交流接触器异常噪音的消除方法

来源:电工天下时间:2020-12-06 18:55:44 作者:老电工手机版>>

交流接触器运行异常噪音怎么办,交流接触器噪声太大的原因与消除方法,故障原因多为铁芯和衔铁接触的极面有油垢或尘屑、电磁铁上的短路环损坏以及线圈匝间短路而使吸力不足者等。

交流接触器异常噪音的消除方法

交流接触器异常噪音

交流接触器运行异常噪音的消除方法: >>相关阅读:交流接触器噪声太大怎么办?

1、铁芯和衔铁接触的极面有油垢或尘屑产生不应有的气隙,使铁芯抖动且温升增高。

另外,上下铁芯支架轴孔同心度不好,极面不能紧密接触都会产生噪音。

解决办法:及时消除中柱铁芯和衔铁端面上的油垢,这可用汽油或香蕉水擦洗,即可除掉;另外适当的调节调整螺丝,保证轴孔的同心度;还有,例如CJ12系列接触器,由于磁系统受力偏转也产生噪音,可以加强缓冲弹簧力来消除。电源网络电压太低,接触器铁芯吸力减小,接触器也会有噪音。 

2、检查电磁铁上的短路环,如损坏应更换;

3、因电压过低而吸力不够造成的异常噪音,可在调整电压后消除;

4、由于线圈匝间短路而使吸力不足者,更换线圈后可消除。

5、接触器吸合以后响,应该拆开看里面是不是有杂物,安装是否正确。从新组装好以后,可能会好。就是有异物了。

相关文章
  • 接触器不吸合的故障范围及查找方法

    接触器不吸合的故障范围及查找方法

    有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:23:53

  • 控制电路中接触器不吸合怎么办?

    控制电路中接触器不吸合怎么办?

    在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。

    时间:2022-07-09 06:22:28

  • 接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?

    接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?

    在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。

    时间:2022-06-21 10:47:48

  • 400A接触器频繁故障怎么查找原因?

    400A接触器频繁故障怎么查找原因?

    在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。

    时间:2022-06-21 10:46:42

  • 15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

    15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

    15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。

    时间:2022-06-17 11:48:09

  • 送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事

    送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事

    有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。

    时间:2022-04-22 16:53:32

  • 定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

    定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

    在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。

    时间:2022-04-22 16:50:28

  • 定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因

    定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因

    有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-22 16:49:13

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有