常用交流接触器的辅助触头与型号有哪些?

来源:电工天下时间:2018-07-12 06:34:22 作者:老电工手机版>>

常用交流接触器的辅助触头与型号

交流接触器

交流接触器的辅助触头在接触器的应用中起到非常关键的作用,可以用辅助触点常开和常闭来控制和面板直观显示,起到自动控制和显示接触器是否正常工作。

在实际使用中一般作用接触器的扩容、自锁、连锁保护、声光控报警、信号指示、远程控制等作用,接触器的辅助触头很多功能,还需要大家在工作中探索。

常用的接触器及辅助的型号:
常用接触器有CJT1,CJ20,CJX1,CJX2,CJ19,CJ12,CJ40等等,还有各公司自己研发的接触器,其型号各不相同,但是辅助代号都是一样的,百变不离其宗,常开触点用NO,常闭触点用NC来标识,有些产品用英文来代替,但是有的常开和常闭触点用数字来代替,有的直接来接触器的铜件上来标注。比如中间继电器JZC1和CJX1的小电流接触器都在铜件上有标注,

就以上型号来进行讲解,CJT1是CJ10的改进产品,也是代替CJ10接触器的产品,其外形尺寸和安装尺寸完全一样,其CJT1-的产品均为2常开2常闭辅助触头。
CJ20接触器:CJ20-10A,CJ20-16A,CJ20-25A,CJ20-40A,CJ20-63A,CJ20-100A,CJ20-160A标配均为2常开2常闭辅助触头,但是从CJ20-63A开始也可以配4开2闭辅助触头,但是在订购的时候一定要向厂家说明。

从CJ20-250A开始标配均为4常开2常闭辅助触头,也可以配成6常开0常闭辅助触头,但是要向厂家说明。
CJX1接触器:CJX1是引进德国西门子公司的3TB,3TF,3TH产品,因为其辅助触点布局的完美,目前任然受到很多用户的青睐,其3TH(国内型号为JZC1)就分很多种型号,如3TH80系列的产品就有3TH80 22,3TH80 31,3TH80 40,其含义和辅助触头是一样的。
3TH80 22:代表2常开2常闭,
3TH80 31:表示3常开1常闭,
3TH80 40:表示4常开0常闭,
还有特殊型号的如3TH80 04为0常开4常闭。

3TH82系列的产品更为丰富,如:3TH82 44,3TH82 62,3TH82 71,3TH82 80,起表示含义如下:
3TH82 44:4常开4常闭
3TH82 62:6常开2常闭
3TH82 71:7常开1常闭
3TH82 80:8常开0常闭
CJX1(3TB和3TF)系列接触器均为2常开2常闭辅助触头。

CJX2系列接触器是引进法国施耐德LC1-D、LC1-F系列接触器,其接触器本身辅助触头并不完善,只可满足部分要求,但是其配套的辅助触头LA1(国内型号为F4辅助触头)可以完美的将其辅助触头发挥的淋漓尽致,LA1(F4辅助触头)分两种,一种型号为LA1-11(F4-11),另外一种为LA1-22(F4-22)均为常用型号,但是其派生的触头有如下几种:
LA1-11(F4-11),1常开1常闭
LA1-20(F4-20),2常开0常闭
LA1-02(F4-02),0常开2常闭
LA1-22(F4-22)2常开2常闭
LA1-31(F4-31)3常开1常闭
LA1-40(F4-40)4常开0常闭
LA1-04(F4-04)0常开4常闭
LA1-13(F4-13)1常开3常闭

CJX2接触器自身的辅助触头也可派生多种形式,如:
CJX2-09 10:1常开0常闭
CJX2-09 01:0常开1常闭
CJX2-12 10:1常开0常闭
CJX2-12 01:0常开1常闭
CJX2-18 10:1常开0常闭
CJX2-18 01:0常开1常闭
CJX2-25 10:1常开0常闭
CJX2-25 01:0常开1常闭
CJX2-32 10:1常开0常闭
CJX2-32 01:0常开1常闭
CJX2-40 11以上产品标配均为1常开1常闭,最大可达CJX2-630A,但是其都可以很方便的安装LA1(F4)系列辅助触头,如CJX2-115F系列以上均可配备2组辅助触头,极大的丰富了辅助触头的应用。

CJ19切换电容接触器,为补偿柜专门设计的电容投切开关,也是目前市场上应用最多的产品之一,其低廉的价格和可靠的质量满足了大部分环境,但是目前市场上出现了两种代替CJ19系列的产品,其功能和节电性能和过压零点切换,对产品的损坏大大降低。
CJ19系列标配辅助触头如下:
CJ19-25 11:1常开1常闭
CJ19-32 11:1常开1常闭
CJ19-43 11:1常开1常闭
CJ19-65 21:2常开1常闭
CJ19-80 21:2常开1常闭
CJ19-95 21:2常开1常闭
CJ19-115 21:2常开1常闭
CJ19-150 21:2常开1常闭
从CJ19-65开始辅助触头有了新的变化,可以配置成2开0闭或者1开2闭触头,但是这写都不是常规配置,订购时需向厂家说明。

相关文章
  • 接触器怎么选择型号

    接触器怎么选择型号

    接触器的型号选择方法,参考如下:在选择接触器时先确认线圈电压型号,线圈控制电压主要有交流380v、220v、110v、36V、24V,直流12v、24v、36v、48v、110v、220v。

    时间:2022-03-01 13:59:49

  • 常用电气元件之接触器型号及符号说明

    常用电气元件之接触器型号及符号说明

    接触器是很常见的电气元件之一,在电路中常用于控制电机,以下是CJX2-2510接触器的相关信息,包括接触器的型号含义及符号表示,有需要的朋友参考下。

    时间:2021-12-18 20:33:56

  • 交流接触器的型号结构与工作原理

    交流接触器的型号结构与工作原理

    有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。

    时间:2021-10-13 06:15:03

  • 交流接触器主触头过热或熔焊怎么办?

    交流接触器主触头过热或熔焊怎么办

    有关交流接触器主触头过热或熔焊的原因,遇到交流接触器主触头过热怎么办,这里从七个方面介绍了交流接触器触头发热导致熔焊的解决方法。

    时间:2020-12-03 13:14:36

  • 交流接触器的型号含义与电气符号

    交流接触器的型号含义与电气符号

    有关交流接触器的技术参数,交流接触器的型号及含义,直流接触器的型号及含义,以及接触器的图形和文字符号表示方法,接触器在电路图中的图形和文字符号。

    时间:2020-07-04 11:08:16

  • 接触器电路符号形状_接触器的型号与含义

    接触器电路符号形状_接触器的型号与含义

    有关接触器的电路符号形状,为方便绘制电气线路图,规定了接触器的电路符号形状,如图所示,接触器有统一的型号命名方式,其形式及型号各部分含义如下图。

    时间:2020-07-04 10:55:46

  • 读懂接触器的型号参数含义,才能选对接触器

    读懂接触器的型号参数含义,才能选对接触器

    有关接触器的型号的相关知识,介绍了接触器型号中各参数的含义,以及接触器的选用原则,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-07-03 13:31:52

  • CJX20901接触器型号的含义说明

    CJX20901接触器型号的含义说明

    CJX20901接触器型号的含义说明。CJX20901的含义:C表示接触器,J表示交流,X表示小型,2表示设计序号,09表示额定工作电流是9A,01表示有0组常开辅助触点1组常闭辅助触点。

    时间:2020-07-03 12:15:00

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有