避雷带与避雷网及接地线的安装图集

来源:电工天下时间:2015-09-02 05:33:31 作者:老电工手机版>>

避雷带与避雷网及接地线的安装图集

一、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法

1、避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。

2、避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线。

3、避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形,既保证美观又符合防雷接地要求。
避雷带与避雷网1
 
二、避雷带支架安装细部做法

1、现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图,扁钢支架在安装时要密切和土建专业配合好,对成排的避雷带支架的水平度、垂直度要拉线逐个检查。
避雷带与避雷网2

2、预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图:
 
避雷带与避雷网3

3、女儿墙挑檐避雷带支架用膨胀螺栓固定安装做法如下图:
 
避雷带与避雷网4
 
4、女儿墙挑檐用石材等装饰材料包住后,避雷带支架在石材上的固定做法如下图:
 
避雷带与避雷网5

5、屋顶避雷带支架在预制混凝土块上安装做法:
 
避雷带与避雷网6

三、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法

1、户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体必须跟主体结构一块进行预埋,所以要在开工前根据图纸把户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体先定做好。

2、户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体制做的板材厚度δ≥2mm,也就是说壳体抗变形强度必须超过剪力墙内混凝土的压力,保证壳体不变形。

3、壳体在安装时,壳体对地的标高一定要找准确,切记结构和建筑上的标高差。

4、壳体在剪力墙钢筋网上安装固定时,要用水平尺找壳体的垂直度和水平度(壳体的垂直度小于1.5mm/m,水平度小于2mm/m)。

5、壳体口必须要紧贴模板,具体做法就是在壳体两侧各加焊一根ф10的顶筋,顶筋长度与剪力墙体厚度相同,顶筋一端与壳体口焊齐,合模前沿壳体口边缘粘贴25mm宽、10mm厚海绵条,保证在合模时壳体口与模板接触上。保证拆模后壳体口露出来与墙体齐平。

6、这种做法最合适在高层住宅清水混凝土剪力墙内的地方,做法图示:
避雷带与避雷网7
避雷带与避雷网8

四、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法:

1、引下线与避雷带连接处,引下线钢筋头要打磨成半圆形,见下图。

2、引下线在女儿墙与避雷带之间这一段要刷红色的油漆做明显的标记,在防雷检查验收时,避雷引下线处很显眼,一看就明白此处为引下点,见下图。

3、避雷带与引下连接时,施焊要双面,焊缝要平整饱满
避雷带与避雷网9

五、快速预埋时,电气管线盒安装做法(适用于焊接钢管与钢制接线盒连接)

1、钢制接线盒在生产时,接线盒的底和圈要分开,圈上开孔要根据图纸管线的进出打敲落孔,接线盒上不能随意打敲落孔。

2、接线盒在预埋前不需要塞东西,预埋时把接线盒圈放在预先画好的灯位上,然后再下管,这样管进盒的长度很好掌控,其次盒与管的连接和接地跨接线施焊时不必担心电焊把管堵烧坏,可保证管与盒可靠连接和管与盒之间的接地连接。

3、待土建开始绑盖筋时完成管口塞护堵和塞盒子,然后把盒底盖上,盒的对角处用电焊把盒底点焊在盒圈上。(电工技术之家 www.dgjs123.com)这种做法在配合土建主体施工时,可大大缩短绑底筋与绑盖筋之间的时间。

六、接地预埋连接板的做法

1、接地预埋连接板的第一种做法
接地预埋连接板1

2、接地预埋连接板的第二种做法:
 
接地预埋连接板2

七、金属窗户的等电位连接细部做法

1、连接导体宜暗敷,并在窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工前进行。

2、当窗户靠进钢柱时可以将连接导体的一端直接焊在钢柱上。

3、φ10的金属圆钢与钢筋或窗框等建筑物金属构件焊接长度不小于60mm。

4、搭接板应预埋,其与窗框或门框可螺栓连接或焊接。

5、金属窗框的等电位也可从窗框的顶部或侧面与圈梁或柱主筋预埋件连接,连接件可以是25×4的镀锌扁钢或φ10的圆钢。
金属窗户的等电位连接

相关文章
  • 接地线能否接在避雷带上

    接地线能否接在避雷带上

    是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。

    时间:2022-08-21 21:19:17

  • 避雷带焊接点在屋顶楼板结构层外露的问题分析

    避雷带焊接点在屋顶楼板结构层外露的问题分析

    有关避雷带焊接点的问题,在对避雷带与接闪器进行焊接操作时,二者连接处的焊接点在屋顶楼板结构层外露,这是什么原因引起的,应该如何处理焊接点外露的问题,下面具体来看下。

    时间:2022-04-12 05:29:58

  • 明敷避雷带随意在外立面攀爬的问题分析

    明敷避雷带随意在外立面攀爬的问题分析

    有关明敷避雷带的问题,在安装敷设避雷带时随意在外立面攀爬,造成这类问题的原因有很多,比如未认真复核土建设计标高,没有按设计和验收规范要求施工等,以下是明敷避雷带相关问题的处理措施,供大家参考。

    时间:2022-04-12 05:27:28

  • 避雷带与避雷网的用法详解

    避雷带与避雷网的用法详解

    有关避雷带与避雷网的使用方法,避雷带是用圆钢或扁钢做成的长条带状体,常装设在建筑物易受直接雷击的部位,在建筑物上设置避雷网,实现对建筑物的全面防雷保护。

    时间:2021-08-31 06:19:41

  • 电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

    电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

    有关电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定,避雷针(带)与引下线之间的连接方式与要求,独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。

    时间:2021-01-08 09:23:56

  • 避雷线、避雷网与避雷带的概念

    避雷线、避雷网与避雷带的概念

    有关避雷线、避雷网与避雷带的概念,什么是避雷针,什么是避雷网,什么是避雷带,各自的作用是什么,避雷线、避雷网和避雷带实际上都是接闪器,避雷线主要用来保护电力设备的安全,防止雷电危害。

    时间:2020-02-09 08:30:20

  • 暗装避雷带(网)的安装要求

    暗装避雷带(网)的安装要求

    什么是暗装避雷带或避雷网,在建筑物防雷措施中,暗装避雷带(网)的作用有哪些,暗装避雷带(网)的安装要求是怎么样的,一起来了解下。

    时间:2019-08-08 13:41:02

  • 明装避雷带(网)的安装要求

    明装避雷带(网)的安装要求

    本文介绍了明装避雷带(网)的安装要求,明装避雷带或避雷网时的支座安装要求,避雷带在女儿墙或天沟支架上的安装要求,以及避雷带通过伸缩沉降缝的做法等。

    时间:2019-08-08 13:25:05

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有