电流互感器二次负荷计算公式与方法

来源:电工天下时间:2020-02-27 08:48:01 作者:老电工手机版>>

有关电流互感器二次负荷计算公式与方法,测量用的电流互感器的负荷计,电流互感器的二次负荷的表示与计算公式,计算连接导线的负荷时,一般会忽略电抗值。

电流互感器二次负荷的计算公式

计算电流互感器的负荷时,注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。

电流互感器的二次负荷可以用阻抗Z2(Ω)或容量S(VA)表示。二者之间的关系为: S=I2*I2*Z2

当电流互感器二次电流为5A时,S=25Z2

当电流互感器二次电流为1A时,S=Z2

电流互感器的二次负荷额定值(S)可根据需要选用5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100VA。

测量用的电流互感器的负荷计算。

一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Z2的计算公式:

Z2=Kcj.zkZcj+Klx.zkZlx+Zc

式中:Zcj-------测量表计线圈的阻抗(Ω)

Zlx-------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。

Zc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。

Kcj.zk----测量表计的阻抗换算系数

Klx.zk----连接导线的阻抗换算系数

电流互感器的二次负荷计算:

1)电流互感器的二次负荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。二者之间的关系为:Sb=Isn*Isn*Zb

电流互感器的二次负荷额定值(Sbn)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情况下,也可选用更大的额定值。

2)电流互感器的负荷通常有两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。

计算电流互感器的负荷时,需要注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。

(a)测量用的电流互感器的负荷计算。

一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Zb的计算公式:Zb=ΣKmc* Zm+Klc*Z1+Rc

式中:Zm -------仪表电流线圈的阻抗(Ω)

Z1--------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。

Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。

Kmc-----仪表接线的阻抗换算系数

Klc-------连接导线的阻抗换算系数

在计算测量用电流互感器的二次负荷时,应采用实际所接测量仪表电流回路的负荷值,但资料不全或没有相关资料时。

(b) 保护用电流互感器。

一般在工程计算时可负略电抗,二次负荷Rb的计算公式:

Rb=ΣKrc* Rr+Klc*R1+Rc

式中:Rr -------继电器电流线圈的阻抗(Ω)

R1--------连接导线的单程电阻(Ω)。

Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。

Krc-----仪表接线的阻抗换算系数

Klc-------连接导线的阻抗换算系数

计算连接导线的负荷时,一般情况下可忽略电抗,而仅计算电阻R1,计算式:R1=L/Ra

式中:

L---------电缆长度(m);

A---------导线截面(mm2)

r----------电导系数,铜取57〔m/(Ω* mm2)〕

相关文章
  • 电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。

    时间:2022-03-30 20:47:31

  • 电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

    电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

    有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。

    时间:2020-12-07 09:36:21

  • 电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式

    电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式

    电流互感器二次线长度,电流互感器的二次线很长,达到了1200米的距离,但这会带来很大的问题,电流小时没准,电流大时又太离谱。电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。

    时间:2020-11-10 06:09:41

  • 电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

    电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

    有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。

    时间:2020-02-27 09:51:22

  • 电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?

    电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?

    有电工朋友问:电压互感器二次电压可以作为工作电源吗,答案是不可以的,主要作为计量及保护之用,电压互感器的额定电流很小,无论如何不能作为电源使用。

    时间:2019-11-05 15:44:58

  • 电压互感器二次绕组短路的问题

    电压互感器二次绕组短路的问题

    有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。

    时间:2019-10-27 08:49:57

  • 电流互感器二次回路开路及二次侧开路的原因

    电流互感器二次回路开路及二次侧开路

    有关电流互感器二次回路开路分析,造成电流互感器二次侧开路的原因,二次开路对设备的影响,检测运行中的电流互感器二次侧开路的方法,电流互感器二次侧开路的处理措施等。

    时间:2019-07-15 06:20:50

  • 电流互感器发生二次开路问题总结

    电流互感器二次开路

    有关电流互感器发生二次开路的问题,电流互感器发生二次开路的现象,电流互感器发生二次开路的结果,电流互感器发生二次开路的处理方法,供大家参考。

    时间:2019-07-13 06:55:34

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有