个人保护接地的必要性与安全措施

来源:电工天下时间:2017-01-10 10:59:35 作者:老电工手机版>>

个人保护接地的必要性与安全措施

线路施工的安全问题历来受人关注,不借助于合适的安全工器具,没有一个线路工人会有意识地接触一根带电的导线,不过,在这种情况下,仍然有必要对使用个人保护接地有一个全面的认识。

1 个人保护接地的重要性

相对而言,当今线路工人进行的许多工作,诸如攀高、立杆、架线或安装设备,形式并没有发生什么变化,而电力系统中的设备则改进很大。在基本的安装方法没有改变的情况下,新设备的投用减少了完成线路工作的时间,但与此同时,随之而来的个人保护接地方式的变化增加了正确安装个人保护接地器具的时间,对许多线路工人来说,接受这一事实有一定难度。

今天,线路工人必须对故障电流、电源分布、接地布置、试验、不同的安全规程以及等电位区域等概念有一个透彻的了解,这对一个从事线路工作的新工人来说,可能要花费数月乃至数年的时间来完全理解和掌握。

对所有的使用场所来说,个人保护接地的目的是相同的,即尽可能提供最优的途径以避免人身伤害:

(1) 限制流过线路工身体的电流以及跨接在线路工身体上的电压。

(2) 使流过线路工身体的电流的时间降到最小。

2 人体的反应

人们展开了对不同值的电流及电压对人体影响的研究。人体的许多方面,包括人体重量及皮肤的干湿程度,均对其产生作用。对所有不同的状态,制定对人体安全的确切判据是非常困难的,不过,研究表明,随着电流值和流过人体电流的时间增加,人体组织和器官所受到的伤害将随之增加,所以,将流过人体的电流,跨接人体的电压以及电流的延续时间降到最小是至关重要的。

3 将电阻降到最小

接地器具以及其安装方式必须使其具备在保护动作之前顺利通过故障电流的能力,这要求线路工人完全理解接地器具与导线接触面之间的清洁以及夹钳紧密卡紧以降低接触电阻的重要性。总之,使接地器具处于良好的工作状态,选择接地方式以使接地电阻达到最小是十分关键的。

4 事故和违章

虽然,还有没完整的与应用个人保护接地有关的事故统计资料,不过,事故的确一直有所发生。

从安监人员和线路工人处得到的资料显示:即使已有深刻教训、建立了规章制度、进行了培训,某些工作人员违反制度和规程的现象仍时有发生。在许多情况下,违章程度与班组长的领导能力有一定关系。一些公司指出:由于这些公司的线路工人主要在带电线路上工作,所以,这些工人不乐意使用个人保护接地装置。大部分违章发生在以下场合。

4.1 没有使用个人保护接地

令人遗憾的是:人们仍然在没有安置个人保护接地的情况下,在不带电的线路上工作,在许多情况下,线路工人存在侥幸心理,特别在持续工作时间较短的场合。

4.2 进行接地操作之前没有验电

尽管职业安全和健康管理局(OSHA)要求在进行接地之前对线路验电,但许多线路工人将个人保护接地装置连接到未经验电的相线上去,其原因是缺乏合适的验电器具。

4.3 没有使用恰当的接地装置

时有发生使用不合适的夹钳以及过小截面积导线的情况。带电使用的线夹是不能通过故障电流的,这类线夹和小于OSHA所规定的#2AWG(美国线规)铜线是不能用于接地装置之中的。使用这类材料,就表明没能正确理解故障电流值以及接地装置所能承受的电流值。

4.4 没有考虑所有潜在的带电端

在一些情况下,线路工人未能考虑到所有的潜在带电端,这些带电端包括了发电机反馈、相邻导线的感应电以及与带电导线可能发生的接触,所以,应该根据当时的工作环境,考虑到所有潜在的带电端。

4.5 没有遵守正确的安装步骤

线路工人先拆接地端线夹,后拆导线端线夹引起的事故重复发生,这类事故特别是发生在存在相邻导线感应电的线路上。

通过在线路工人周围构筑一个等电位区域来保证他的安全是一个有效的方法。

4.6 没有确认工作现场的电缆是不带电的

这一现象主要发生在地下系统中,由于图纸错误或者电缆标记有误,有问题的电缆被随随便便地从其它仍然带电的电缆中挑出来,从而选错电缆,所以,验电和接地是必须的工作步骤。

5 自我评估

以上的各类问题是否存在于你所在的公司之中?对一个公司来说,在以下几个方面评估安全性是必要和明智的。

5.1 规程、制度和标准

许多公司具备个人保护接地的制度和规程,只要这些制度和规程与现行的OSHA的标准相符,并且使公司的职工定期复训,这就是一个有效的措施。就个人保护接地问题,可自我询问以下几个问题:

(1) 你是否具有完备和随时更新的制度和规程;

(2) 你的职工是否经过培训,以理解这些制度和规程;

(3) 职工们是否一直能遵守这些制度和规程;

(4) 班组长和安监人员是否能负起责任;

(5) 班组长和安监人员是否有权采取措施以纠正影响安全工作的行为。

5.2 培训和颁证

公司在个人保护接地应用方面提供培训,相隔一定时间的复训使线路工人更好地胜任个人保护接地的使用。认真编写的、附有醒目图形的接地手册是最佳的培训材料。

5.3 接地器件

个人保护接地的正确使用需要对接地器件进行维护,有必要定期测试接地装置。虽然,OSHA并没有作出要求,但花费一定时间检查存放个人保护接地器件的车辆、场所以及工具仓库的环境情况也是很有必要的。

线路工人学会了新的操作系统以及施工标准之后,追踪个人保护接地装置的发展,并进行相应的培训,对营造一个安全的工作环境是至关重要的。

工作接地线和个人保安地线

接地装置的安装: 

  一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的呵氩挥π∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大。

  方案一:打地桩

  1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。

  2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。

  3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。

  4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决。

  5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。

  6、接入信号避雷器地线和静电地线。

  方案二:埋紫铜板

  1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。

  2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。

  3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。

  4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。

 

  5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。

  6、接入信号避雷器地线和静电地线。

相关文章
  • 保护接地与保护接零的保护原理是否相同

    保护接地与保护接零的保护原理是否相同

    有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。

    时间:2022-08-27 06:21:18

  • 什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地

    什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地

    有关重复接地、工作接地与保护接地的概念,重复接地、工作接地与保护接地的作用,以及三者的区别与联系,保护接地分为接地保护和接零保护,这两种保护方式根据使用环境来选择决定。

    时间:2021-08-30 09:17:42

  • 保护接地与保护接零的多种措施

    保护接地与保护接零的多种措施

    有关保护接地与保护接零的保护措施,保护接地用于三相电源中性点不接地系统,在三相四线供电系统中采用重复接地,保护接地有一种后备保护,就是加漏电开关。

    时间:2021-08-30 09:17:41

  • 电气设备保护接地与保护接零措施

    电气设备保护接地与保护接零措施

    电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。

    时间:2021-08-30 09:17:33

  • 保护接地与保护接零的概念及原理

    保护接地与保护接零的概念及原理

    保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。

    时间:2021-03-28 08:37:47

  • 保护接地的主要作用是降低接地电压吗?

    保护接地的主要作用是降低接地电压吗?

    有关保护接地的作用,保护接地的主要作用是降低接地电压与减少流经人身的电流吗,不了解的朋友参考下。

    时间:2021-02-26 09:03:35

  • 接地种类:工作接地、保护接地与重复接地

    接地种类:工作接地、保护接地与重复接地

    接地的种类,工作接地、保护接地与重复接地的相关知识,中性点直接接地电力系统,中性点不接地电力系统,中性点经消弧线圈接地电力系统,以及保护接地与防雷接地的方法等。

    时间:2021-02-26 09:03:31

  • 三相三线与三相四线接地系统中保护接地

    三相三线与三相四线接地系统中保护接地

    有关三相三线与三相四线接地系统中保护接地的作用,为减少操作人员误触及漏电,需对三相三线中性点、三相四线制中性点作保护接地,具体方法见文中介绍。

    时间:2021-02-26 09:03:31

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有