高层建筑怎么防雷,高层建筑雷电防护六项措施

来源:电工天下时间:2022-08-21 21:51:39 作者:老电工手机版>>

有关高层建筑的雷电防护措施,高层建筑防雷的特点,高层建筑的雷电防护措施四大要点:直击雷的防护、侧击雷的防护、雷电波侵入防护措施、地网与公用接地系统等。

高层建筑如何防雷?高层建筑雷电防护措施

推荐:高层建筑电梯怎么防雷

一、高层建筑防雷的特点

高层建筑的防雷,不仅要做好直击雷的防护,还要做好雷电波的侵入,雷电感应、地电位反击等方面的防护措施。随着国民经济的告诉发展,城市中高层建筑拔地而起,搞好高层建筑的防雷,把雷电造成的损失减少到最低限度,显得更加重要。

高层建筑通常是指10层及10层以上的住宅建筑或其它高度超过24m的公共建筑。

这些建筑物的特点:高度高,容易遭受直接雷击,特别是高度超过100m时,预计遭受的雷击次数与它的高度成正比,高层建筑也是人员密集的场所,建筑物内配置的设备多且复杂,特别是广泛采用集成电路为核心电子计算机之类的电子设备,这些设备的元器件集成度高,耐冲击电压,电磁脉冲干扰能力差,一旦遭受破坏,不仅造成的直接经济损失大,而且由此产生的社会影响也大。

二、高层建筑的雷电防护措施

1、直击雷的防护

直击雷包括直击雷和侧击雷两种形式,高层建筑直击雷的防护主要采用避雷带(网)作为接闪器,既在建筑物顶部四周遭受雷击的部位按防护等级安装相应尺寸的避雷带(网)。但由于建筑物上往往还有一些其它设施,如各种电器、空调散热器、冷却塔等突出层面的物体,不在上述避雷针(网)接闪器的保护范围之内,需要采用避雷针来进行保护。采用避雷针时,一般与避雷带联合使用。在计算避雷针的高度时,可把屋面作为滚球的支撑面,但不可把天面向外延伸作为支撑面,还可以采用作图法来计算。

2、侧击雷的防护

第一、二级高层建筑物的高度已经超过滚球半径,容易遭受来自侧面、甚至自上面的雷点的袭击,因此,对第一、二级防雷建筑,侧击雷德防护液十分重要。由于高层建筑基本上属钢筋混凝土结构,可以充分利用柱子内的钢筋作为防雷引下线。( 电工技术之家)按规范要求,每隔三层应将竖向的金属管道,梁内的钢筋与柱子内作为引下线的钢筋作一次等电位连接,30米以上的部分的钢构架,外墙金属门窗、金属栏杆等都要与柱子内的作为引下线的钢筋作等电位连接。

3、雷电波侵入防护措施

为了防御雷击时产生的电磁波沿着金属管道和金属线路侵入室内,要求进入高层建筑的金属管道在进出建筑物处于防雷接地装置连接,进入建筑物的店里,通信线路尽量利用屏蔽电缆或穿金属管道埋地进入室内。在入户处应将电缆屏蔽层、金属管道做接地处理,对于建筑物室外的节日彩灯、航空障碍灯、广告牌等设施的电源线路也应穿金属管道或使用屏蔽电缆,并作接地处理和安装过电压保护器。大型金属构件如电梯轨道等也应与接地装置做等电位连接。

4、地网与公用接地系统

建筑物内有多种接地,常见的有:防雷接地、交流工作接地、屏蔽接地、防静电接地、设备保护接地等。每种接地对接地电阻都有一定的要求。为防止地电位反击,每隔接地网必须留有足够的安全距离。对于高层建筑,很难找到能满足安全距离的多个地网的场地,因此,往往采用联合接地的方式,既公用一个地网。

地网的电阻值按上述的各种地网的最小要求值确定。按规范要求,在钢筋混凝土结构的高层建筑中应充分利用建筑物基础形成的自然接地体地网,当自然接地体的接地电阻达不到设计要求时,在建筑物四周再增加环形人工辅助地网。

5、其它防雷措施

大部分的高层建筑店里系统采用高压线路直接引入配电室,在室内进行变电供电。楼内有多种电子设备,如:计算机网络系统、火灾自动报警和消防联动控制系统、安全防范系统、有线广播系统、以程控交换机为核心的通信系统、建筑设备的监控系统等,对这些设备前过电防护通常采取以下措施:

在变压器的高低压侧分别安装电源防雷器,防止雷电被店里线路侵入。

6、电源线路的过电压保护

根据建筑物雷击风险评估和信息系统的重要性,确定雷电防护等级。在低压供电吸线路上安装2-4级防雷器,防雷器的参数和安装要符合规范要求,防雷器间要尽量做到能量配合,当遭受电压袭击时不出现“盲点”,以便对设备能进行可靠保护。对室外用电设备,如节日彩灯等,必须在这些用电设备的开关内侧安装电源防雷器,防止雷电产生的过电压通过吸纳路进入电源系统。

对于通讯设备、监控、安全防范、有线电视等进出建筑物的通信、监控线路过电压防护,按规范要求,在设备的配线架、进出建筑物的线路、设备的端口上安装1-3级与设备适配的信号防雷器。

相关文章
  • 生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

    生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

    有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-04 07:10:05

  • 变配电所的防雷保护方式有哪些

    变配电所的防雷保护方式有哪些

    有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。

    时间:2022-09-04 06:41:26

  • 建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

    建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

    在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。

    时间:2022-09-04 05:30:11

  • 用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。

    时间:2022-08-29 06:04:18

  • 雷击的主要对象,雷电的破坏效应

    雷击的主要对象,雷电的破坏效应

    有关雷电危害的小知识,先来了解清楚雷击的主要对象,一般建筑物受雷击的部位为屋角、檐角和屋脊等,山区有利于雷云的形成,比较容易受雷击,雷电的破坏效应有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-08-29 06:03:18

  • 雷电的种类有哪些,按危害方式与形状分类对雷电分类

    雷电的种类有哪些,按危害方式与形状分类对雷电分类

    有关雷电的小知识,雷电的种类有哪些,雷电是一部分带电云层与另一部分带异种电荷的云层,或者带电云层与大地之间产生强烈闪电并伴随巨大响声的放电现象,以下是雷电的二种分类方法。

    时间:2022-08-29 06:02:18

  • 雷电是静电还是放电,雷电对地放电过程详解

    雷电是静电还是放电,雷电对地放电过程详解

    有关雷电的小知识,夏季多雷电,也多因雷电引发的触电事故,那么雷电是静电还是放电,雷电是大自然的静电放电现象,那么雷电对地放电过程是什么样的,下面与电工天下小编一起来看下。

    时间:2022-08-22 06:23:03

  • 外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

    外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

    建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?