有关电流互感器的二种接线方式,电流互感器安装方式分为固定式与穿心式二种,电压互感器一次绕组要并接在要测的相线间或零-相线间,二次绕组也是根据需要进行相应的连接。

电流互感器的接线问题

一、电流互感器的二种安装方式

电流互感器大概可以分为“固定式”和“穿心式”两种安装方式。

固定式一般容量较大多直接于母线连接,就是互感器的一次绕组的两端P1、P2直接与被测线路的母线连接;

穿心式一般容量相对较小,互感器的一次绕组实际上是将被测线路的导线直接穿过中心的孔洞来代替,变比与导线穿过孔洞的匝数有关,互感器上标注有P1标志的一面朝向导线穿入的方向,P2为穿出方向。

除零序电流互感器以外,一般都是要接在相线上(或使相线穿过)的,零序电流互感器是要使零线的引线或整根(含相线零线)电缆穿过互感器中心孔洞的。

而二次绕组的连接方式则要根据用途和功能按照不同的接线方式连接。电压互感器一次绕组要并接在要测的相线间或零-相线间,二次绕组也是根据需要进行相应的连接。

至于说到接地,电流互感器要求二次侧一端接地是为了人身和设备的安全,在正常工作时,二次侧绕组是和电流表串联使用的,如果拆除电流表时则二次侧必须短路,因为二次侧如果开路会有很高的自感电动势。

因此,规定二次侧不允许开路,假设把二次侧的两端都接地,那么工作时相当于电流表的两端通过地旁路,则地端分流,会影响测量的准确度,甚至造成仪表失灵。

另外,互感器二次绕组必须有一点要接地,主要是因为接地后,如果一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。

电压互感器一次与二次线圈分别是独立的,它们之间也有足够的绝缘强度,因此二次侧接地不会产生高压接地;

另外,接地也是单侧接地,是为了将二次线圈其中一端电位强制拉到与接地体相同的水平,是一种安全防护措施。

若误将两端同时接地,相当于把二次线圈短接了,这时二次线圈电流变得很大,发热增加,能够在较短时间内引发电压互感器爆炸,互感器一炸那肯定要短路了。

相关文章
  • 电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。

    时间:2022-03-30 20:47:31

  • 电压互感器安装接线时的五点注意事项

    电压互感器安装接线时的五点注意事项

    电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。

    时间:2022-03-03 13:11:17

  • 电流互感器的几种接线方法,经典实例值得收藏

    电流互感器的几种接线方法,经典实例值得收藏

    有关电流互感器的接线方法,在对电流互感器接线时,可以使用多种接线方式,比如一台电流互感器接线的直接接入方式,两台或三台电流互感器的星形与V形接线方式,下面一起来学习下。

    时间:2021-10-14 10:37:09

  • 电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法

    电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法

    电流互感器伏安特性试验接线图的连接,包括试验前,试验中与试验后的方法,试验前,应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除,试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。

    时间:2021-05-31 09:15:13

  • 电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

    电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

    有关电流互感器的接线图,测量用电流互感器接线方法,电流互感器的四种接线方式及接线图,包括单台电流互感器接线图、三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图等。

    时间:2021-05-30 05:41:34

  • 电压互感器接线方式与原理图说明

    电压互感器接线方式与原理图说明

    有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。

    时间:2021-05-30 05:41:29

  • 电压互感器接线图与常用接线方式图解

    电压互感器接线图与常用接线方式图解

    电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。

    时间:2021-05-30 05:41:27

  • 电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

    电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

    有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。

    时间:2021-05-30 05:41:16

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有