交流接触器选择要考虑哪些因素与要点

来源:电工天下时间:2020-12-06 18:12:19 作者:老电工手机版>>

有关交流接触器选择的要点,要考虑被控制设备的运行状况、持续运行的用电设备及间断持续运行的用电设备,在交流接触器的选择要求是不同的。

交流接触器的选择要点

交流接触器的选择

1、根据被控制设备的运行状况选择。被控设备的运行状况可分为:持续运行、间断持续运行、反复短时工作三种;

2、对于持续运行的用电设备,应按实际最大负荷占交流接触器额定容量的67~75%这个范围选用交流接触器的额定电流;

3、对于间断持续运行的用电设备,应按实际最大负荷占交流接触器额定容量的80%这个范围选用交流接触器的额定电流;

4、考虑安装环境,如为开启安装,可允许适当超过2)、3)中规定的百分值;如安装在开关柜中,通风条件较差时,则应   控制交流接触器的运行电流值,使其不超过2)、3)中规定的百分值;

5、交流接触器工作时的暂载率不超过40%时,它的短时间负载能力可超过它额定值的16~20%;

6、根据设备运行要求(如可逆、加速、降压启动等)来选择接触器的结构型式(如三极、四极、五极等)。

以下是真空交流接触器的原理图:

真空交流接触器

相关文章
  • 一例交流接触器低电压的启动线路图

    一例交流接触器低电压的启动线路图

    当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。

    时间:2022-07-03 14:19:00

  • 没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。

    时间:2022-07-03 14:15:42

  • 交流接触器的床头开关的接线方法

    交流接触器的床头开关的接线方法

    有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。

    时间:2022-06-14 06:05:58

  • 交流接触器和球阀怎么接线

    交流接触器和球阀怎么接线

    浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。

    时间:2022-06-08 06:14:47

  • 一例交流接触器的低电压启动线路

    一例交流接触器的低电压启动线路

    当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。

    时间:2022-06-03 14:13:19

  • 缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。

    时间:2022-06-03 14:08:23

  • 220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

    220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

    问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。

    时间:2022-05-12 15:59:16

  • 交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

    交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

    有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。

    时间:2022-04-22 16:39:52

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有