有关有关单相电气设备的安全保护接线法,电气设备接地或接零后,仍应注意安全用电,接零线必须专线从外壳接零并连接可靠,不允许和电源零线共用。

单相电气设备的安全保护接线图

1、单相三孔或三相四孔插头中的接零触头,应在导电触头接通电源之前先接通,并在导电触头脱离电源之后才能断开。故接零触头要比导电触头长一些。

2、接零线的截面积不应小于导电线的截面积。而且,最好是用铜线。

3、接零线必须专线从外壳接零并连接可靠,不允许和电源零线共用。

如图:

单相电气设备的安全保护接线图

4、三相四线380/220V中性点工作接地系统中,相线上必须接熔断器,而零线上绝不允许装接熔断器,以防零线折断而三相负载不平衡时,某一相电压升高而发生设备损坏、人身触电事故。

5、应将相线接入开关,零线接人用电器,使电器不一作时不带电。

6、即使电气设备接地或接零后,仍应注意安全用电,切勿麻痹大意。因为在某种情况下仍有可能发生触电事故。