【接地装置接地电阻多久测量一次,接地装置接地电阻测量周期】

来源:电工天下时间:2017-05-24 14:13:20 作者:老电工手机版>>

【接地装置接地电阻多久测量一次,接地装置接地电阻测量周期】

六个方面分析接地装置接地电阻测量周期:

1、发电厂和变电所的总接地网,每年测量一次。

2、发电厂和变电所的独立避雷针的接地装量及构架上所安装的避雷针的集中接地装置,每3~5年至少应测量一次。

3、发电厂和变电所阀型避雷器的集中接地装置,每1~2年至少应测量一次。(相关阅读:接地电阻测量的一般规定  接地电阻测量  接地电阻测量7个注意事项  )

4、架空送电线路杆塔的接地电阻,每5年至少应测量一次,测量时应将接地引下线与杆塔分开。对于变电所进线段避雷线的接地电阻,应适当缩短测量周期,一般每2年应测量一次。

5、对配电线路上的接地电阻,每隔2~3年至少应测量一次。

6、对于一般性的工业建、构筑物及民用建筑物,每隔2~3年至少应测量一次。【接地装置接地电阻测量周期】

对于暗装避雷网或利用混凝土钢筋柱子中的钢筋作为引下线的工程,由于设计的规定,都非常可靠,一般不需要平时检查。

但每隔5~6年,须由顶部明装避雷线的地方作接地电阻测量,或在首层配电屏接地端子处测量。

测量接地电阻要在雷雨季节前土壤电阻率最大的季节内进行,即夏季土壤最干燥时期或冬季土壤冰冻最甚时期,以保证所测接地电阻的准确性。

根据检查情况,若发现有不合乎要求的地方,应及时作补救处理。

例如,接地引下线的断续卡接触不良时,就应除锈拧紧;当导体腐蚀达30%以上时,则应更换导体;如接地电阻超过规定值的20%时,则必须装设辅助接地极等。

相关文章
  • 接地装置之间有哪些连接方式

    接地装置之间有哪些连接方式

    接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。

    时间:2022-07-19 16:49:36

  • 冻土为什么不能测试接地电阻?

    冻土为什么不能测试接地电阻?

    冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。

    时间:2022-04-17 09:32:40

  • 测量接地电阻时的合格值为多少?

    测量接地电阻时的合格值为多少?

    接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。

    时间:2022-04-17 09:10:56

  • 一条地线怎么测量接地电阻

    一条地线怎么测量接地电阻

    一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。

    时间:2022-04-17 09:01:00

  • 接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

    接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

    在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。

    时间:2022-01-25 06:08:04

  • 建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。

    时间:2021-08-31 06:19:53

  • 防雷与接地装置的作用

    防雷与接地装置的作用

    有关防雷装置与接地装置的作用,防止雷电危害,须严格防雷装置,防雷装置的三部分:接闪器(避雷针)、引下线和接地体,并介绍了接地装置的作用。

    时间:2020-12-31 14:22:37

  • 接地电阻的测量步骤

    接地电阻的测量步骤

    有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-06-23 09:17:11

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有