如何选择电压互感器二次熔断器容量?

来源:电工天下时间:2021-05-31 09:15:14 作者:老电工手机版>>

有关电压互感器二次熔断器容量的选择条件,要求:熔丝的熔断时间,在二次回路发生短路时,小于保护装置的动作时间,熔丝额定电流应大于最大负荷电流。

一、如何选择电压互感器二次熔断器容量?

1、熔丝的熔断时间,必须保证在二次回路发生短路时,小于保护装置的动作时间。

2、熔丝额定电流应大于最大负荷电流,但不应超过额定电流的1.5倍。 来自:电工技术之家

一般室内安装的电压互感器选用250伏,10/4安的熔断器,室外装的电压互感器可选用250伏,15/6安的熔断器。

二、如何选择电压互感器二次熔断器的容量?

选择电压互感器二次熔断器的容量的方式:二次侧熔断器容量按二次回路负荷的1.5倍考虑,一般情况下保护回路按3~5A选择,计量回路按1~2A选择,同时还应使表计回路熔丝的熔断时间小于保护装置的动作时间。

电压互感器的一次熔断器容量的选择方式:

1、110kV及以上电压互感器一次侧不装设熔断器;

2、35kV及10kV电压互感器一次侧装设填有石英砂的套管熔断器,额定电流为0.5A;

三、电压互感器的一、二次熔断器容量的选择方法

电压互感器的一次需要加熔断器,熔断器是作为短路保护用的,它不能对电压互感器其过负荷保护用。来自:电工天下

熔体截面的选择是根据机械强度的最小可能值来确定,一般情况下熔体的额定电流较电压互感器正常一次额定电流大很多倍。

在电压互感器的二次需要加熔断器或断路器,熔体的额定电流按二次侧最大负载电流的1.5倍考虑/断路器的脱扣电流按二次侧最大负载电流的1.5~2.0倍考虑。

如何选择电压互感器的一、二次熔断器容量? 

1) 110kV及以上电压互感器一次侧不装设熔断器;

2) 35kV及10kV电压互感器一次侧装设填有石英砂的套管熔断器,额定电流为0.5A;

3) 二次侧熔断器容量按二次回路负荷的1.5倍考虑,一般情况下保护回路按3~5A选择,计量回路按1~2A选择

电压互感器二次回路的熔断器选择:

⑴ 熔断器的熔丝必须保证在二次电压回路内发生短路时,其熔断的时间小于保护装置动作的时间。  

⑵ 熔断器的容量应满足在最大负荷时不熔断。  

①熔丝的额定电流应大于最大负荷电流。  

②当电压互感器二次侧短路时,不致引起保护的动作,此数字最好由试验确定。

应满足下列条件:

1) 容丝的熔断时间,必须保证在二次回路发生短路时,小于保护装置的动作时间。

2) 容丝额定电流应大于最大负荷 电流,但不应超过额定电流的1.5倍。

相关文章
  • 电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。

    时间:2022-03-30 20:47:31

  • 电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量

    电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量

    有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。

    时间:2021-05-30 05:41:25

  • 电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

    电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

    有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。

    时间:2020-12-07 09:36:21

  • 电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式

    电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式

    电流互感器二次线长度,电流互感器的二次线很长,达到了1200米的距离,但这会带来很大的问题,电流小时没准,电流大时又太离谱。电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。

    时间:2020-11-10 06:09:41

  • 【图】电流互感器的准确度等级与额定容量

    电流互感器的准确度等级

    电流互感器的准确度等级与额定容量,有关准确度等级的概念,电流互感器精度等级的含义,电流互感器按其准确度的分级方法,电流互感器的精度的级别,以及电流互感器准确等级5P20的含义等。

    时间:2020-06-11 09:54:55

  • 电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

    电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

    有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。

    时间:2020-02-27 09:51:22

  • 电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?

    电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?

    有电工朋友问:电压互感器二次电压可以作为工作电源吗,答案是不可以的,主要作为计量及保护之用,电压互感器的额定电流很小,无论如何不能作为电源使用。

    时间:2019-11-05 15:44:58

  • 电压互感器二次绕组短路的问题

    电压互感器二次绕组短路的问题

    有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。

    时间:2019-10-27 08:49:57