避雷器的控制关系_避雷器残压比

来源:电工天下时间:2015-11-02 16:17:02 作者:老电工手机版>>

一、避雷器的控制关系

正常时电源经高压隔离开关QS1和高压断路器QF1分为4路到供配电线路,各供配电线路分别经高压隔离开关和高压断路器后为用电设备进行供电,避雷器此时无动作。

当供电系统受到雷击时,雷电电压值达到避雷器的动作电压,避雷器立即动作进行放电,将雷电电流迅速导入大地,从而限制供电设备的过电压幅值,保护设备。

当雷击过后,避雷器又迅速恢复原状,以保证变配电系统正常供电。

如图:
避雷器的控制关系

二、如何控制避雷器的残压比,残压是否越小越好?

压比控制一般是避雷器厂家电阻片制造水平决定的。

当然和电阻片直径有直接关系,一般在相同放电电流下,电阻片直径越大压比越低。在需要时也可通过多柱并联降低压比(如特高压避雷器)。当然直径越大、并联柱数越多的避雷器价格也越贵。

在实际应用中压比在现场是无法测量的,只能依靠厂家提供的数据。(现场交接试验或预防性试验只能测量直流1mA参考电压,无法测量整只残压,当然一般谁也没有整只测量残压的能力,厂家也没有,只能是各片电阻片的残压累加值,或依据压比的换算值。)所以,有些厂家为了迎合客户的喜好,一味减低压比是虚假的。

另外,残压理论上应越低越好!但如上所述不可能做到“很低”,氧化锌电阻片虽然是非线形的,但是总体还是随电流增大电压升高,不肯能做的和开关一样。

避雷器残压和系统绝缘配合有很大关系,是和被保护设备的绝缘水平有关系的。可以看看新版GB11032里面写的很清楚。没有必要一味追求低压比。

三、什么是避雷器残压,避雷器残压的作用

定义:在放电电涌电流流过电涌保护器时达到的额定峰值电压。

作用:避雷器与被保护的电气设备是相并联的关系。如果避雷器靠电气设备非常近(设电气距离l=0),则雷击时电气设备上的电压就等于避雷器的残压,即有U设备 = U残·避,残压越低U设备带电越低,越安全。

四、避雷器的残压是如何形成的?

避雷器的残压是放电电流通过避雷器时其两端的最大电压值。 是避雷器两端的电压差。

避雷器的残压是避雷器的固有属性,是避雷器内部的阀片性能决定的。避雷器一旦出厂就无法改变了。

在额定电压一定的情况下,理论上是残压越小越好的。但残压能影响到避雷器的整体绝缘性能,所以过小了并不一定好。

相关文章
  • 氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

    氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

    有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-04 07:03:26

  • 避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型

    避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型

    在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。

    时间:2022-09-04 07:02:05

  • 避雷器的三大故障问题

    避雷器的三大故障问题

    有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。

    时间:2022-09-04 06:38:11

  • 不同避雷器的主要用途

    不同避雷器的主要用途

    在常用的防雷接地设备中,避雷器是最为常见的设备之一,避雷器包括管型避雷器、阀型避雷器等,阀型避雷器又分为碳化硅避雷器、氧化锌避雷器等,不同避雷器的用途有哪些,下面具体来看下。

    时间:2022-08-21 19:02:39

  • 避雷器图片及电气符号

    避雷器图片及电气符号

    避雷器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。功能:用于保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。

    时间:2022-01-16 08:26:20

  • 用户侧避雷器图片和电气符号

    用户侧避雷器图片和电气符号

    用户侧避雷器图片和电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间电压的危害。

    时间:2022-01-10 06:15:26

  • 一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明

    一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明

    一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明,一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间过电压的危害。

    时间:2021-12-09 10:24:12

  • 金属氧化物避雷器安装方法正误对比

    金属氧化物避雷器安装方法正误对比

    有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。

    时间:2021-09-29 09:38:40

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有