交流接触器的常开与常闭触点标记

来源:电工天下时间:2020-12-04 09:15:49 作者:老电工手机版>>

有关交流接触器的常开与常闭触点标记,主触点一般上端子标为1.3.5,下端子标为2.4.6,辅助触点一般上端标为11.21.31,至于详细的标记方法,请参考文中内容。

交流接触器的常开常闭触点标记

交流接触器触点

交流接触器的触头只有常闭与常开两种状态:

1、常闭触点:在交流接触器不通电的情况下是闭合的,可以通电的,而在交流接触器得电后是断开、不通电的。

2、常开触点:在交流接触器不通电的情况下是断开的、不通电,而在交流接触器得电后是闭合的,可以通电的。

主触点一般上端子标为1.3.5 下端子标为2.4.6 辅助触点一般上端标为11.21.31....下端子标为12.22.32....(或NC)是常闭触点 上端标为13.23.33... 下端子标为14.24.34 ...(或NO)为常开触点 其中NO代表开 NC代表闭 11.21.31及12.22.32中的十位数中的1.2.3代表第一第二第三组触点 个位数中的1和2代表常闭即NC 13.23.33及14.24.34中的十位数中的1.2.3代表第一第二第三组触点个位数中的3和4代表常开即NO 或直接用万用表量来验证你的判断。

相关文章
  • 没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。

    时间:2022-07-03 14:15:42

  • 缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。

    时间:2022-06-03 14:08:23

  • 接触器的触点有几种

    接触器的触点有几种

    接触器的触点有几种,接触器是一种自动化的控制电器,接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护。

    时间:2022-03-14 09:43:46

  • 交流接触器常闭主触点个数

    交流接触器常闭主触点个数

    交流接触器常闭主触点个数是多少,交流接触器的主触点只有3或4对,没多余的,常闭触点一般都是辅助触点,最大5A,可以扩展。

    时间:2021-05-17 09:33:52

  • 交流接触器常开常闭触点的图形符号及线图符号

    交流接触器常开常闭触点的图形符号及线图符号

    有关交流接触器常开常闭触点的图形符号,包括交流接触器的线圈图形符号,交流接触器的常闭触点图形符号,交流接触器的常开触点图形符号等。

    时间:2020-07-04 11:10:34

  • 交流接触器的构成:电磁系统、触点系统与灭弧系统

    交流接触器的构成:电磁系统、触点系统与灭弧系统

    交流接触器的组成部分有哪些,交流接触器的主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成,电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分。

    时间:2020-07-02 16:19:04

  • 交流接触器的常开常闭触点的作用

    交流接触器的常开常闭触点的作用

    有关交流接触器的常开常闭触点的作用,交流接触器的常开常闭是接按钮吗?交流接触器的常开常闭是连接线路的,分为主触点(一般为常开的);辅助触点(有常开常闭)。

    时间:2020-05-11 11:32:42

  • 交流接触器触点接线图接线方法

    交流接触器触点接线图接线方法

    有关交流接触器触点接线的一个例子,学习下交流接触器的触点接线方法。

    时间:2020-05-11 11:32:06