万用表确定接触器好坏的方法

来源:电工天下时间:2016-07-24 09:33:47 作者:老电工手机版>>

万用表确定接触器好坏的方法

接触器的好坏主要检查:触点和线圈。
触点的检查:用手按下接触器动合,测量下各触点是否正常分/合。
线圈的检查:主要用电阻档测量通断,一般交流线圈随着接触器容量变化都在几十欧到几百欧不等,但是有的线圈里面装有阻容耦合元件,不好量,最直接测试线圈的方法就是加额定电压进去,看能否正常吸合。
用数字万用表欧姆档2K以下档测量线圈,看线圈是否断路,如果断路证明线圈坏。 
用万用表欧姆档200测量常闭和常开(测量常开用手按住或者通电吸住)辅助触点通不通,如果触点接触不好,此时测量电阻是很大的。
表明触点接触不好,如果辅助触点接有负载,测量电压时,电压会达不到额定电压。 
1、用万用表欧姆档来测量线圈,看线圈是否短路,如果短路证明线圈坏。 
2、用万用表欧姆档来测量常闭辅助触点通不通。 
3、用手按主触头看接触器机构卡不卡。 
4、直接给接触器线圈通电看看接触器吸合不吸合。 
5、接触器吸合后用万用表检查下常开辅助触点通不通。 
相关文章
  • 接触器不吸合的故障范围及查找方法

    接触器不吸合的故障范围及查找方法

    有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:23:53

  • 控制电路中接触器不吸合怎么办?

    控制电路中接触器不吸合怎么办?

    在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。

    时间:2022-07-09 06:22:28

  • 一例交流接触器低电压的启动线路图

    一例交流接触器低电压的启动线路图

    当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。

    时间:2022-07-03 14:19:00

  • 没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。

    时间:2022-07-03 14:15:42

  • 接触器控制的一键启停电路的工作原理

    接触器控制的一键启停电路的工作原理

    接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。

    时间:2022-06-29 16:07:36

  • 接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

    接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

    一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。

    时间:2022-06-24 16:02:35

  • 接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?

    接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?

    在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。

    时间:2022-06-21 10:47:48

  • 400A接触器频繁故障怎么查找原因?

    400A接触器频繁故障怎么查找原因?

    在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。

    时间:2022-06-21 10:46:42

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有