变压器防雷保护的主要措施

来源:电工天下时间:2016-09-19 14:54:19 作者:老电工手机版>>

变压器防雷保护的主要措施

雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。
配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚。
现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。【变压器防雷保护的主要措施】
1 正反变换过电压
1.1 正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。这个压降使得低压侧中性点电位急剧升高。它叠加在低压绕组出现过电压,危及低压绕组。
同时,这个电压通过高低压绕组的电磁感应按变比升高至高压侧,与高压绕组的相电压叠加,致使高压绕组出现危险的过电压。这种由于低压绕组遭受雷击过电压,通过电磁感应变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫正变换过电压。
1.2 反变换过电压当高压侧线路遭受雷击时,雷电流通过高压侧避雷器放电入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。这个压降作用在低压侧中性点上,而低压侧出线此时相当于经电阻接地,因此,电压绝大部分加在低压绕组上了。
又经电磁感应,这个压降以变比升高至高压侧,并叠加于高压绕组的相电压上,致使高压绕组出现过电压而导致击穿事故。这种由于高压侧遭受雷击,作用于低压侧,通过电磁感应又变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫反变换过电压。
2 变压器不同接线对正反变换过电压的影响
2.1 Yzn11接线。当低压侧线路落雷时,雷电流进入低压侧的两个半绕组中,大小相等,方向相反,在每个铁心柱上的磁通正好互相抵消,因而也就不会在高压绕组中产生正变换过电压。在高压侧线路落雷时,实际上由于变压器结构和漏磁等原因引起磁路不对称,因而磁通不可能完全抵消,正反变换过电压仍然存在,但是较小,可认为有较好的防雷作用。
2.2 Yyn0接线
这种接法的变压器是我国的一种标准接线。它有很多优点:【变压器防雷保护的主要措施】
①正常时能保持各相电压不变,同时能提供380/220V两种不同的电压以满足用户要求;②发生单相接地短路时,可避免另两相电压的升高;③可避免高压窜入低压侧的危险。
因此,配电网中几乎所有配变均采用此种接法。
3 Yyn0接线配变的防雷保护
3.1 高压侧装设避雷器以防止雷击过电压。
3.1.1 在配变高压侧装设避雷器,能有效防止高压侧线路落雷时雷电波袭入而损坏配变,工程中常在配变高压侧装设FS10阀型避雷器。
3.1.2 高压侧装设避雷器后。避雷器接地线应与变压器外壳以及低压侧中性点连接后共同接地,以充分发挥避雷器限压作用和防止逆闪络。
3.2 低压侧装设避雷器以限制正变换过电压。
对于Yyn0配变,即使高压侧装有避雷器,仍然不可避免来自高压侧进行波的反变换或来自低压侧进行波的正变换过电压。当低压侧装设一组避雷器后,正反变换过电压就可以受到限制。
用正反变换过电压理论分析。产生正反变换过电压是由于低压绕组过电压引起。(电工天下 www.dgjs123.com)
因此,只要设法限制低压绕组过电压的幅值,正反变换过电压就可得到限制。低压侧装设避雷器就是用来限制低压绕组过电压的幅值,有了低压避雷器,正反变换过电压也就得到有效的抑制,从而也就可以保护高压绕组。
4 安装避雷器的具体要求
4.1 变压器应安装在高压熔断器与变压器之间。
4.2 避雷器防雷接地引下线采用三位一体的接地方法。即避雷器接地引下线、配电变压器金属外壳与低压侧中性点这三点连在一起,然后共同与接地装置相连接。
4.3 在多雷区、在变压器低压侧出线出处应安装一组低压避雷器。
5 接地装置的安装
接地装置安装质量的好坏决定了为配电变压器的防雷装置是否起到良好的保护作用的关键,因此接地可靠,符合技术规范,才能很好地起分流作用,才能保护变压器。
5.1 高低压侧避雷器接地线、配变外壳和低压侧中性点应连接在一起共同接地(中性点不接地运行时,在中性点对地加装击穿保险器)
5.2 接地电阻应满足规程要求,对于100kVA以上的配变,Rjd&le4Ω重复接地每台不少于三处,每处Rjd&le10&Omega。②对于100kVA及以下的配变,Rjd&le10Ω重复接地每台不少于三处,每处Rjd&le30&Omega。
5.3 避雷器接地引下线(即与配变外壳间的连线)越短越好。因为,即使0.6m长的接地线,其电感L约为1mH,在不大的雷电波陡度di/dt=10kA/&mus时,接地线上的压降也达Ldi/dt&asymp10kV这样不小的数值。它和避雷器残压叠加作用在配变绝缘上,也将大大加剧破坏性。
为此,对于高压侧,避雷器应装于高压跌落式熔断器的下端。
这样不仅能减少接地引线的长度,也给避雷器安装预试带来方便(取下跌落式熔断器,做好安全措施即可进行,不会影响高压线路运行);其次当避雷器质量不良,放电不能熄弧时工频续流使高压跌落式熔断器熔断,熔管自动跌落,可避免因此造成对高压线路供电的影响,减少线路的跳闸率。
6 结论
由以上分析可见,配变低压侧加装避雷器是大有必要的,这也是我们以前认识上的不足。
在配电变压器低压侧加装避雷器,对减少事故跳闸率,提高供电可靠性,具有重要的意义。因此,搞好农村配变的防雷保护不仅有直接的经济效益,还有很大的社会效益。
相关文章
  • 变配电所的防雷保护方式有哪些

    变配电所的防雷保护方式有哪些

    有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。

    时间:2022-09-04 06:41:26

  • 用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。

    时间:2022-08-29 06:04:18

  • 太阳能热水器防雷保护的重要性

    太阳能热水器防雷保护的重要性

    太阳能热水器的防雷保护,安装太阳能热水器时必须要有防雷措施,为了达到防雷效果,太阳能热水器的采热部分必须安装在有效的防雷范围内,房顶上的避雷针或避雷带的顶端必须高于热水器的顶端。

    时间:2020-06-04 15:29:34

  • 变压器中性点接地电阻柜原理与接线图示例

    变压器中性点接地电阻柜原理与接线图示例

    有关变压器中性点接地电阻柜的原理与接线图,包括变压器三相绕组、电阻器与电流互感器等,一起来了解下。

    时间:2020-02-07 10:04:41

  • 变电站设备的防雷保护措施总结

    变电站设备的防雷保护措施总结

    有关变电站设备的防雷措施,变电站设备的防雷保护方法,包括变电站的直击雷防护、变电站对侵入波的防护、变电站的进线防护、变压器的防护,以及变电站的防雷接地措施等。

    时间:2019-12-25 10:09:24

  • 变压器中性点接地电阻柜尺寸图示例

    变压器中性点接地电阻柜尺寸图示例

    分享一张变压器中性点接地电阻柜尺寸图,变压器中性点接地电阻柜外形尺寸(1200长×1200宽×1900高)。

    时间:2019-11-14 06:14:15

  • 防雷保护的改善措施

    防雷保护的改善措施

    防雷保护的措施的改善技巧,改善防雷保护的措施,对微波塔不高的站,调整独立避雷针的位置或增加独立避雷针,对立于多层建筑物顶上的微波塔等接地引下线尽量远离主控室。

    时间:2019-10-11 15:45:55

  • 深入理解两种防雷保护的方法

    两种防雷保护方法

    有关两种不同防雷保护方法的应用实例,常规(传统)的防雷保护方法,电子信息系统的防雷保护,电子信息设备受雷击的概率较高,更应该做好避雷防雷措施。

    时间:2019-07-03 06:34:50

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有