电气配电网接地方式:TT系统、TN系统与IT系统

来源:电工天下时间:2020-01-05 19:24:47 作者:老电工手机版>>

有关电气配电网接地方式,IEC国际电工委员会对配电网接地方式分为:TT系统、TN系统、IT系统,接地型式文字代号TN、TT、IT的意义,配电网不同接地方式的特点与作用。

电气配电网接地方式

IEC国际电工委员会对配电网接地方式分为:TT系统、TN系统、IT系统

(1)、接地型式文字代号TN、TT、IT的意义

TN、TT、IT三种型式均使用了两个字母,以表示三相电力系统和电气装置的外露的可导电部分(设备外壳、底座等)的对地关系。

第一个字母表示电力系统的对地关系,即T:表示一点直接接地(通常为系统中性点);I:表示不接地(所有带电部分与地隔离),或通过阻抗(电阻器、电抗器)及通过等值线路接地。

第二个字母表示电气装置外露可导电部分的对地关系,即T:表示独立于电力系统可接地点而独立接地N:表示与电力系统可接地点直接进行电气连接。

在TN系统中,为了表示中性线和保护线的组合关系,有时在TN代号后面还可附加以下字母:S:表示中性线和保护线在结构上是分开的;C:表示中性线和保护线在结构上是合一的(PEN线)。

(1)TT系统

TT系统为三相四线制中性点直接接地,电源系统与电气装置的外露可导电部分分别直接接地的系统。它的中性线在电源侧接地后引出,并只做工作零线,用电端的电气装置外露可导电部分在现场直接接地。

(2)TN系统

TN系统即电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护线连接到此接地点的系统。根据中性线和保护线的布置,TN系统的形式有以下三种:

(一)、TNC系统

TNC系统为三相四线制中性点直接接地,整个系统的中性与保护线是合一的系统,

此系统系目前许多高压用户在低压电网中采用的系统。  

其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。

(1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。TNC系统一般采用零序电流保护;

(2)TNC系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位;

(3)TNC系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。

由上可知,TN-C系统存在以下缺陷:

(1)当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压。当三相负载严重不平衡时,触及零线可能导致触电事故。

(2)通过漏电保护开关的零线,只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线,这是由于漏电开关的工作原理所决定的。

(3)对接有二极漏电保护开关的单相用电设备,如用于TN-C系统中其金属外壳的保护零线,严禁与该电路的工作零线相连接,也不允许接在漏电保护开关前面的PEN线上,但在使用中极易发生误接。

(4)重复接地装置的连接线,严禁与通过漏电开关的工作零线相连接。

TN-S供电系统,将工作零线与保护零线完全分开,从而克服了TN-C供电系统的缺陷,所以现在施工现场已经不再使用TN-C系统。

(二)、TNS系统

TNS系统为三相五线制中性点直接接地,整个系统的中性线和保护线是分开的系统,此系统安全可靠性高,目前正在逐步推广采用  

可知,TN-C系统存在以下缺陷:

TNCS系统为三相四线制中性线直接接地,整个系统中有一部分中性线与保护线是合一的的系统。

此系统目前在高压用户的低压电网中广泛采用。

它由两个接地系统组成,第一部分是TNC系统,第二部分是TNS系统,其分界面在N线与PE线的连接点。

相关文章
  • 接地方式的基本组成_接地方式的应用范围

    接地方式的基本组成_接地方式的应用范围

    接地方式的基本组成_接地方式的应用范围有关接地方式的基本组成,常见接地方式的应用范围,接地方式的组成部分可分为电气设备和配电系统两部分,接地方式的分类是怎么样的,

    时间:2020-02-08 10:48:00

  • 电阻与消弧线圈并联接地方式简介

    电阻与消弧线圈并联接地

    有关电阻与消弧线圈并联接地方式的相关知识,高电阻并联自动调谐消弧线圈的组成,中性点的电阻与电抗器用串联或并联方式接入电网的换算关系等。

    时间:2019-07-11 06:30:25

  • 高电阻接地方式标准IEEE简介

    高电阻接地方式标准IEEE

    有关高电阻接地方式标准IEEE的基本知识,发电机中性点采用电阻接地方式的作用是什么,如何确保确保发电机单相接地故障的暂态过电压。

    时间:2019-07-10 05:20:32

  • 接地线与零线区别_变压器中性点接地方式

    接地线与零线区别

    有关接地线与零线区别,变压器中性点接地方式,分析了零线和地线的形成,地线在漏电保护系统中的作用,帮助大家了解零线和地线在供电系统中的作用,变压器中性点接地方式,地线在漏电保护系统中的作用。

    时间:2016-09-27 08:19:34

  • 低压电网的三种接地方式

    低压电网接地方式

    有关低压电网的三种接地方式,低压电网的接地方式,主要有TT接地方式,TN-C接地方式,IT接地方式,三种接地方式的区别,适用场合不同,配电变压器中性线N接地的方式不同,配电变压器中性线N接地次数不同。

    时间:2016-09-16 12:49:17

  • 电网中性点如何接地,电网中性点接地方式有哪几种?

    电网中性点接地方式

    电网中性点的接地方式,中性点非有效接地方式主要可分为:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地,6~35kV配电网的接地方式的选择方法,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2015-11-05 07:39:27

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有