【问题】如何带电水冲洗?

来源:电工天下时间:2015-09-02 11:22:27 作者:老电工手机版>>

如何带电水冲洗?

带电水冲洗绝缘子时,由于水并非纯绝缘介质,绝缘子上的带电部分可以看成是带电导体通过电阻接地,这与用绝缘杆进行带电操作相似。

因此,用高电阻水柱冲洗绝缘子,与用绝缘杆操作绝缘子的作用相同。不过,水冲洗的泄漏电流有两条回路:一条经由水柱、喷嘴、人体入地;另一条经绝缘子表面泄漏电阻入地。经人体入地的回路要满足对人体安全的要求,经绝缘子表面入地的回路要满足对设备安全的要求(不发生绝缘子表面闪络)。

因此,通过人体的泄漏电流主要决定于水柱的电阻值。即冲洗水的电阻。水柱长度除满足前述规定外,还应满足表 7-11的规定。
 
如何带电水冲洗1

水冲洗运用的喷嘴和水龙带应装在有防雨罩的专用绝缘杆上。在进行水冲洗时,人处在潮湿的环境中。为保证人身安全,若使用大水流喷嘴,喷嘴与水泵均应有可靠的接地线;若使用小水流喷嘴,喷嘴与带电体距离较小,主要靠绝缘操作杆来加强绝缘,以保证安全。因此,操作绝缘杆的绝缘有效长度应满足:

如何带电水冲洗2

另外,绝缘杆的手柄通常应接地。当采用不接地的绝缘杆时,水枪的水管接头与护环间的绝缘部分应满足以下要求:湿闪电压应大于 3 倍线电压(非接地电流系统) 或 3 倍相电压(接地电流系统),持续时间 5min,泄漏电流不大于 1mA。不满足以上需求时,应在护环前接地。

绝缘子带电水冲洗的方法及注意事项:

1、冲洗角度。
冲洗角度指水柱与所冲洗设备中心轴的夹角。冲洗角度最好保持 90°。如果条件不允许,可保持 60°,但角度不宜太小;冲洗耐张绝缘子串时,可采用 30° ~ 40°的冲洗角度。

2、冲洗绝缘子的顺序。
对于垂直安装的绝缘子串,应由下往上逐片进行冲洗;对于耐张绝缘子串,则应先冲洗带电体侧的绝缘子,然后逐片后移,最后冲洗接地端(杆塔横担)的绝缘子。

3、在同一变电站内,不宜同时冲洗不同的两相,也不得使水柱跨接两相,以防短路。

4、在冲洗中,由于电压分布的改变,电压高的地方可能产生火花,此时可将水柱直接对准火花冲洗,以使火花熄灭。

5、冲洗水柱不得冲到设备上密封不良和有缺陷的部位,也不得将水柱对着隔离开关动、静触头处冲洗,以免冲开刀闸造成事故。

6、风力大、空气湿度高和阴雨天气以及水与绝缘子的温差大时,都不宜进行水冲洗作业。

相关文章
  • 接地线能否接在避雷带上

    接地线能否接在避雷带上

    是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。

    时间:2022-08-21 21:19:17

  • 避雷带焊接点在屋顶楼板结构层外露的问题分析

    避雷带焊接点在屋顶楼板结构层外露的问题分析

    有关避雷带焊接点的问题,在对避雷带与接闪器进行焊接操作时,二者连接处的焊接点在屋顶楼板结构层外露,这是什么原因引起的,应该如何处理焊接点外露的问题,下面具体来看下。

    时间:2022-04-12 05:29:58

  • 明敷避雷带随意在外立面攀爬的问题分析

    明敷避雷带随意在外立面攀爬的问题分析

    有关明敷避雷带的问题,在安装敷设避雷带时随意在外立面攀爬,造成这类问题的原因有很多,比如未认真复核土建设计标高,没有按设计和验收规范要求施工等,以下是明敷避雷带相关问题的处理措施,供大家参考。

    时间:2022-04-12 05:27:28

  • 避雷带与避雷网的用法详解

    避雷带与避雷网的用法详解

    有关避雷带与避雷网的使用方法,避雷带是用圆钢或扁钢做成的长条带状体,常装设在建筑物易受直接雷击的部位,在建筑物上设置避雷网,实现对建筑物的全面防雷保护。

    时间:2021-08-31 06:19:41

  • 电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

    电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

    有关电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定,避雷针(带)与引下线之间的连接方式与要求,独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。

    时间:2021-01-08 09:23:56

  • 避雷线、避雷网与避雷带的概念

    避雷线、避雷网与避雷带的概念

    有关避雷线、避雷网与避雷带的概念,什么是避雷针,什么是避雷网,什么是避雷带,各自的作用是什么,避雷线、避雷网和避雷带实际上都是接闪器,避雷线主要用来保护电力设备的安全,防止雷电危害。

    时间:2020-02-09 08:30:20

  • 红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解

    红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解

    有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。

    时间:2020-02-07 10:05:22

  • 暗装避雷带(网)的安装要求

    暗装避雷带(网)的安装要求

    什么是暗装避雷带或避雷网,在建筑物防雷措施中,暗装避雷带(网)的作用有哪些,暗装避雷带(网)的安装要求是怎么样的,一起来了解下。

    时间:2019-08-08 13:41:02

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有