交流接触器工作原理及内部结构图解

来源:电工天下时间:2020-07-05 07:18:18 作者:老电工手机版>>

交流接触器的工作原理什么,交流接触器用作电力的开断和控制电路,了解接触器的工作原理与结构图,包括接触器的电磁系统与触点系统等。

交流接触器工作原理及内部结构

交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。

交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。

主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。

交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。

交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。

为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。

另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。

20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。

交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。

交流接触器工作原理及内部结构

交流接触器是一种主触点常开的、三极的、以空气作灭弧介质的电磁式交流接触器。其组成部分包括:线圈、短路环、静铁芯、动铁芯、动触头、静触头、辅助常开触头、辅助常闭触头、压力弹簧片、反作用弹簧、缓冲弹簧、灭弧罩等原件组成,交流接触器有CJO、CJIO、CJ12等系列产品,我国常用的CJO一20型交流接触器的外形结构如图其主要组成部分如下图所示:

交流接触器

交流接触器结构图

电磁系统:它包括线圈、静铁心和动铁心(又称衔铁)。

触点系统:它包括主触点和辅助触点。主触点允许通过较大的电流,起接通和切断主电路的作用,通常以主触点允许通过的最大电流(即额定电流)作为接触器的技术参数之一。辅助触点只允许通过较小的电流,使用时一般接在控制电路中。

交流接触器的主触点一般为常开触头,辅助触头有常开的也有常闭的。额定电流较小的接触器,具有四个辅助触点;额定电流较大的,具有六个辅助触点。CJ10-20型接触器的三个主触点是常开的;它有四个辅助触点,二个常开,二个常闭。

所谓常开、常闭是指电磁系统未通电动作前触头的状态,即常开触头是指线圈未通电时,其动、静触头是处于断开状态,线圈通电后就闭合,所以常开触头又称动合触头常闭触头是指线圈未通电时,其动、静触头是闭合的:.而线圈通电后,则断开,所以常闭触头又称动断触头。

交流接触器工作原理图灭弧装置灭弧装置的使用是迅速切断主触点开断时的电弧,可以看作是一个很大的电流,如不迅速切断,将发生主触点烧毛、熔焊等现象,因此交流接触器一般都有灭弧装置。对于容量较大的交流接触器,常采用灭弧栅灾弧。

交流接触器2

交流接触器的工作原理结构如右图所示,当线圈通电时,铁芯被磁化,吸引衔铁向下运动,使得常闭触头断开,常开触头闭合。当线圈断电时,磁力消失,在反力弹簧的作用下,衔铁回到原来位置,即使触头恢复到原来状态。

接触器的作用及工作原理

接触器的工作原理:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,

产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。

当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。

接触器的作用:电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象。

也可用作控制工厂设备、电热器、工作母机和各样电力机组等电力负载,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。

接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。
在工业电气中,接触器的型号很多,电流在5A-1000A的不等,其用处相当广泛。

交流接触器是一种中间控制元件,其优点是可频繁的通、断线路,以小电流控制大电流。

配合热继电器工作还能对负载设备起到一定的过载保护作用。因为它是靠电磁场吸力通、断工作的,相对于人手动分、合闸电路,它更高效率,更灵活运用,可以同时分、合多处负载线路,还有自锁功能,通过手动短接吸合后,就能进入自锁状态持续工作。

交流接触器是电力拖动和自动控制系统中应用最普遍的一种低压控制电器。

作为执行元件,用于接通、分断线路、或频繁的控制电动机等设备运行。由动、静主触头,灭弧罩,动、静铁芯,辅助触头和支架外壳等组成。

电磁线圈通电后,使动铁芯在电磁力作用下吸合,直接或通过杠杆传动使动触头与静触头接触,接通电路。

电磁线圈断电后,动铁芯在复位弹簧作用下自动返回,俗称释放,触头分开,电路分断。

超过九成以上的自动化控制电力系统都用到了接触器,可见它的使用范围有多么广。

交流接触器工作原理

当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时动作,主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开,辅助常开触点闭合,从而接通电源。

当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开,从而切断电源。

一、一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。
二、交流接触器的原理。

它是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。

交流接触器的承载电流很大,一般是内部的吸合线圈来控制它的动作与否,而控制线圈又由与它串接的各种类型的继电器来操作,打雷之后会跳闸的是因为交流接触器的继电器带有过流或接地保护功能,当线路上落有雷电,它会控制交流接触器动作,切断负荷电源,来保护设备,以免被高电压,大电流损坏或是接地发生安全危险

相关文章
  • 接触器控制的一键启停电路的工作原理

    接触器控制的一键启停电路的工作原理

    接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。

    时间:2022-06-29 16:07:36

  • 接触器入门知识:接触器的工作原理,接触器的自锁

    接触器入门知识:接触器的工作原理,接触器的自锁

    在众多的接触器产品中,380v与280v接触器的工作原理一样,这里介绍的380v接触器也可以作为220v的接触器,接触器分为主触头和辅助触头,主触头控制电源到负载端,辅助触头用于辅助控制接触器。

    时间:2022-04-22 16:34:59

  • 220V交流接触器工作原理接线方法图解

    220V交流接触器工作原理接线方法图解

    220V交流接触器怎么接线,在交流接触器上NO是常开触点,NC是常闭触点A1、A2是线圈,A1A2同时供电后接触器才吸合,1、3、5接三相电源,(主电路部分)2、4、6接三相电机,下面具体来看下。

    时间:2022-03-30 06:47:55

  • 交流接触器的型号结构与工作原理

    交流接触器的型号结构与工作原理

    有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。

    时间:2021-10-13 06:15:03

  • 交流接触器短路环的工作原理图解

    交流接触器短路环的工作原理图解

    有关交流接触器短路环的工作原理,交流接触器铁芯中的短路环,其工作原理与作用是什么,减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗,短路环中的感应电流也产生磁通。

    时间:2021-05-18 09:21:49

  • 交流接触器的结构与相关部件

    交流接触器的结构与相关部件

    有关交流接触器的结构,交流接触器三大结构:电磁机构,触点系统与灭弧装置,并介绍了交流接触器的其他部件,如反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。

    时间:2020-12-06 18:12:21

  • 空气式电磁接触器的组成与工作原理

    空气式电磁接触器的组成与工作原理

    有关空气式电磁接触器的组成与工作原理,空气式电磁接触器由触头灭弧系统、电磁操动系统等组成,可动衔铁通过绝缘的触头支架带动动触头。

    时间:2020-12-03 13:14:40

  • 交流接触器外形与结构图例

    交流接触器外形与结构图例

    有关交流接触器的外形与结构,接触器主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成,并介绍了交流接触器的符号表示方法。

    时间:2020-12-01 13:31:21

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有