若遭受雷击,入地雷电流将在塔身与接地电阻上产生高电压,若增加分流可减小杆塔的反击电位。
增加分流措施:一是加装耦合地线,其作用是增加分流和增大地线与导线的耦合系数。
运行经验表明,耦合地线作为防雷措施是有效的,但对加装耦合地线的终端杆塔,特别要通过采用有效措施来降低接地电阻,否则防雷效果欠佳。
二是铺设延伸接地体。运行实践表明,延伸接地体可起到增加地下散流,对导线又有耦合作用,因而可减少雷电的反击几率。三是降低杆塔的接地电阻。
因杆塔的接地电阻与塔顶电位直接相关,按规程要求,一般地区杆塔的接地电阻应不大于10Ω,对于高电阻率土壤地区也不宜大于20Ω。
(3)线路要保持应有的绝缘水平。
各种电压等级的线路,保持应有的绝缘水平是电网安全运行的基础。
为此,对已投运的线路也要进行必要的检查和测试,使之保持线路的绝缘性能良好,以利电网的安全运行。
其措施:一是加强绝缘子质量的全过程管理,确保挂网运行绝缘子的质量良好。
二是加强对挂网运行绝缘子的零值检测。
三是及时更换挂网运行中的劣质绝缘子。(电工天下 www.dgjs123.com)
四是对雷电活动强烈而时有造成线路跳闸频繁的杆塔,可适当增加绝缘子的片数,以提高承受反击电压的能力。
电网防雷成效是电力行业多举措防雷保护的缩影,也是芸芸众生善享灿烂光明的重要砝码。
为此,在掌握雷击闪络机理后,才能有的放矢地强化防雷耐雷的素质,并能以科技之魂引领电网的防雷措施。
鉴于电力防雷的特殊性,因而可通过信息监测掌握雷电活动的踪迹。
除开展常规的防雷设备检测外,还要进一步建立电力与气象的防雷合作机制,发挥电力防雷定位信息系统和气象雷电预报的优势,使之能有效防雷耐雷,从而增强电网防御雷击的能力,既在雷鸣电闪之时,电网安然无恙。
相关文章
  • 生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

    生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

    有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-04 07:10:05

  • 易发生雷击伤害的场所,易引发雷击伤害的行为

    易发生雷击伤害的场所,易引发雷击伤害的行为

    有关雷击的小知识,不同的场所遭受雷击的机率,可能会相差很大,比如较高的尖顶建筑物、铁塔、烟囱等的附近就容易遭受雷击,而容易引起雷击伤害的行为,也是多种多样的,下面具体来了解下。

    时间:2022-09-04 05:30:11

  • 雷击的主要对象,雷电的破坏效应

    雷击的主要对象,雷电的破坏效应

    有关雷电危害的小知识,先来了解清楚雷击的主要对象,一般建筑物受雷击的部位为屋角、檐角和屋脊等,山区有利于雷云的形成,比较容易受雷击,雷电的破坏效应有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-08-29 06:03:18

  • 避雷针的作用_避雷针防止雷击的方法

    避雷针的作用_避雷针防止雷击的方法

    避雷针的作用,避雷针通过引下线和接地装置与大地相连,把雷电流泻放到大地,保护建筑物,防直击雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。

    时间:2021-09-29 09:39:03

  • 雨季防雷小知识,雷雨季节防雷击的方法

    雨季防雷小知识,雷雨季节防雷击的方法

    有关雨季防雷的小知识,在家里或在外面如何防止雷击的危害,在雷雨中遭雷击的可能性非常小,但为了人身安全,还是要做好必要的防雷措施。

    时间:2021-01-11 09:40:08

  • 雷击防护与电能质量_雷击防护的二个要求

    雷击防护与电能质量_雷击防护的二个要求

    有关雷击防护与电能质量的知识,基本的雷击防护的二个要求:有效接地与使用浪涌避雷器,注意浪涌保护器的接地要求,防止出现可能导致火灾的故障。

    时间:2020-05-13 10:27:22

  • 雷击与防雷问题

    雷击与防雷问题

    有关雷击与防雷问题,雷击是一种自然灾害,它不但能造成设备或设施的损坏,造成大规模停电、而且能引起火灾或爆炸,防止雷击伤害的措施,采取有效措施,防止或减少雷害事故的发生。

    时间:2020-02-02 08:07:40

  • 遇到雷击怎么办?户外避雷九大场所,躲避雷击好去处

    遇到雷击怎么办?户外避雷九大场所,躲避雷击好去处

    夏天雷雨多,在户外的话,很有可能遭到雷击,因此要格外小心。那么,在户外遇到雷击怎么办,应该选择去哪里避雷避雨为好。电工天下小编推荐九大避雷场所,选择任何一个都可以远离雷击,保障自己的安全。

    时间:2018-09-08 12:12:32

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有