变电站避雷针怎么安装,变电站避雷针安装方法

来源:电工天下时间:2021-08-17 06:13:31 作者:老电工手机版>>

有关变电站避雷针的安装方法及安装过程,详细介绍了避雷针的设计与选型,普通避雷针保护半径的计算方法,提前放电避雷针保护半径的计算方法,避雷针安装图纸及接地装置的制作方法。

避雷针安装方法

一、避雷针设计和选型

技术人员确定需要的避雷针的高度和规格,要完全保护被保护对象,具体计算方法按照国标GB50057-2010的滚球法。一般的避雷针选用PTU-3.1不锈钢材质,不锈钢的性能保证避雷针的长效性。

滚球法计算方法:

1、普通避雷针保护半径的计算方法

避雷针的保护半径与高度(h)有关,以及与所现的保护半径有关,D为滚球半径(闪击距离),第一类建筑物为D=30米,第二类建筑物为D=45米,第三类建筑物为D=60米。

保护范围采用规范之计算公式:

Rx=?{h(2hr-h)}-?{hx(2hr-hx)}

其中Rx为避雷针在距离地面hx米处的保护半径(米);

hr为滚球半径,根据建筑物类别取值30、45、60;

hx为被保护物的高度。

2、提前放电避雷针保护半径的计算方法

按法国NFC17-120相关条款,对滚球半径hr取值,避雷针相对高度h;所以,保护范围采用公式为:Rp=?{h(2hr-h)+Δt(2hr+Δt)}计算。

进口避雷针(艾力高、杜尔梅森ESE系列)一般最佳高度是高出保护对象5米。

二、确定位置

大部分情况下避雷针的安装位置,已经在技术人员的设计方案中确定,按照设计图纸位置。

三、基础制作

1、屋面避雷针一般安装在建筑物天面上,施工人员在屋面指定位置浇筑混凝土基础,大小一般是500*500*500mm,但此种避雷针高度不宜太高(桅杆式高度不超过10米),可根据当地气象条件和建筑物高度,对避雷针适当加固(比如增加避雷针拉线),或增加避雷针基础大小。屋面钢结构避雷针的基础参考国家规范安装,由于此种钢结构避雷针的基础重量一般较大,必须同时考虑屋面的承载力。

2、独立避雷针(塔)是指安装于地面上的避雷针塔,一般有高度都在11米到40米之间,有KWGH系列、KWJ系列、GFL系列、GFW系列四种,这种避雷针的基础比较大,尺寸一般在1000*1000*2000mm到3000*3000*2500mm之间,不同形状结构的避雷针塔的基础形式也不一样,有JD-1、JD-2、JD-3、JD-4几种,地基承载力在100KN/M2或150KN/M2。

四、接地网的制作

接地电阻要求10欧姆以下,一般采用凯威接地模块PTD-3和降阻剂或镀铜钢接地棒,根据土质选择不同的接地材料。

建议独立避雷针塔的接地网和基础同时制作。接地网做好后,测量接地电阻合格后,才可以恢复地面。注意接地材料的抗腐蚀性。

相关文章
  • 农村自建房要不要装避雷针

    农村自建房要不要装避雷针

    在农村自建房屋时要不要装避雷针,必须视具体情况来定,先了解清楚房子的周边情况,确有必要时,还是安装为好,没必要就不安装了,毕竟避雷针也是引雷针。

    时间:2022-09-04 06:43:07

  • 220KV变电站使用哪些材料接地

    220KV变电站使用哪些材料接地

    建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。

    时间:2022-08-25 06:13:58

  • 地线能不能接到避雷针上

    地线能不能接到避雷针上

    有关地线的使用知识,地线可以接到避雷针上吗,理论上说是可以,但不建议这么做,先来了解清楚避雷针的作用,再搞明白地线与避雷针相接的危害,建议使用供电地线或等电位接地箱,下面具体来看下。

    时间:2022-08-25 06:05:03

  • 避雷针保护范围如何计算,避雷针的保护范围计算方法

    避雷针保护范围如何计算,避雷针的保护范围计算方法

    避雷针保护范围的计算方法,各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,但总的来讲,有折线法、曲线法、直线法等计算方法,用来计算避雷针的有效保护范围。

    时间:2021-09-29 09:39:05

  • 避雷针的作用_避雷针防止雷击的方法

    避雷针的作用_避雷针防止雷击的方法

    避雷针的作用,避雷针通过引下线和接地装置与大地相连,把雷电流泻放到大地,保护建筑物,防直击雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。

    时间:2021-09-29 09:39:03

  • 避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

    避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

    有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。

    时间:2021-09-29 09:38:51

  • 箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

    箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

    有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。

    时间:2021-02-25 09:22:22

  • 电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

    电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

    有关电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定,避雷针(带)与引下线之间的连接方式与要求,独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。

    时间:2021-01-08 09:23:56

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有