接地体的分类,接地体的四种类型

来源:电工天下时间:2016-10-04 06:44:18 作者:老电工手机版>>

接地体的分类,接地体的四种类型

按接地体的结构可分为自然接地体和人工接地体两类;按其布置方式可分为外引式接地体和回路式接地体两种;相应的接地线亦有自然接地线和人工接地线两种。
1、自然接地体
交流电力设备的接地装置应充分利用自然接地体,一般可利用:
① 埋设在地下的金属管道 (易燃、易爆性气体、液体管道除外)、金属构件等;
② 敷于地下的而其数量不少于两根的电缆金属护套;③ 与大地有良好接触的金属桩、柱等;④ 混凝土构件中的钢筋基础。交流电力设备的自然接地线、一般可利用:① 建筑物的金属结构,例如桁架、柱子、梁及斜撑等;② 生产用的金属结构,例如起重机轨道、配电装置的外壳、走廊、平台、电梯竖井、起重机与升降机的构架、运输皮带的钢梁、电除尘器的构架等;
③ 敷设导线用的钢管,封闭式母线的钢外壳,钢索配线的钢索;【接地体的分类,接地体的四种类型】
④ 电缆的金属构架,铅构架、铅护套 (通信电缆除外);⑤ 不流经可燃液体或气体的金属管道可用作低压设备接地线。
敷设接地体时,应首先选用自然接地体,因为它具有以下优点。
① 自然接地体一般较长,与地的接触面积较大,流散电阻小,有时能达到采用专门接地体所不能达到的效果。
② 用电设备大多数情况下与自然接地体相连,事故电流从自然接地体流散,所以比较安全。
③ 自然接地体在地下纵横交错,作为接地体可以等化电位。金属电缆护套流散电阻和金属水管流散电阻见表 1~表3。
表 1 金属电缆护套流散电阻(当 ρ =1 ×104Ω·cm 时)单位:Ω电压/kV
 

接地体的分类

注:1.表中流散电阻为土壤电阻率 ρ =1 ×104Ω·cm 时的数值,如 ρ 为其他数值时,应乘以表 3中的修正系数 Kρ。
2、当若干根截面接近的电缆敷设在同一壕沟中时,总流散电阻可按下式决定
R′=R / n-0.5
式中 R———本表查出的数值;
n———敷设根数。
3、在不同壕沟敷设时,可以根据上述 R ′1、R ′2、……、R ′n进行并联。
表 2 金属水管流散电阻(当 ρ =1 ×104Ω·cm 时)
单位:Ω /km
接地体的分类
注:表中流散电阻为土壤电阻率 ρ =1 ×10Ω·cm 时的数值,如 ρ 为其他数值时,应乘以表 3中的修正系数 Kρ。
表 3 金属水管及金属电缆护套在土壤电阻率不同于 ρ =1 ×104Ω·cm 时的修正系数
 
接地体的分类
2、人工接地体
当自然接地体的流散电阻不能满足要求时,可敷设人工接地体。
但是,在实际工作中往往因为利用自然接地体有很多困难。
自然接地体在保证最小电阻时不太可靠,所以有时在自然接地体可用而又能满足要求的电阻情况下,也敷设人工接地体,并使人工接地体与自然接地体相接。
对于 1000V 以上接地电流的电气设备的保护接地,除了利用自然接地体以外,还必须敷设流散电阻不大于 1Ω 的人工接地体。
直流电力电路不应利用自然接地体,直流电路专用的人工接地体不应与自然接地体相连。
人工接地体一般采用钢管、角钢、圆钢、扁钢制成。
在一般性土壤中可采用未经电镀的黑色钢材;在有较严重化学腐蚀性的土壤中应采用镀锌的钢材。
对于避雷针的接地装置,在一般性土壤中也应采用镀锌钢材,以确保安全。

3、外引式接地体
将接地体集中布置于电气装置区外的某一点的接地体称为外引式接地体。
外引式接地体的主要缺点是既不可靠,也不安全。由于电位分布极不均匀,人体接触到距接地体近的电气设备时其接触电压小;接触到距接地体远的电气设备时其接触电压大;接触到离接地体 20m 以外的电气设备时的接触电压将近等于接地体的全部对地电压 (见图1)。
4、回线式接地体
为避免外引式的缺点,一般的作法是敷设回路(环路)式接地体,如图 1所示。回路式接地体电位分布比较均匀,从而可以减少跨步电压和接触电压。
接地体的分类
图 1 回路式接地体的布置
1—钢管;2—连接钢条

 

相关文章
  • 配电变压器防雷接地体安装口诀及要求

    配电变压器防雷接地体安装口诀

    有关配电变压器防雷接地体安装口诀及要求,对于变压器,一般还要求设置一个防雷电的接地线,该地线一般要在变压器安放地点现场自制,对变压器防雷接地体的安装要求,配电系统接地装置安装布置图。

    时间:2016-10-04 06:33:19

  • 自然接地体与人工接地体的埋设安装要求

    自然接地体与人工接地体的埋设

    自然接地体与人工接地体的埋设安装要求,接地装置是接地体(极)和接地线的总称,自然接地体至少应有两根导体在不同地点与接地网相连,人工接地体宜采用垂直接地体,多岩石地区可采用水平接地体。

    时间:2016-09-23 09:41:03

  • 接地体的安装方法详解

    接地体的安装

    有关接地体的安装方法,如何安装接地体,包括人工接地体的布置方式,垂直接地体的布置、水平接地体的布置等,以及接地装置的导体截面要求,接地体安装的其他要求等。

    时间:2016-09-23 08:53:05

  • 接地体的安装方法,人工接地体的布置方式

    接地体的安装方法

    有关接地体的安装方法,接地装置包括接地极与接地线两部分,人工接地体宜采用垂直接地体,分为垂直接地体的布置,水平接地体的布置,接地装置的导体截面要求,接地体安装的其他要求,以及接地线安装的其他要求。

    时间:2016-09-16 19:41:50

  • 人工接地体怎么安装,人工接地体的安装规定

    人工接地体的安装规定

    人工接地体的安装规定,人工接地体怎么安装,人工接地体在安装过程中的注意事项,接地体顶面的埋没深度不应小于0.6m,接地体应设置在距离建筑物及人行道路3m以上的位置等要求。

    时间:2016-09-04 14:36:19

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有