机房设备防雷接地与通信设备的防雷措施

来源:电工天下时间:2020-02-01 12:38:43 作者:老电工手机版>>

有关机房设备防雷接地与通信设备的防雷措施,供电系统与通信设备的防雷措施,包括天馈线避雷,交流变压器避雷,电力电缆避雷,电力设备避雷,以及通信设备的环境要求等。

通信设备的防雷措施

(一)天馈线避雷

1、通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分lm以上,避雷针与避雷引下线良好焊接,引下线直接与地网线连接。

2、天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧作保护接地。

3、出人站的电缆金属护套,在人站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器。

4、在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。

5、通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线,应采用具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿人金属管内布放,其电缆金属护套或金属管道应每隔l0m就近接地一次。

电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器。

(二)供电系统避雷

1、交流变压器避雷

(1)交流供电系统应采用三相五线制供电方式。当电力变压器设在站外时,宜在上方架设良导体避雷线。

(2)电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器,避雷器应尽量靠近变压器装设。

2、电力电缆避雷

(1)当电力变压器设在站内时,其高压电力线应采用地埋电力电缆进入通信局(站),电力电缆应选用具有金属恺装层的电力电缆或其他护套电缆穿钢管埋地引入通信局(站)。

(2)电力电缆金属护套两端应就近接地。

(3)地埋电力电缆与地埋通信电缆平行或交叉跨越的隔距应符合设计要求。严禁采用架空交、直流电力线引出通信局(站)。

(4)通信局(站)内的工频低压配电线,宜采用金属暗管穿线的布设方式,其垂直部分应尽可能靠近墙,金属暗管两端及中间应就近接地。

3、电力设备避雷

(三)太阳电池、风力发电机组、市电混合供电系统防雷措施

(四)接地系统的检查

通信设备的环境要求

(一)机房温度要求

1、根据不同用途的机房,温度要求各不相同。

2. 在正常情况下,机房温度是指在地板上l. 5m和设备前方0. 4m处测得的数值。

3、长期工作的设备,机房温度一般保持在18~28℃之间。

4. 短期工作的设备,机房温度一般保持在10~35℃之间。短期工作指连续工作不超过48小时或年累计不超过15天。

5、有人长期工作的机房,机房温度一般保持在18~23℃之间。

(二)机房湿度要求

1、在正常情况下,机房湿度是指在地板上1. 6m和设备前方0. 4m处测得的数值。

2、长期工作的设备,机房相对湿度一般保持在40%~ 70%之间。

3、短期工作的设备,机房相对湿度一般保持在10%~-90%之间。

4、有人长期工作的机房,机房相对湿度一般保持在40%~70%之间。

(三)机房防尘要求

(四)机房抗干扰要求

(五)机房照明要求

相关文章
  • 建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。

    时间:2021-08-31 06:19:53

  • 箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

    箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

    有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。

    时间:2021-02-25 09:22:22

  • 钢架结构防雷接地的方法

    钢架结构防雷接地的方法

    有关钢架结构防雷接地的方法,分为三类防雷建筑物与二类防雷建筑物两种情况,详细介绍了钢架结构防雷接地的安全措施。

    时间:2021-02-25 09:22:20

  • 防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧

    防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧

    有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。

    时间:2021-01-11 09:39:29

  • 防雷接地技术与接地方法总结

    防雷接地技术与接地方法总结

    有关防雷接地的主要技术,包括工作接地、保护接地、屏蔽接地与防过电压接地等技术,并介绍了防雷接地方法的演变过程,供大家学习参考。

    时间:2021-01-08 09:23:59

  • 风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容

    风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容

    有关风力发电机雷电防护的内容,风电防雷接地知识,包括风力发电机为什么要做雷电防护,风力发电机哪些部位要做雷电防护,力发电机雷电防护内容等,一起来了解下。

    时间:2021-01-08 09:23:59

  • 防雷接地与接地网格的九个区别

    防雷接地与接地网格的九个区别

    有关防雷接地与接地网格的九个区别,包括防雷分类、接闪器和引下线、地极及地极接地冲击电阻、均压环、设备屏蔽、各种信号线装信号避雷器问题等内容。

    时间:2021-01-08 09:23:58

  • 防雷接地与接地网格的主要区别

    防雷接地与接地网格的主要区别

    有关防雷接地与接地网络的区别,重点介绍了接闪器和引下线的问题,地极及地极接地冲击电阻的问题,以及设备屏蔽的处理问题、各种信号线装信号避雷器问题等。

    时间:2021-01-01 23:23:04

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有