电阻接地继电保护的配置要点

来源:电工天下时间:2020-02-07 09:39:15 作者:老电工手机版>>

有关电阻接地继电保护的配置要点,这里总结了六点,保护配置宜采用不同时限的零序电流保护,或采用零序方向保护,保护配置应增加零序保护。

电阻接地继电保护的配置要点

中性点经小电阻接地后,对单相故障而言,故障电流增大,并有零序电流产生,因而保护配置应增加零序保护。

根据经验,保护配置宜采用不同时限的零序电流保护,或采用零序方向保护。

保护配置要点:

1、配电线路采用零序电流互感器和反应工频电流值的零序电流接地保护作为单相接地主保护,作用于跳闸。

2、保护整定值躲过本段电容电流,可靠系数可取 2.0 。

3、灵敏度按流过故障线路的电容电流校验。灵敏系统工程 >1.25 。

4、本段母线电压互感器的开口三角 3 U 0 作为信号。

5、零序 CT 最好采用套在三相电缆上的单个 CT 方式,以避免三个 CT 的误差和饱和差异所造成的不平衡电流。

6、保护的配置可以通过时间进行配合,使故障范围缩到最小。

相关文章
  • 冻土为什么不能测试接地电阻?

    冻土为什么不能测试接地电阻?

    冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。

    时间:2022-04-17 09:32:40

  • 测量接地电阻时的合格值为多少?

    测量接地电阻时的合格值为多少?

    接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。

    时间:2022-04-17 09:10:56

  • 一条地线怎么测量接地电阻

    一条地线怎么测量接地电阻

    一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。

    时间:2022-04-17 09:01:00

  • 接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

    接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

    在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。

    时间:2022-01-25 06:08:04

  • 接地电阻的测量步骤

    接地电阻的测量步骤

    有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-06-23 09:17:11

  • 接地电阻表的使用方法

    接地电阻表的使用方法

    有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-06-23 09:13:38

  • 接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法

    接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法

    有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。

    时间:2020-05-08 10:14:40

  • 接地电阻值超过允许值怎么办?

    接地电阻值超过允许值怎么办?

    接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。

    时间:2020-05-08 10:08:33

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有