阀型避雷器运行中爆炸的主要原因

来源:电工天下时间:2019-11-17 07:47:28 作者:老电工手机版>>

有关阀型避雷器在运行中爆炸的主要原因,中性点不接地系统发生单相接地,使非故障相对地电压升高到线电压,以及当线路受雷击时,本身火花间隙灭弧性能较差,都会导致阀型避雷器在运行中突然爆炸。

阀型避雷器运行时爆炸

避雷器 避雷针GPT1-M3 (以阀型避雷器为例)作用是当雷电引起系统出现危险过电压时,避雷器中火花间隙击穿放电,使电流通过阀片电阻流入大地,从而保护了电器设备。

但在运行中有时会发生避雷器突然爆炸的现象。

阀型避雷器在运行中爆炸的原因:

1、在中性点不接地系统中,发生单相接地时,可能使非故障相对地电压升高到线电压。

此时,虽然避雷器所承受的电压小于其工频放电电压,但在持续时间长的过电压作用下,也可能引起爆炸。

2、电力系统发生铁磁谐振过电压时,可能使避雷器放电(FS型和FZ型避雷器是不允许在这种情况下动作的),从而烧坏其内部元件而引起爆炸。

3、当线路受雷击时,避雷器正常动作后,由于本身火花间隙灭弧性能较差,如果间隙承受不住恢复电压而被击穿时,则电弧重燃,工频续流将再度出现。

这样,将会因间隙多次重燃使阀片电阻烧坏,而引起避雷器爆炸。