变压器接地保护的组成结构

来源:电工天下时间:2019-12-26 05:52:45 作者:老电工手机版>>

有关变压器接地保护的组成,分为测量元件、出口方式等,过负荷保护的动作时限,应比过电流保护的最大时限增加一个时限阶差△t,分为零序电流保护、间隙零序过流保护、零序过电压保护等。

变压器接地保护的组成结构

1、测量元件:电流继电器。

2、出口方式:发出过负荷信号。

变压器过负荷电流大多数情况下三相是对称的,因此只装设对称过负荷保护。即只用一个电流继电器接于任一相电流之中,动作时经延时作用于信号。

过负荷保护的动作电流应躲过变压器额定电流。

3、过负荷保护的动作时限,应比过电流保护的最大时限增加一个时限阶差△t。

1)零序电流保护:当变压器中性点接地时作为接地保护,以短时限跳母联,长时限跳变压器两侧断路器。

2)间隙零序过流保护:当变压器中性点不接地时作为接地保护

3)零序过电压保护:做间隙零序过流保护的辅助保护,当变压器中性点不接地时作为接地保护。