民用建筑工程防雷怎么做,民用建筑工程接地体形式主要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式,电工天下小编为大家分享民用建筑工程防雷的施工流程与技术措施,以及防雷施工方法,供大家参考。

1、概述

民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。

目前,一般民用建筑利用结构柱内或剪力墙内主钢筋作为引下线,钢筋上下焊接相连,直径大于16毫米二根为一组,柱子上端预埋100×100×8钢板,用于柱子内主钢筋与避雷带连接的转换。

工程接地体形式主要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络,接地电阻不大于1欧姆。

每层建筑物外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体形成均压环,并与引下线可靠相连,外墙上的金属门窗、金属结构、外墙栏杆与均压环相连接以防侧击雷。

近几年,等电位联结要求日益严格,主要有总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结。机房、卫生间设备、金属管线等一般要作等电位接地。

2、民用建筑防雷工程的施工流程

施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试

3、民用建筑防雷工程的技术措施

材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施工班组进行技术交底。

4、民用建筑防雷工程的主要施工方法

防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)

1)接地装置

a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。

b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:

镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。

镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。

镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

c.每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收,合格后方能隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。

2)引下线安装

利用建筑钢筋做引下线的情况,钢筋截面一定要满足设计要求。
钢筋的连接要满足规范要求,如建筑施工采用埋弧焊工艺,可不作处理,否则要进行接地跨接,搭接长度不应小于跨接钢筋直径的6倍。

3)避雷带

本工程避雷带采用25×4热镀锌扁钢。

a.支架安装:
在土建屋面结构施工时,应配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。

b.避雷带安装

将镀锌扁钢调直。

避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。

避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍。

在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。

4)电气接地施工方法

目前,根据《住宅设计规范》(GB50096-1999),接地制主要采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结。
a.高/低压变配电房设备的接地系统,在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带规格应按照设计要求。
b.开关柜、配电屏(箱)、电力变压器及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔,均应以专用接地(PE线)支线可靠相连,PE线应与接地装置连通并作重复接地。
c.当保护线(PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合下表要求,当PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于:有机械性的保护时为2.5mm2,无机械性保护时为4mm2。
PE线最小截面一览表
相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面S(mm2)
S≤16 S
16≤S≤35 16
S>35 S/2

相关文章
  • 建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

    建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

    在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。

    时间:2022-09-04 05:30:11

  • 建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。

    时间:2021-08-31 06:19:53

  • 高层建筑物接地时阻值比地面阻值大的原因

    高层建筑物接地时阻值比地面阻值大的原因

    在测高层建筑物接地时,阻值比地面阻值大,且显示数据跳动严重,其原因有哪些?如何避免建筑物接地时阻值超过地面阻值的问题发生呢?

    时间:2020-12-31 14:22:52

  • 塔吊施工工地如何选择变电所位置?

    塔吊施工工地如何选择变电所位置?

    塔吊施工工地变电所位置的选择原则,使其靠近主要负荷和塔吊设备的井筒,塔吊工地上架空线与所址需同时确定,塔吊不用设在有危险的危险区等。

    时间:2020-01-08 10:05:44

  • 建筑物及电气设备的防雷等级详解

    建筑物及电气设备的防雷等级详解

    说到建筑防雷及电气设备防雷的问题,有必要来了解下防雷等级的知识,以及防雷的类型有哪些。建筑物的防雷等级分为三级,分别为一级防雷建筑,二级防雷建筑,三级防雷建筑。

    时间:2019-07-16 16:10:16

  • 建筑物防雷电波侵入的措施

    建筑物防雷电波侵入的措施

    做好建筑物的防雷工作,保证建筑物免受雷击的伤害,建筑物防雷电波侵入,防止雷电波进入建筑物内,损坏电气设备或家用电器等。这里分享下建筑物防雷电波侵入的措施,供大家参考。

    时间:2019-07-16 15:59:52

  • 建筑物防侧击雷的做法

    建筑物防侧击雷的做法

    夏季雷雨时节,建筑物的防雷工作要重视起来,平时做好建筑物的防雷工作,尤其是防侧击雷的工作,一定要落到实处。建筑物在防侧击雷时的做法有哪些,一起来了解下。

    时间:2019-07-16 15:07:42

  • 建筑防雷中消雷装置的作用

    建筑防雷中消雷装置的作用

    在建筑物防雷的设备中,消雷装置可以将雷电流导入大地,使雷电场减弱,减少雷击事故的发生。来看下建筑防雷中消雷装置,了解下这个防雷装置的具体作用。

    时间:2019-07-16 14:51:26

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有