如何选用交流接触器?交流接触器运行维护要点

来源:电工天下时间:2019-08-27 05:57:36 作者:老电工手机版>>

有关交流接触器的选用方法,交流接触器的选用条件及额定电流、额定电压、操作频率的选择,并详细介绍了交流接触器运行维护的几个方面,包括触点维护、铁芯维护、电磁线圈维护等。

如何选用交流接触器

如何选用交流接触器?

一、交流接触器的选用:

1、选择交流接触器的类型,应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载。

2、主回路触点的额定电流应大于或等于被控设备的额定电流,控制电动机的接触器还应考虑电动机的起动电流。如果交流接触器控制的电机起、制动或正反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用。此外,主触头的额定电流可根据经验公式计算:

Ie主触头≥ (A)

3、主触头的额定电压,接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非电磁线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应大于或等于负载的额定电压。

4、操作频率的选择,操作频率就是指接触器每小时通断的次数。当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊。操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的接触器。

5、交流接触器电磁线圈额定电压的选择,接触器的电磁线圈额定电压有36V、110V、220V、380V等,电磁线圈允许在额定电压的80%~105%范围内使用。接触器的电磁线圈电压可直接选用380V或220V,具体可根据控制回路的电压来选择。

二、交流接触器的运行维护:

1、运行中检查项目:

1)、通过的负荷电流是否在接触器额定值之内;

2)、接触器的分合信号指示是否与电路状态相符;

3)、运行声音是否正常,有无因接触不良而发出放电声;

4)、电磁线圈有无过热现象,电磁铁的短路环有无异常。

5)、灭弧罩有无松动和损伤情况;

6)、辅助触点有无烧损情况;www.dgjs123.com

7)、传动部分有无损伤;

8)、周围运行环境有无不利运行的因素,如振动过大、通风不良、尘埃过多等。

2、交流接触器的维护:

在电气设备进行维护工作时,应一并对接触器进行维护工作。

1)、外部维护:

a.清扫外部灰尘;

b.检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热;

2)、触点系统维护:

a.检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;

b.接触器触头表面应保持清洁,不允许涂油。当触头表面有因电弧作用而形成金属小珠时,应及时铲除,但银及银合金触头表面产生的氧化膜,由于接触电阻很小,不必修锉,否则竟缩短触头的寿命。

c.检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;

d.测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;来自:电工技术之家

e.检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。

3)、铁芯部分维护:

a.清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;

b.检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;

c.铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。

4)、电磁线圈维护:

a.测量线圈绝缘电阻;

b.线圈绝缘物有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65℃;

c.检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。

5)、灭弧罩部分维护:

a.检查灭弧罩是否破损;

b.灭弧罩位置有无松脱和位置变化;

c.清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。

相关文章
  • 一例交流接触器低电压的启动线路图

    一例交流接触器低电压的启动线路图

    当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。

    时间:2022-07-03 14:19:00

  • 没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。

    时间:2022-07-03 14:15:42

  • 交流接触器的床头开关的接线方法

    交流接触器的床头开关的接线方法

    有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。

    时间:2022-06-14 06:05:58

  • 交流接触器和球阀怎么接线

    交流接触器和球阀怎么接线

    浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。

    时间:2022-06-08 06:14:47

  • 一例交流接触器的低电压启动线路

    一例交流接触器的低电压启动线路

    当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。

    时间:2022-06-03 14:13:19

  • 缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。

    时间:2022-06-03 14:08:23

  • 220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

    220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

    问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。

    时间:2022-05-12 15:59:16

  • 交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

    交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

    有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。

    时间:2022-04-22 16:39:52

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有