避雷线保护范围及避雷针内移位置距离的计算方法

来源:电工天下时间:2019-11-15 09:28:31 作者:老电工手机版>>

有关避雷线保护范围及避雷针内移位置距离的计算方法,两根等高避雷线的保护范围的确定方法,两根避雷线的外侧,各按单根避雷线的方法确定,内移位置的距离计算公式。

避雷线保护范围与避雷针内移位置距离

两根等高避雷线的保护范围,确定方法:

1、在避雷线高度h小于或等于hr的情况下,当D大于或等于时,各按单根避雷线所规定的方法确定;当D小于时,按下列方法确定:

①两根避雷线的外侧,各按单根避雷线的方法确定;

②两根避雷线之间的保护范围按以下方法确定:以A、B两避雷线为圆心,hr为半径作圆弧交于O点,以O点为圆心、hr为半径作圆弧交于A、B点;

③两避雷线之间保护范围最低点的高度h0按下式计算:

④避雷线两端的保护范围按双支避雷针的方法确定,但在中线上h0线的内移位置按以下方法确定的1??1剖面):以双支避雷针所确定的保护范围中点最低点的高度作为假想避雷针,将其保护范围的延长弧线与h0线交于E点。

内移位置的距离x的计算方法:

2、在避雷线高度h小于2hr且大于hr,而且避雷线之间的距离 D小于2hr且大于的情况下,按下列方法确定。

①距地面hr处作一与地面平行的线; 【避雷线保护范围及避雷针内移位置距离的计算方法】

③以避雷线A、B为圆心,hr为半径作弧线相交于O点并与平行线相交或相切于C、E点;

③以O点为圆心、hr为半径作弧线交于A、B点;

④以C、E为圆心,hr为半径作弧线交于A、B并与地面相切;

避雷线两端的保护范围按双支高度hr的避雷针确定,但在中线上线h0的内移位置接以下方法确定:

以双支高度hr的避雷针所确定的中点保护范围最低点的高度h0′=(hr-D/2)作为假想避雷针,将其保护范围的延长弧线与h0线交于F点。

3、内移位置的距离x的计算方法:

地面也可以是位于建筑物上的接地金属物、其它接闪器。当接闪器在'地面上保护范围的截面'的外周线触及接地金属物、其它接闪器时,各图的保护范围均适用于这些接闪器;当接地金属物、其它接闪器是处在外周线之内且位于被保护部位的边沿时,应按以下方法确定所需断面的保护范围:

1)以 A、B为圆心,hr为半径作弧线相交于 O点;

2)以O为圆心,hr为半径作弧线AB,弧线AB就是保护范围的上边线。

注:当接闪器在'地面保护范围的截面'的外周触及的是屋面时,各图的保护范围仍有效,但外周线触及的屋面及外部得不到保护,内部得到保护。

相关文章
  • 农村自建房要不要装避雷针

    农村自建房要不要装避雷针

    在农村自建房屋时要不要装避雷针,必须视具体情况来定,先了解清楚房子的周边情况,确有必要时,还是安装为好,没必要就不安装了,毕竟避雷针也是引雷针。

    时间:2022-09-04 06:43:07

  • 地线能不能接到避雷针上

    地线能不能接到避雷针上

    有关地线的使用知识,地线可以接到避雷针上吗,理论上说是可以,但不建议这么做,先来了解清楚避雷针的作用,再搞明白地线与避雷针相接的危害,建议使用供电地线或等电位接地箱,下面具体来看下。

    时间:2022-08-25 06:05:03

  • 避雷针保护范围如何计算,避雷针的保护范围计算方法

    避雷针保护范围如何计算,避雷针的保护范围计算方法

    避雷针保护范围的计算方法,各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,但总的来讲,有折线法、曲线法、直线法等计算方法,用来计算避雷针的有效保护范围。

    时间:2021-09-29 09:39:05

  • 避雷针的作用_避雷针防止雷击的方法

    避雷针的作用_避雷针防止雷击的方法

    避雷针的作用,避雷针通过引下线和接地装置与大地相连,把雷电流泻放到大地,保护建筑物,防直击雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。

    时间:2021-09-29 09:39:03

  • 避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

    避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

    有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。

    时间:2021-09-29 09:38:51

  • 电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

    电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

    有关电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定,避雷针(带)与引下线之间的连接方式与要求,独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。

    时间:2021-01-08 09:23:56

  • 避雷针制作与安装注意事项

    避雷针制作与安装注意事项

    有关避雷针的制作方法,避雷器的焊接与刷防锈漆的方法,以及避雷针的安装注意事项,避雷针如果没接地将是个迎雷针 ,必须注意。

    时间:2021-01-08 09:23:54

  • 避雷线、避雷网与避雷带的概念

    避雷线、避雷网与避雷带的概念

    有关避雷线、避雷网与避雷带的概念,什么是避雷针,什么是避雷网,什么是避雷带,各自的作用是什么,避雷线、避雷网和避雷带实际上都是接闪器,避雷线主要用来保护电力设备的安全,防止雷电危害。

    时间:2020-02-09 08:30:20

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有