交流接触器连锁电动机正反转控制原理图与接线图

来源:电工天下时间:2020-07-05 07:18:23 作者:老电工手机版>>

分享一个交流接触器连锁电动机正反转控制原理图,实现电动机的正向启动与反向启动,交流接触器互锁与按钮互锁的控制,电动机可逆运行控制接线图。

交流接触器连锁控制电动机正反转

一、正向启动:

1、合上空气开关QS接通三相电源。

2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。

二、反向启动:

1、合上空气开关QS接通三相电源。

2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。

三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用

1、接触器互锁:

KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。交流接触器连锁电动机正反转控制原理图与接线图

2、按钮互锁:

在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。

例如,按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。

这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。

四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。

五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。

电动机正反转控制原理图与接线图

电动机可逆运行控制接线示意图

为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。

电动机可逆运控制电路的调试

1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。

2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。交流接触器连锁电动机正反转控制原理图与接线图

故障现象预处理:

1、不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。

2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。

3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。

相关文章
  • 控制电路中接触器不吸合怎么办?

    控制电路中接触器不吸合怎么办?

    在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。

    时间:2022-07-09 06:22:28

  • 接触器控制的一键启停电路的工作原理

    接触器控制的一键启停电路的工作原理

    接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。

    时间:2022-06-29 16:07:36

  • 接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

    接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

    一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。

    时间:2022-06-24 16:02:35

  • 控制电路中接触器不吸合怎么检修

    控制电路中接触器不吸合怎么检修

    有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。

    时间:2022-04-22 16:44:46

  • 交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

    交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

    有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。

    时间:2022-04-22 16:39:52

  • 如何连接交流接触器的控制线?

    如何连接交流接触器的控制线?

    如何连接交流接触器的控制线?控制接触器就是控制一个线圈,一般接触器的控制线有a1和a2,只需要分清该线圈的工作电压就可以,接通工作电压的电源就会动作,不接通就不动作。

    时间:2022-04-08 07:13:37

  • 2个380v的交流接触器怎么接正反转

    2个380v的交流接触器怎么接正反转

    对于三相交流异步电动机来说,接正反转很简单,只要将三相交流异步电动机的输入端的三相电源,任意改变两根相线,就可以改变三相交流电动机的正反转,那么2个380v的交流接触器怎么接正反转,下面来了解下。

    时间:2022-04-08 07:12:13

  • 380v正反转接触器的接线图参考

    380v正反转接触器的接线图参考

    以下是380V正反转接触的接线图:L1,L2,L3为交流接触器的电源进线,KM1,KM2表示正反转交流接触器,L3,L2为线圈供电电源,SB1表示停止按扭,SB2表正转启动按扭,SB3表示反转启动按扭。

    时间:2022-03-30 22:04:26

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有