交流接触器的日常保养内容

来源:电工天下时间:2019-04-20 08:40:02 作者:老电工手机版>>

【交流接触器的日常保养内容】

如何进行交流接触器的日常保养,交流接触器在使用一段时间之后,需要进行检修与保养,保养的内容包括交流接触器的触头,接触器上的灭弧室等重点部分。

一、交流接触器的定期检修内容

对交流接触器的定期检修,一般会在其停工的时候进行,且若是因故障而导致停工,则需重点对其触头进行检查,实际中要保证空气式交流接触器的触头表面的光洁,任何油渍都是不被允许的。

接触器的触头表面有因电弧而出现的小珠,我们也应对其进行及时的清除;而若是银和银基合金触头表面因分断电弧而出现了黑色的氧化膜物质,没必要对其进行清除。

在交流接触器的触头出现磨损时,可适当对其超程进行调整,但若是其厚度磨损已超过其原有厚度的三分之二时,则须对其触头进行更换了。

对于其接触器上的灭弧室若是有破碎或是磨损现象也应对其进行更换,切忌将其置于无灭弧室的条件下进行工作。

(相关阅读:交流接触器运行维护项目,交流接触器的检查维护的七个要点 )

二、交流接触器的日常保养项目

交流接触器是指产业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。

应用于电力、配电与用电。交流接触器主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列3TB,B系列等一些目前最常用的产品。

不管是什么机器设备都需要保养,当然交流接触器也不例外。

①运行中检查项目:

1)通过的负荷电流是否在接触器额定值之内;

2)接触器的分合信号指示是否与电路状态相符;

3)运行声音是否正常,有无因接触不良而发出放电声;

4)电磁线圈有无过热现象,电磁铁的短路环有无异常。

5)灭弧罩有无松动和损伤情况;

6)辅助触点有无烧损情况;

7)传动部分有无损伤;

8)周围运行环境有无不利运行的因素,如振动过大、通风不良、尘埃过多等。

②交流接触器的维护:

在电气设备进行维护工作时,应一并对接触器进行维护工作。

1)外部维护:

a.清扫外部灰尘;

b.检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热;

2)触点系统维护:

a.检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;

b.检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;

c.测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;

d.检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。

3)铁芯部分维护:

a.清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;

CJ20交流接触器b.检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;

c.铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。

4)电磁线圈维护:

a.测量线圈绝缘电阻;

b.线圈绝缘物有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65°C;

c.检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。5)灭弧罩部分维护:

a.检查灭弧罩是否破损;

b.灭弧罩位置有无松脱和位置变化;

c.清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。 

相关文章
  • 定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

    定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

    在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。

    时间:2022-04-22 16:50:28

  • 交流接触器日常巡视检查项目有哪些?

    交流接触器日常巡视检查项目有哪些?

    交流接触器在使用时应加强日常巡视检查,应重点检查以下内容:1、通过接触器的负荷电流是否在额定电流值以内,下面具体来看下。

    时间:2021-11-17 06:26:22

  • 交流接触器特定场合的使用问题

    交流接触器特定场合的使用问题

    交流接触器特定场合的使用问题,交流接触器在照明负载中的应用,在频繁操作工作中的应用,交流接触器在在频繁操作工作中的应用,低电压情况下的使用情况等。

    时间:2021-09-16 09:02:44

  • 接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题

    接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题

    有关接触器如何选型的方法,交流接触器与直流接触器的选型问题,包括CJ20系列交流接触器、B系列交流接触器、3TB系列空气电磁式交流接触器的型号与选型。

    时间:2021-05-17 09:33:49

  • 交流接触器保养措施有哪些?

    交流接触器保养措施有哪些?

    交流接触器的维护与保养方法,提高交流接触器的使用寿命,减小交流接触器触头跳动时间、减小和防止触头的第二次弹跳、交流铁心的极面和直流铁心的棱角部分做硬化处理等。

    时间:2020-12-06 18:12:16

  • 继电器与接触器控制电路中的多个问题分析

    继电器与接触器控制电路中的多个问题分析

    有关继电器与接触器控制电路中的多个问题分析,包括正反转控制电路的错误,三相鼠笼式异步电动机进行两地启停控制的继电接触器控制电路图,要求有过载及短路保护功能。

    时间:2020-12-01 13:23:17

  • 交流接触器噪声过大怎么办,交流接触器噪声问题原因

    交流接触器噪声过大怎么办,交流接触器噪声问题原因

    有关交流接触器噪声过大的问题,交流接触器产生的噪声过大怎么办,是什么原因导致交流接触器噪声过大,如何处理这个问题,一起来了解下。

    时间:2020-12-01 13:23:11

  • 施耐德D2接触器型号与选型要注意的问题

    施耐德D2接触器型号与选型要注意的问题

    施耐德D2接触器型号的相关内容,以及施耐德D2接触器型号造型的注意事项,国产D2系列接触器如何选机械互锁,国产LC1-D系列205A(含)以上接触器与进口LC1-F系列的接触器的关系等。

    时间:2020-07-03 11:03:59

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有