家用电器装设接地保护的方法

一般家用电器在正常工作时金属外壳是不带电的,但由于绝缘损坏或其他原因,电器的金属外壳也会带电,当人身触及时,就可能发生触电事故。
为了防止这种情况,厂家在电器生产过程中,已经对产品做了保护接地措施。
如果电器采用三脚全密封式插头,这种插头设有接地端,使用时应与楼房所设置的保护接地线连接,使用才能安全。
一般家庭电源插座有两孔及三孔之分,两孔插座只有火线及零线,三孔插座有火线、零线及地线,标注为"L"、"N" 、"⊥"或只标注"接地"。
如果从正面看,顶部的大孔为接地,右边的一个小孔接相线,左边的一个小孔就是零线。
现在家用电器的说明书上都注明:为确保人身安全,应可靠接地。【家用电器装设接地保护的方法】
然而,有不少的用户,或许是接地不方便,也或许是麻痹大意,许多家用电器要么不接地,要么接地方法不对,留下了人体触电的隐患。
有些家庭将接地错改为接零,就是在插座中将零线插孔和地线插孔短接在一起;有些家庭甚至随意在接地方便的地方就接地,接地不方便的地方就接零。
他们的理由是:若电器漏电,插上插座后漏电电压将被插座内的短路线所短路,从而避免人体承受漏电电压;如果漏电电流过大可能烧断熔断丝,就会切断电源。这种观点似乎也有道理,但考虑问题并不周全。
因为,如果电源零线断了, 而插座上又插有电器,此时插座内零、相线直接通电,该电器的外壳也带电。
此时,人体若触及该电器的外壳,则人体和电器就串联在交流电源上。设家用电器容量为1千瓦(如烤炉),其电阻为l千瓦/220伏=4.5欧。人体电阻一般认为是约1千欧。
可见电压主要是分布在了人体身上,这是非常危险的。【家用电器装设接地保护的方法】
由上述分析可知, 如果在插座中将零线插孔和地线插孔短接在一起,当零线断线时,若电器不工作则没有什么异常现象和停电、相线断线一样),因而不易引起警觉,这就更容易造成触电事故。
另外,如果一部分电器采取接地保护,而另有电器采取接零保护,除存在上述危险外,还有一个触电的危险现象。
就是在接地的电器漏电(火线碰壳)时,零线电压将升高,所有接零电器的外壳都将带上危险的高电压,而此故障也是不易察觉。
综上所述,为了您和您家人的安全,请将家用电器妥善接地。
保障人身安全的另一措施,是在家庭电源人口处安装高灵敏度的漏电保护开关。
这样,当您的家用电器发生漏电现象时,或家人不慎触电时,漏电保护器将能及时动作,切断电源,从而保护人身安全。